中央空調的通風管道有鐵皮的,還有玻璃鋼、 玻纖、超級風管、聚氨酯、EPS、酚醛、擠塑、彩鋼。這是我所知道的風管類型。鐵皮的是最老的,缺點太多,唯一的好像是價格好像不太高。其它的風管的優缺點是什么?請各位指教。
通風、除塵管道清洗機器人項目推介一、中央空調通風管道清潔的必要性:室內空氣質量不佳而引起的城市“大樓病”正危害著大眾的健康,醫學專家因此提出了“病態建筑”和“病態建筑綜合癥”等新概念,而這些病的元兇主要藏于樓宇之“肺”——集中/半集中式空調管道(即我們日常所稱的中央空調管道)和通風除塵管道中,這些管道在長期使用中會積累許多灰塵、病菌、病毒、塵螨及放射物,這些有害物質在送風過程中便污染了空氣,長期被人體吸入,就會導致上述疾病。“非典”和禽流感的出現更引起了人們對空氣質量的高度重視。對管道進行定期清洗勢在必行二、通風、除塵管道清洗機器人項目介紹:國外的中央空調管道清洗已形成產業化。我國還處于起步階段,國內一些企業生產的管道清洗機器人產品大多以仿造為主,技術性能較單一,缺乏自主知識產權。東華大學基于一項“自主變位四履帶足機器人行走機構”發明專利(ZL99116942.5)進行二次開發,研制一種具有我國獨立知識產權的新型中央空調通風管道清洗機器人產品。本項目經上海市科委組織專家驗收后,中央電視臺
中央空調通風管道系統的清洗是清洗工作中的關鍵難點,因為通風管道一般在吊頂內,即使不在吊頂內因為風管都是密封連接的,也很難清洗,常采用機械清洗方法。現在常見的清洗方式是從機組的帆布軟連接處將檢測機器人或氣動機器人放置在通風管道內,通過管道外的機器人操控箱控制通風管道內的清洗機器人,對于含塵量較多的管道系統還得用空調風管集塵器徹底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。 表冷、加熱、加濕器、送回風口的清洗不但能提高空氣品質,而且還有極強的節能效果。常用的清洗方法為采用氣噴式清洗劑,再用高壓水或空氣進行吹掃,使污濁物迅速溶解并被吹掃掉,然后再用低壓水進行沖洗干凈。 附著在空調表冷器外表面的污染物含有溶血性鏈球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盤,長時間積存會造成水盤的二次污染且伴隨異味。因此冷凝水盤清洗也不可忽視。冷凝水盤清洗常用的方法是在冷凝水盤上噴灑清洗劑,然后用清潔水沖洗干凈。
本帖最后由 大頭兒子 于 2015-9-2 14:58 編輯 中央空調管道用閥門的選型設計 1、冷凍水機組、冷卻水進出口設計蝶閥; 2、水泵前蝶閥、過濾器,水泵后止回閥、蝶閥;
風行FEX-A81彩鋼酚醛復合風管是雙面鋁箔酚醛泡沫復合風管的升級產品, 它外表為涂層彩鋼,內壁為復合鋁箔,中間保溫層為號稱保溫之王的酚醛材料,克服了以前酚醛風管強度弱,外壁易破損的致命弱點,發揚了鍍鋅鐵皮的優勢;該板材經裁切、膠接、法蘭連接成超級復合風管。是鍍鋅鐵皮風管的新一代進化產品。保留了酚醛復合風管的各項優點。 l 國內唯一同時擁有聚苯乙烯連續擠出生產線和酚醛連續全自動生產線,均一次發泡而成。 l 隔熱:隔熱效果優良,在風管的每一點都保持不變。特出的隔熱材料能確保較低的傳熱系數(0.024w/m.k)。 l 特出的連接方式保證了系統優良品種的氣密性,從而減少了運行成本。 l 使用壽命:外表為涂層鋼板,內壁為復合鋁箔能耐腐蝕、磨損,使任何必要的維護保養都簡單方便,綜合投資成本較低。 l 衛生及空氣品質:風管內表面的特有丙烯酸涂層防止灰塵,并杜絕菌類和微生物的滋長,不但保證
收錄于話題
自2003年以來,由于突發的“非典”疫情,引發了國內對多年無人問津的中央空調通風管道的重視。首先是衛生部下發了《公共場所集中空調通風系統衛生規范》,以及國家技術監督總局頒布了《空調通風系統清洗規范》,之后是國外風管清洗設備粉墨登場,再之后是國內如雨后春筍般的出現了若干風管清洗設備制造商和清洗服務機構。一時間試圖要把國內現存的中央空調通風系統徹底打掃干凈,國人可以在不遠的將來每天呼吸潔凈的空氣。2006年3月,衛生部再次頒布了三個《規范》和一個《辦法》,新一輪的設備采購和媒體宣傳又緊鑼密鼓的開始進行!但事實又如何呢?讓我們冷靜的從清洗設備這個角度進行一次徹底的分析吧! 進口設備:進入中國市場的國外進口設備很多,來自不同國家。但最經典的設備莫過于瑞典的WintClean和丹麥的DanDuct Clean兩個品牌。之所以說它經典,是因為它們分別代表了兩種截然不同的設計思想,但都作到了設備結構合理,整體配套齊全。由于這兩種品牌都有很長的使用歷史,可以從極小的細節看出設計者的獨到之處。之后出現的所有國內產品大部分是抄襲了以上兩款設備的設計思想,或者可以從設計上看到很多以上兩款
國內設備:現有的國內生產制造商很多,北方集中在北京,南方集中在上海和深圳。這些設備大部分是2004年先后出現的。由于設計的源動力是對暴利市場的盲目追求,倉促上馬,設計時間短,所以總體水平低下!先是對進口設備的不負責任的抄襲,之后是相互之間的抄襲。生產的機器人大同小異,甚至整套清洗設備的組成模式都驚人的一致。基本上是:毛刷可升降清洗機器人,電動軟軸機,噴氣清洗設備,大功率收集裝置。好象是一個公司生產的一樣。而且這種粗制濫造的狀況一直延續到了今天。 如今的技術發展速度可以說是一日千里,在21世紀的今天,我們的設計技術環境遠遠超過國外設備設計時的技術環境。又有如此多的經典設計可以借鑒,應該可以生產出超過進口設備的產品。但是國內還沒有一家設備生產商真正肯在技術研發上做到認真投入!從國內的設備整體水平就能一目了然。在這里我們分析兩類比較典型的產品。 國內生產的機器人產品以抄襲DanDuct的輪式傳動為主,主要原因就是成本低廉,作為動力源的電機,基本上使用了不超過每臺400元的永磁直流減速電機,這種電機在頻繁啟動和頻繁正反轉切換的使用條件下,使用壽命很低!而
自從2006年3月國家出臺針對中央空調通風系統衛生要求的強制性規范以來,很多投資者都迫切希望進入這個幾乎空白的市場,但作為進入市場的先決條件是:購買成套清洗設備。由于中央空調通風系統清洗設備屬于一種全新的清洗設備,對其了解的人很少,所以投資者在采購設備的時候幾乎是全憑制造商的一面之詞來判定設備的優越性。現今國內有很多的此類設備生產廠商,那么如何客觀評價一套設備的實際價值呢?對于技術不甚了解的投資者一般都很茫然!本文從整套清洗設備的各個角度來衡量整套設備的綜合功能與實際價值,深入淺出的講解了如何從一些制造商公開的技術資料中分析其設備本身功能與價值。一、整套設備配套合理,能處理各種清洗任務,能適應不同種類的管道結構。 由于風管結構多樣,組成復雜。需要針對不同的管道結構與組成方式使用不同的清洗設備。所以,一套清洗設備的配置是否合理可以從以下幾種典型管道的清洗工作入手分析。1)長寬之比小于2:1,管道高度與寬度尺寸大于250毫米。此種管道可以說是最簡單的管道結構。整套設備中的任何一款設備應對此類管道都可以方便清洗。在采購設備時應主要考慮如下幾點:
如何正確選擇中央空調通風管道清洗設備 ---南京棋布智能清洗技術有限公司 技術部 自從2006年3月國家出臺針對中央空調通風系統衛生要求的強制性規范以來,很多投資者都迫切希望進入這個幾乎空白的市場,但作為進入市場的先決條件是:購買成套清洗設備。由于中央空調通風系統清洗設備屬于一種全新的清洗設備,對其了解的人很少,所以投資者在采購設備的時候幾乎是全憑制造商的一面之詞來判定設備的優越性。現今國內有很多的此類設備生產廠商,那么如何客觀評價一套設備的實際價值呢?對于技術不甚了解的投資者一般都很茫然!本文從整套清洗設備的各個角度來衡量整套設備的綜合功能與實際價值,深入淺出的講解了如何從一些制造商公開的技術資料中分析其設備本身功能與價值。一、 整套設備配套合理,能處理各種清洗任務,能適應不同種類的管道結構。由于風管結構多樣,組成復雜。需要針對不同的管道結構與組成方式使用不同的清洗設備。所以,一套清洗設備的配置是否合理可以從以下幾種典型管道的清洗工作入手分析。1) 長寬之比小于2:1,管道高度與寬度尺寸大于250毫米。此種管道可以說是最簡單的管道結構
5) 小型管道。在整個管道系統中的支路管道以及新風管道一般采用典型的小型管道。管道尺寸特點是:管道整體尺寸較小,一般小于400毫米;長寬之比接近1,有些幾乎是正方形管道;管道長度為中長度(支路管道較短,新風管道較長,有時還包括回風管道)。這類小型管道利用機器人設備清洗不合適,現有的軟軸清洗機在清洗時會存在四角邊縫無法清洗的問題。所以在整套設備中應包括一款對小型管道的專用清洗設備。在采購設備時應主要考慮如下幾點:設備本身尺寸。由于是用于小型管道的清洗,所以此款清洗設備本身的尺寸應足夠小,否則無法放入小型管道的風口進行清洗。設備所采用的清洗方式應包括機械力和高壓氣體噴吹兩種方式。由于設備本身尺寸的限制,所攜帶的動力部件不可能足夠大,所以為保證清洗質量,應采用機械力與氣吹結合的復合清洗方式。6) 設備的自主動力。所謂的設備自主動力是指設備自身應具備在管道內前進或后退移的動力,不需要靠人工拖放的方法使設備在管道中移動。設備本身具備自主動力在很大程度上可以提高實際的清洗效率。除軟軸機存在一定設計困難外,整套設備中其余清洗設備均應帶有自主動力。否則整套設備的綜合清洗效率會很差。
五、從清洗設備細節上了解其綜合品質。一款好的產品除了可以從設計是否合理全面,是否使用品質好的零部件看出來以外,還可以從設備的很多細節上了解其綜合品質。在上文中已經提到了很多的設計細節,生產細節的要點。比如:機器人的接口性能,軟軸機的安全保護功能,過濾器的材質選擇與設計等很多方面。不要小看細節設計,有很多細節上的設計可以決定整個設備使用的可靠性和功能的穩定性。最典型的例子就是軟軸清洗機,一個軟軸清洗機如果只為了完成功能,那么生產成本是很低的,但為了達到使用方便,安全可靠所必須的細節成本遠超過了功能實現所需的成本。這些細節都決定了今后設備是否可以被安全長久使用。六、從工程使用的特點上考核整套設備是否達到工程標準。一套清洗設備完成清洗功能是必須的,但不等于完成了功能就能算是一套品質合格的好設備。因為清洗設備是為了清洗工程使用的,必須考慮實際工程使用的特點。工程最重要的是在一定時間內完成一項工作,追求的是工作效率和應對突發事件的能力!所以是否對整套清洗設備做了必要的工程使用標準的設計是衡量一套設備品質的重要依據。舉個例子:電機用電是24V DC,如果只是從功能上完
7)吸塵設備。吸塵設備是整套設備中所必須的。對于吸塵設備的選擇應注意以下幾點: 與管道連接的方便性。由于整個清洗過程中,吸塵設備需要與管道之間進行超大量的連接工作。所以與管道連接的方便性是提高工作效率所必須要考慮的問題。好的設計應該保證每次連接的時間不超過60秒,連接后密封良好。 使用的吸塵管應可伸縮。由于吸塵設備所使用的吸塵管直徑一般是250毫米,長度為5米左右,運輸與搬運都很麻煩。所以吸塵管應采用可承受負壓的伸縮管,伸縮比應大于3:1,以方便運輸與在施工現場的移動。 使用合理的過濾器。吸塵器的好壞很大程度上決定于過濾器的使用,好的過濾器設計應在保證過濾效率的前提下,保證對空氣流量與壓力的損失達到最小。一般的袋式過濾器根本無法達到這個標準,請選擇使用專用過濾器的吸塵設備。過濾器更換方便。由于在清洗施工中需要多次更換過濾器,以達到過濾效果。所以過濾器的更換方便性是影響吸塵器使用效率的重要問題。好的設計應保證每次更換全部過濾器的時間不超過60秒。 使用合理的風機。按照國家標準,風機應采用220V電壓,噪音不超過85分貝。所以,必須采用設計
14K118空調通風管道的加固
中央空調管道用閥門的選型設計: 1、冷凍水機組、冷卻水進出口設計蝶閥; 2、水泵前蝶閥、過濾器,水泵后止回閥、蝶閥; 3、集、分水器之間壓差旁通閥; 4、集、分水器進、回水管蝶閥 5、水平干管蝶閥; 6、空氣處理機組閘閥、過濾器、電動二通或三通閥 7、風機盤管閘閥(或加電動二通閥) 注:一般采用蝶閥時,口徑小于150mm時采用手柄式蝶閥(D71X、D41X);口徑大于150mm時采用蝸輪傳動式蝶閥(D371X、D341X)。 選用暖通閥門的注意事項: 1、減壓閥、平衡閥等必須加旁通閥; 2、全開全閉最好用球閥、閘閥; 3、暖通空調管道盡量少用截止閥; 4、閥門的阻力計算應當引起注意; 5、電動閥一定要選好的。 給水管道上使用的閥門的選型原則 1、需調節流量、水壓時,宜采用調節閥、截止閥; 2、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用閘閥; 3、安裝空間小的場所
一、鍍鋅鐵皮風管鐵皮厚度的要求二、共板法蘭風管
本帖最后由 gb10hh 于 2015-6-6 09:02 編輯 把自己從一個瘋狂的下載者變成學習者。by_gb10hh下載地址:解壓密碼:gb10hh傳送門:K117-1~3:金屬風帽及附件(2014年合訂本)http://bbs.co188.com/thread-9103576-1-1.html14R106 民用建筑內的燃氣鍋爐房設計http://bbs.co188.com/thread-9103577-1-1.html14K516 戶式熱水供暖熱源系統設計與安裝
我上傳一份小論文,希望大家也來討論一下這個小話題。(關于通風管道材料的發展)
一五層的實驗樓 每個房間基本都有一個獨立的風管,立管在走道處,風管上屋面,請問防火方面怎么考慮?在每個穿樓板處加防火閥嗎?感覺太多了~!
各位大蝦: 想請教一下,通風用風管布置時,一般距墻的距離應該考慮多大?各風口之間的距離應如何考慮?送風管道與排風管道如安裝在同一高度,他們之間的距離最小應該考慮多少?小弟剛入行,望各位大蝦不吝賜教。謝謝