北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
工業鍋爐、電廠鍋爐和廢熱鍋爐的工質是水和汽,所需的鍋爐補給水都要經一定的化學處理,否則其設備就會發生腐蝕,為此要防止其腐蝕。 今天小編是講的是鍋爐省煤器的腐蝕和防護措施
《住宅設計規范》GB50096-1999(2003年版)中3.9.1條“外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施”,但沒有明確防護設施的具體形式,條文解釋中也沒提到。工程實際中有以下疑問:1.這種情況是否必須做護欄,外窗下部足夠高的固定扇算防護設施嗎? 2.如果做護欄,欄桿凈距是否必須滿足不大于110mm的要求?
在涉及到的氨制冷系統中,大家有沒有注意到只要是氨發生了泄漏,其損失往往很大。而在接觸到的氨制冷系統中,恰恰缺少在系統損壞時,防止氨液大量泄漏的措施。在氨制冷系統中,我們是否能安裝上過流閥、氨液緊急切斷系統?而緊急泄氨系統,我們能采用什么辦法,在保證泄氨時不需要人工去操作閥門?希望大家多提意見,我將盡力把各位的意見應用到氨系統中,并通報使用后的具體情況。
邊坡工程及其防護措施小結
防護控制系統腐蝕的方法主要有元器件級的卡件涂敷和外部環境的源頭控制、新風稀釋或密封、過濾通風(化學過濾)等措施。 一、涂敷保護技術 涂敷保護技術即直接在控制系統的板卡上涂上一層防腐蝕材料,在電子元器件表面形成防腐膜阻止或減慢腐蝕過程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡膠、硝基清漆(單、雙組分)、聚氨酯清漆(單、雙組分)三大類。一般涂敷厚度控制在25-75um,保證器件良好散熱。 二、控制室環境的選取 控制室應盡量處于上風側??刂剖覒椭餮b置或主管道即腐蝕性氣體源,保持合適的距離,從隔離腐蝕氣體角度越遠越好。控制室濕度宜控制在40%-60%之間。 具體可行的操作方法及注意點: (1)建議在控制室內安放溫濕度檢測儀,保證及時監測報警,保持濕度在40%-60%之間,同時還能有效防止ESD靜電危險。 (2)南方高濕地區可采用中央空調系統、立式空調除濕,但需考慮空調系統自身引入外部腐蝕性氣體的問題,如中央空調在空調進風處安放
變頻器是上個世紀時代進步的代表產物之一,在現代工業有著不可代替的作用,隨著變頻器應用逐漸廣泛,但是人們也發現了變頻器一些缺點與不足。變頻器是一個污染源,會產生大量諧波污染電源,當其他用電設備再使用受污染的電源時,就不能正常工作。 這種情況一般可以通過如下幾種方式來進行解決: 1、可在變頻器輸入、輸出的線路上加入磁環進行濾波。 2、第一條無效的情況下,先在變頻器輸入端、輸出端加變頻器專用濾波器。 3、如果第一、二項措施無效的情況下,可在變頻器輸入端、輸出端加變頻器專用電抗器。 4、也可在所需采用的單相電的電源上,加入電源濾波器及帶隔離層的隔離變壓器。
2. 1空氣滲漏 是一種看不見的滲漏。如套管頭部、儲油柜的隔膜、安全氣道的玻璃以及焊縫砂眼等部位的進出空氣的滲漏??諝庵械乃趾脱鯕獾葧赝ㄟ^滲漏的部位滲透到體內,變壓器內部與外邊的密封被破壞,造成絕緣受潮和油加速老化等問題。 2. 2油滲漏 2. 2. 1內滲漏。 套管中的油或有載調壓分接開關室的油向變壓器本體滲漏。 2. 2. 2外滲漏。 焊縫滲漏和密封件滲漏,這是最易發生也是最常見的滲漏現象。 3變壓器滲漏油的預防措施 3. 1選擇材質良好的密封件 變壓器檢修及處理滲漏時,應選擇耐高溫、耐油性能良好的密封件。國內變壓器行業最常用的密封材料為丁腈橡膠,其耐油性能主要取決于丁腈橡膠中丙烯腈的含量,丙烯腈含量越高,耐油性能越好,硬度越大,越不易變形。一般情況應選擇邵氏硬度在70~80之間的丁腈橡膠。鑒定密封墊耐油性能時,一般應做密封墊老化試驗以及與變壓器油的相容性試驗,將其浸泡在120℃的熱油中168h ,然后測量其重量、體積和硬度的變化率,選擇其變形不大,符合標準的
為了有效地防止觸電事故,可采用絕緣、屏護、安全間距、保護接地或接零、漏電保護等項技術或措施。 1.絕緣 絕緣是用絕緣物把帶電體封閉起來。該絕緣物只有遭到破壞時才失效。電工絕緣材料的體積電阻率一般在107Ω·m-3以上。新裝和大修后的低壓線路和設備,絕緣電阻不應低于0.5 MΩ;運行中的線路和設備不應低于每伏工作電壓1000Ω;在潮濕環境運行的不應低于每伏工作電壓500Ω??刂凭€路一般不應低于1 MΩ;潮濕環境的可降低為0.5 MΩ。 高壓如35 kV的線路和設備,其絕緣電阻不應低于1000~2500 MΩ。架空線路每個絕緣子的絕緣電阻不應低于300 M
研究有效的防止直擊雷的方法,但直到今天我們還是無法阻止雷擊的發生。實際上現在公認的防直擊雷的方法仍然是200 年前富蘭克林先生發明的避雷針。 A. 接閃器 避雷針及其變形產品避雷線、避雷帶、避雷網等統稱為接閃器。歷史上對接閃器防雷原理的認識產生過誤解。當時認為:避雷針防雷是因為其尖端放電綜合了雷云電荷從而避免了雷擊發生,所以當時要求避雷針頂部一定要是尖端,以加強放電能力。后來的研究表明:一定高度的金屬導體會使大氣電場畸變,這樣雷云就容易向該導體放電,并且能量越大的雷就越易被金屬導體吸引。這樣接閃器的防雷是因為將雷電引向自身而防止了被保護物被雷電擊中?,F在認為任何
1 前言 雷電是一種大氣物理現象,主要源于雷云與地之間大氣的放電和雷云與雷云之間的放電,目前尚沒有很好的辦法消除和阻止雷擊放電,并且雷云對地的閃擊產生的危害最大。雷電流和LEMP是雷擊放電事件的不同表現形式,雷電流通過路以電流脈沖波形式出現,LEMP以輻射電磁場的形式出現,兩者是可以相互轉化的。雷電流和LEMP是造成危害的根本原因。 雷擊損害類型和程度取決于雷擊點的位置和雷電流的能量,通常有以下四種情況:雷擊建筑物(S1)、雷擊建筑物鄰近區域(S2)、雷擊入戶公共設施(S3)(例如:供電線路、信號線路和其它管道)、雷擊入戶公共設施鄰近區域(S4) 雷擊中建筑物(S1)和雷擊進入建筑物公共設施(S3)(供電線路、信號線路和其他管道),雷電流會產生機械損害、火災或爆炸、電弧侵蝕。雷電流通過侵入供電線路、信號線路形成的浪涌使電氣和電子設備擊毀,產生電阻熱和火花發生
海工混凝土鋼筋腐蝕及防護措施 論文欄目:混凝土論文 更新時間:2015/6/18 15:10:08 最新雜志: 內蒙古林業調查設計 河北理工大學學報社
1 前言 雷電反擊是指遭受直擊雷的金屬物體,如接閃器、接地引下線等,在雷擊瞬間產生強大的雷電流流入大地時,在它的引下線、接地體產生很高的電壓,對周圍的金屬物體、 電氣設備、線路、人身之間產生巨大的電位差,這個電位差會引起擊穿。損壞設備和危及人身安全,這種現象稱之雷電反擊。 雷電繞擊是指過高的避雷針在其保護范圍內的物體直接遭受雷擊的現象。 高層建筑物頂安裝的避雷針高度超出所對應滾求半徑或者建筑物的高度超出了所選滾求半徑,都會產生側擊現象。本文重點討論各種雷電閃擊的防護措施。 2 雷電閃擊的種類 雷電閃擊有多種形式,地網擊穿型反擊、地
橡膠軟接頭的防護措施有哪些?橡膠軟接頭是一種管道,它使用橡膠軟接頭作為開關物,并與管道一起旋轉,打開、關閉和調節流體通道,板安裝在管道的直徑方向。閥體的圓柱形通道中,圓盤蝶板繞軸旋轉0至90之間,旋轉90,管道完全打開??梢愿淖儽P子的偏角來的流動。結構特點是管道樞軸、蝶板和主體在同一個位置。結構簡單,制造方便。常見的速接閥就是屬于這種類型。缺點是板和管道總是處于擠壓、劃痕狀態,阻力大,磨損快。以單偏心橡膠軟接頭為基礎,進一步成型是目前使用廣泛的雙偏心橡膠軟接頭。橡膠軟接頭其結構特點是,在管道樞軸上偏離蝶板和主體。由于雙重偏心的效果,管道打開后蝶板迅速脫離管道,大大板和管道不必要的過度擠壓、劃痕現象,減少開口阻力,減少磨損,提高管道壽命。為了能抵抗高溫,使用硬密封,但泄漏量很大。要想使泄漏為零,使用柔軟的密封,
知識點:加強絕緣
C.0.1 屋面板等圍護構件,表面應粉憎水膨脹珍珠巖砂漿或噴超細無機纖維隔熱層(圖C.0.1)。
洞口的安全防護設施,要根據其特點分別按洞口的大小確定。一般情況下可采取以下各項措施: (1)樓板、屋面及平臺等處平面上的洞口,邊長大于25Cm,用堅實的蓋板加以蓋設。應防止蓋板移位或挪動。 (2)樓板面等處邊長為25cm~50cm的洞口,安裝預制構件時的洞口,以及缺件臨時形成的洞口,可用竹、木板作蓋板加以蓋設。蓋板擱置時,四周要保持均衡,并設有固定其位置的措施,防止發生牽動。 (3)邊長50cm~150cm的洞口,蓋以用鋼材制作的網格,先用扣件扣接鋼管等,然在網格上滿鋪竹笆或木板。另外,也可用貫穿于混凝土板內的鋼筋構成防護網,上鋪遮蓋物,鋼筋網格的間距不能大于20cm。 (4)邊長150cm以上的洞口,必須在洞口的四周裝設防護欄桿,并在洞口下方張掛安全平同。 (5)垃圾井道、煙道和豎向管道等處,要隨著樓層向上砌筑或設備安裝而消除其洞口,或按照洞口的大小參照預留洞口的防護措施加以防護。管道井施工中,除按上述辦法防護時,還需加設明顯的標志。如遇施工需要臨時拆移防護設施時,須報請工地負責人批準后方可拆移。當作業結束后,要立即恢復原狀。
不知道當時從哪里弄來的這份電焊工的職業危害與防護了,發上來請大家交流指正!
[電梯]電梯安全防護措施2009-07-30 10:35:49 作者:maigooorg 來源:中國電梯行業網 電梯安裝-保養-維護-售后篇:電梯的安全防護措施詳述。以下內容由買購網整理,提供給您參考。電梯安全防護措施一、編制依據本方案依據國家有關電梯安裝安全的技術文件、規范:GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規范》、《特種設備安全監察條例》、GB50310-2002《電梯工程質量施工驗收規范》及北京地區有關電梯安裝安全的若干規定:DB11/419-2009《電梯安裝維修作業安全規范》,《建筑安裝分項工程施工工藝規程》(第八分冊)等編制而成。二、工程概論工程名稱: ******,工程地點: **** ,開工日期 ***,竣工日期 **** ,工期 **天。本工程工序多,安裝較復雜,各有關單位要互相配合,確保施工安全。三、 安裝作業安全要求 1 一般要求1.1 進入作業場所的要求:a) 應穿戴勞動防護用