10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
五臺格力的風冷模塊機,總水流量為118m3/h,原本是選用兩臺GDD100-32的水泵,流量為90m3/h的,揚程32米的,現被甲方買的兩臺水泵為GDD125-32A的,流量為150m3/h,揚程28米,本系統水管形式為異程管,安裝了一個DN100的壓差旁通閥。現問流量大一倍的水泵對主機有什么影響,整個管路來說會不會出現不正常現象?再問一下,主機的承壓有沒有問題??先謝謝各位。
小型制冰機在食品工業的冷凍中,主要用于液體載冷劑的制冷系統,如鹽水溶液、乙醇溶液等。制冷工質通常為R12、R22等。它由制冷壓縮機、水冷殼管式冷凝器、膨脹閥、立管(排管)式或螺旋管式蒸發器等組成。為便于操作維修,縮小安裝位置,通常將制冷壓縮機、油分離器、水冷殼管式冷凝器、干燥過濾器、電磁閥等部件安裝在同一機座上,組成壓縮冷凝機組。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,形成一個完整的制冷系統。 制冷系統在運行中的正常工況: 1、壓縮機的吸氣溫度應比蒸發溫度高5-15℃,比鹽水溫度高5-10℃; 2、壓縮機的排氣溫度R12系統最高不得超過130℃,R22系統不得超過150℃; 3、壓縮機曲軸箱的油溫最高不得超過70℃; 4、壓縮機的吸氣壓力應與蒸發壓力相對應;
最近發現山東制冰機價格低的離譜,50T的塊冰機山東的報價才26萬?本人粗略算了一下采用漢鐘壓縮機價格就8萬左右了,再加蒸發器4萬多、蒸發式冷凝器4萬多就十六七萬了、制冰池、冰桶、電箱、行吊、加水器、攪拌機、電氣系統等等一整套算下來也要十萬多吧?這個簡單的預算都超過26萬了,不知道他們是怎么盈利的!
冷凍水泵揚程的組成 1.制冷機組蒸發器水阻力:一般為5~7mH2O;(具體值可參看產品樣本) 2.末端設備(空氣處理機組、風機盤管等)表冷器或蒸發器水阻力:一般為5~7mH2O; (據體值可參看產品樣本) 3.回水過濾器阻力,一般為3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一個為3mH2O; 5.制冷系統水管路沿程阻力和局部阻力損失:一般為7~10mH2O; 綜上所述,冷凍水泵揚程為26~35mH2O,一般為32~36mH2OmH是什么意思? 知道以上我怎么算水泵揚程 求指點!!
制冰機不運行故障、制冰機制冰不了等問題,簡述如下: 1.可通過制冰機產品上面的電源指示燈來排查,如電源指示燈一直快速閃爍機器不工作可檢測水溫探頭斷路。 2.檢查風扇、水泵是否工作正常,如有異常先予以排除,后檢查壓縮機是否已啟動工作,如無工作,應檢查控制器和壓縮機附件部分;如已啟動,判斷制冷系統故障,按相應的維修方法維修。 3.三個冰種燈循環閃爍,機器不工作,可查看機器制冰及脫冰不正常。 4.冰滿燈快速閃動。表示脫冰時間超過規定時間,機器自動保護。 5.水箱內無水,不顯示缺水,冰塊疏松有雜質。 6.噴水管的流水不暢,部分冰塊不完整,可視為噴水管孔堵塞。 7.制冰正常但脫冰困難或不脫冰,可查看兩通電磁閥不工作或卡死。
請教各位一個問題:正常啟動水泵、風機采用正常啟動時采用幾根線,分別是什么?水泵、風機采用星三角啟動時采用幾根線,分別是什么?水泵、風機采用降壓啟動時采用幾根線,分別是什么?拜托各位了~~:)
論文簡介:采用交流變頻技術控制風機/水泵的運行,是目前風機/水泵節能改造的有效途經。 投稿網友:niub7474111 上傳時間: 2013-07-30 <
一、安全保護功能 l連續三次循環制冰檢側無冰塊脫落,本系列機自動停機。 l當環境溫度超過規定溫度,本系列機會自動停機(水冷機除外)。 l檔水冷機無冷凝水時,大約一分鐘就會自動關機。 注意:本系列機一旦停機,只有人工把電源開關重新再開或拔下插頭再插上,即可重新制冰。 二、冷凝器的保養 冷凝器因該定期進行清潔,否則會導致制冰量的減少和發生故障。 l用中性肥皂水或清潔劑清洗過濾網,確保網孔無灰塵或者贓物堵塞,根據環境的好壞,一般1-2月清洗一次。 l用軟刷從上往下清潔冷凝器散熱片,不要左右刷,以免弄彎散熱片。 l如果冷凝器散熱片上有油污,可以用專用的清潔劑一定的比例進行清洗。 注意:對冷凝器的保養至少每半年一次,清潔時不要弄彎散熱片,如果發現有彎曲彎形的散熱片要重新校直,散熱片非常鋒利。當心不要被劃傷,過濾網潔后要正確復位。 三、電源的安裝 l提供電源是否
二十多年前,中國的市場上就已經出現了“食用冰塊制冰機”這種機器。因為它可以制造出一種直接放置在飲料,或直接用來制作冰品的冰塊;相比冰箱、冰柜等制冷設備而言,它能夠迅速將飲料冷卻,冰爽效果立竿見影。 % q6 L# y4 |1 s4 X) ~* K x 烈日炎炎的夏天里,只有“冰塊”才能立刻滿足人們迫不及待暢享冰涼和清爽的需求。而食用冰塊制冰機所制造出晶瑩剔透、美麗誘人的冰塊,加入飲料或啤酒中后,無論視覺上還是口感上,都絕對令人感到振奮。不得不說,食用冰塊制冰機正在慢慢改變著我們的生活。) h, }+ O+ D& l! T) {: A8 }; N$ O 21世紀,隨著國人生活水平的提高和休閑餐飲業市場領域的擴大,越來越多的人有了在冷飲、酒類中加入冰塊的習慣,也就是“吃冰”的習慣;所以,食用冰塊制冰機需求量在近年來急劇增加。% R$ M4 i8 [$ }# j c - M9 e6 V/ f( Z- T8 I 龐大的市場需求前提下,除了國外品牌的進駐,隨之而
冷水機水泵是輸送液體或使液體增壓的機械,根據不同的工作原理,可分為直流泵、隔膜泵、離心泵等。其性能的技術參數有流量、揚程、吸程、水功率,效率等等。而在選取冷水機的過程中,冷水機水泵也是作為一個重要的考慮因素。 一般情況下,冷水機水泵涉及的主要參數為最大揚程和最大流量,一般來說,同樣材質的水泵,揚程越高,流量越大,其水泵的價格也會相對越高。 冷水機水泵的揚程是指水泵能把水揚高的能力,揚程即為水揚的高度,水泵揚程數值越大,代表水泵的壓力越大,通過性也就越強,我們在為客戶選
請教下面圖片中的公式是否無論是采用變頻調速或液力耦合器調速都適用呢? 如都適用的話?變頻調速如何顯示出對液力耦合器調速的優勢呢?提前謝謝您的回復。
此系統為小型制冰機(500W左右)系統原理,因為制冰結束后要加熱讓冰從蒸發器上脫落下來,考慮用壓縮機排出的高溫高壓氣體通過單項電磁閥進入蒸發器來實現加熱功能。不知道這樣的系統是否可行,對壓縮機有沒有影響。
制冰是將水冷卻到0℃以下逐漸凍結成冰。在食品加工、冷藏貯存和運輸等過程中,常常會用到人造冰,也叫機制冰。制取冰塊的裝置一般分為家用制冰機、商用制冰機和工業用制冰機三大類。 商用自動制冰機的種類有很多,依據冰的形狀劃分有雪花制冰機、方形(塊形)制冰機、片冰機等。商用制冰機是通過用電動機驅動壓縮制冷系統(本文來自藍精靈商學院公眾號),把水制成冰的具有制冰和收冰的裝置,構造結構主要由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流裝置、供水裝置、電氣控制、儲冰箱等組成。 商用制冰機常見故障及解決措施: 1、壓縮機工作但是不制冷:(1)檢查水盤水量是否不夠或是無水。(2)減速器發生故障。(3)制冷系統冰堵、臟堵等。(4)檢查系統中是否有制冷劑的泄
不知道有多少人對家庭擁有制冰機持肯定意見?您認為有用嗎?比如說冰箱上或飲水機上有這么個功能?最近對單片機控制的制冷系統有興趣,同好者歡迎發表意見。謝謝!
柴油機水泵停用期間如何保養經常使用會保持柴油發動機部件潤滑,防止電氣觸點氧化,也有助于柴油發動機安全可靠地起動。因此每星期至少應將柴油機水泵起動一次,輕載較小的流量或帶負載運行最少10分鐘,全面檢測系統是否正常并通過計算機記錄運行參數。:) 如果文章對您有用的話,請回帖支持下:handshake 可能您感興趣的文章:A.柴油機水泵起動前的要求B.智能型柴油機水泵最佳安裝位置選擇C
制冰機采用制冷系統,以水載體,在通電狀態下通過某一設備后,制造出冰的設備(機器)叫制冰機。 冰的作用分為三種:一為冷卻,二為食用,三為人造場景,用于觀賞。 以雪花制冰機為例,它的工作原理為:制冰機壓縮機啟動運轉后經吸氣-壓縮-排氣-冷凝(采用風冷式)-節流(毛細管)-干燥(過濾器干燥)-蒸發(在包裹攪冰筒的蒸發器中以-10至-18度的低溫蒸發吸熱汽化)。常溫自來水不斷在更低溫的攪冰筒內表面凝結成冰層。當制冰機冰層凝結到一定的厚度的時候,被攪冰電機連接的緩慢轉動的螺旋桿,將碎冰從出冰口擠出,當制冰機
廣紳風冷制冰機型號有SD23 、SD28 、SD40 、SD48 、SD60 、SD90 、SD120 、SD150 、SD180 、SD250 、SD380 、SD500 、SD700 、<
75kw柴油機水泵不出水的原因,華全動力介紹! 1、泵內有空氣或進水管積氣,或是底閥關閉不嚴灌引水不滿,或真空泵填料嚴重漏氣,閘閥或拍門關閉不嚴。水泵不出水的排除方法:清除雜物,更換已損壞的橡皮墊,改變閥片方向;壓緊或更換新的填料,關閉閘閥或拍門;加大灌引量,直到放氣螺塞處不冒泡為止;更換有裂紋的管子;降低揚程,將水泵的管口壓入水下0.5米。2、啟動時泵不轉:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞,或者是泵軸、軸承、減漏環銹住,或是泵軸嚴重彎曲。75kw柴油機水泵不出水的排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更換新的泵軸。3、水泵發熱軸承損壞:滾動軸承或托架蓋間隙過小;泵軸彎曲或兩軸不同心;膠帶太緊;缺油或油質不好;葉輪上的平衡孔堵塞,葉輪失去平衡,增大了向一邊的推力。水泵不出水的排除方法:更換軸承;拆除后蓋,在托架與軸承座之間加裝墊片;調整泵軸或調整兩軸的同心度;適當調松膠帶緊度;加注干凈的黃油,黃油占軸承內空隙的60%;清理平衡孔內的堵塞物。4、啟