我這邊采購的申菱中央空調螺桿式熱回收風冷熱泵型冷水機組RLSRF550型,從09年11月開始使用,直到現在六次漏雪種,是機器本身有故障還是由于使用原因造成的?已造成蒸發器的銅管破裂,漏水至壓縮機內部,是否可以維修,還是必須更換蒸發器,有哪些使用不當可以造成這樣的情況發生,另外,如果更換蒸發器的話,大概的費用是多少?本人非空調專業,基本一無所知,忘各位高手大俠指導指導!拜謝先!
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
中央空調冷凝器極易結垢,正常在夏季供冷期應該做日常水處理,否則在高硬度水質的環境下運行,循環水系統內溶于水中的無機鹽就會隨著溫度的升高結晶析出,在冷凝器換熱面管壁上形成水垢,導致熱交換效率降低。同時硬垢增加,則能耗上升,結硬質水垢1mm厚時會增加6~10. 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上細菌、藻類等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,會附著在冷凝器換熱管壁上形成泥垢,嚴重時造成管路堵塞;而污垢、粘泥會影響熱交換效率,多耗電能,造成高壓運行,嚴重時造成超壓停機。所有這些嚴重地影響了冷凝器的正常運行。 冷凝器清洗分為物理清洗和化學清洗,物理清洗一般用高壓水射流將冷凝器銅管的泥垢清理出來;如果結垢為硬質水垢,應進行化學清洗,物理方式無法將水垢除去。為了使冷凝器在最優化狀態下運行,就必須對冷凝器進行專門的化學藥物處理,清除水垢、銹蝕、粘泥、殺菌和防腐蝕處理,還原成清潔的金屬表面。 清洗工藝如: 1、將冷卻水進出冷凝器的閥門關緊,利用溫度計管、壓力表管或排污管連接防腐泵、配液箱做成小循環系統,循環清洗。 2、先加入酸洗緩蝕劑,此藥劑為專用銅緩蝕劑,它附著在冷凝器金屬內壁上,防止酸
中央空調冷凝器極易結垢,正常在夏季供冷期應該做日常水處理,否則在高硬度水質的環境下運行,循環水系統內溶于水中的無機鹽就會隨著溫度的升高結晶析出,在冷凝器換熱面管壁上形成水垢,導致熱交換效率降低。同時硬垢增加,則能耗上升,結硬質水垢1mm厚時會增加6%~10%.由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上細菌、藻類等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,會附著在冷凝器換熱管壁上形成泥垢,嚴重時造成管路堵塞;而污垢、粘泥會影響熱交換效率,多耗電能,造成高壓運行,嚴重時造成超壓停機。所有這些嚴重地影響了冷凝器的正常運行。冷凝器清洗分為物理清洗和化學清洗,物理清洗一般用高壓水射流將冷凝器銅管的泥垢清理出來;如果結垢為硬質水垢,應進行化學清洗,物理方式無法將水垢除去。為了使冷凝器在最優化狀態下運行,就必須對冷凝器進行專門的化學藥物處理,清除水垢、銹蝕、粘泥、殺菌和防腐蝕處理,還原成清潔的金屬表面。清洗工藝如:1、將冷卻水進出冷凝器的閥門關緊,利用溫度計管、壓力表管或排污管連接防腐泵、配液箱做成小循環系統,循環清洗。
公司有一套老式的中央空調系統,12匹谷輪壓機,水冷,毛細管(無膨脹閥)R22;最近發現蒸發器至壓機經常結冰,送風機正常,蒸發器表面清潔,低壓只有1.2,高壓也只有10左右;請問這種現場是不是和冷凝溫度有關系?求其產生的原因,另外請專家給予點評和指點,先謝謝各位了~~
中央空調機組蒸發器液位器故障維修維保是確保空調正常運轉的重要環節。煜信空調將介紹中央空調機組蒸發器液位器故障維修維保的步驟和方法,幫助大家更好地了解和解決相關問題。
有一臺水冷式的空調機,當溫度設低于是21度后,壓縮機一直工作狀態,大約一小時后就在蒸發器結冰。制冷效果十分差。檢查判斷管內雪種壓力基本正常。(與正常使用的其它機器比較交沒有太大差別),請高手指點。。
功能:依靠制冷劑液體的蒸發來吸收冷卻介質熱量的換熱設備,它在制冷系統中的任務是對外輸出冷量。分類: 滿液式蒸發器 干式蒸發器滿液式蒸發器
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
當冷水機出現各種蒸發器小故障的時候,那么冷水機的運行功率直接受到嚴重的影響。為滿足企業使用冷水機降低環境溫度的需求,企業在每次運行冷水機之前必須認真的統計設備的運行數據。如果設備的運行數據與普通的數據相同,那么使用冷水機的安全系數非常高,即便長時間運行冷水機,依然不會出現任何的故障。怎樣針對冷水機進行檢測,能夠及時高效的發展冷水機蒸發器故障呢?
一、膨脹水箱的結構和工作原理膨脹水箱在商用中央空調中是非常重要的部件之一,主要作用是平衡水循環管路中的水量及壓力,下圖所示為其典型實物外形。一般膨脹水箱都設置在水循環系統中的最高點, 通常連接在冷卻泵或冷凍泵吸水口附近的回水管上。膨脹水箱一般是由鋼板焊制的容器,有不同大小的規格,可以根據管路壓力及膨脹水量進行選擇。1.膨脹水箱的結構膨脹水箱主要是由主箱體、水位管、膨脹管、補水管、 溢水管等構成。膨脹管連接水循環管路中回水管路;溢水管用于排除膨脹水箱中多余的水; 水位管與主箱體直接連接,可以顯示主箱體中的水位;補水管是用于當膨脹水箱中水位過低時進行補水。2.膨脹水箱的工作原
看過余建祖的《換熱器原理與設計》,但是做一個室內機的設計時,對分路不是特別理解,尤其是R410a數據資料比較少,那個熱流密度怎么選取比較合適?我算出來的和實際有50%的誤差,希望和各位高手討論一下這個問題。
中央空調的干式蒸發器(管殼式)換熱量是否達標的評判標準是什么?從試機中,什么參數表明換熱結果是否達標?請教高手指點,多謝!同理:臥式冷凝器(管殼式)的換熱量怎么評判?例如:制冷量為80KW,實際制冷量怎樣通過實驗得到?是否通過冷卻水的換熱量來計算?再換算?
我公司用的某廠生產的中央空調,我公司地處無錫,最近氣溫下降,空調不制冷了.(因中央空調是向無塵室提供溫度調節的,新風量很少,而人又有100多個比較密集,所以室內溫度上升的很快.)控制面板上把設置調到16度了(室內這幾天常達到29度的高溫,室外機組不制冷不啟動!機組是:室外機組上有溫感探頭,然后在回風管里也有溫感探頭.怪就怪在,現在只有用手去握室外機組電路控制板上的這個探頭,室外機組才會啟動制冷!聯系了廠家,廠家解釋說:南方的空調和北方的不一樣.我們這臺是南方的,冬天室外溫度低,機組就不會制冷哪怕調至很低的溫度.室外電路板上的探頭是控制室外機啟動的,而回風管里的探頭是控制機組停機的.(這幾天無錫外溫大概10度以下)說要把電路板改了才能有冬天才能制冷.還要在壓縮機那里換一個什么部件的.要價6個機組(每個22KW)都換控制面板和那個部件要60000人民幣!!!!---------廠商這樣的解釋,各位有什么看法?這個價格貴嗎?廠商的解釋內行的各位看來行的通嗎,有沒有這種說法?南方的空調真的和北方的不一樣???
各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/
用戶選擇家用中央空調,主要選型依據是: 1、單供冷或冷熱共供方案 如家居中沒有獨立的采暖系統,可將空調和采暖需求統一起來。熱源可使用熱泵、電熱或熱水。熱水可由單獨的家用壁掛鍋爐產出,但冬天在北方不能獨立使用熱泵熱源采暖; 2、家居結構和裝修設計 家用中央空調的安裝必須與家居結構與裝修設計完滿地結合才能既發揮功效又顯高貴典雅,美觀大方; 3、其它空調功能 如加濕、新風等功能; 4、供電條件 要考慮供電電源(單相或三相)、電容量(電源線和電度表)的限制; 5、價 格 選擇性能價格比好的設計方案。
上海市質量技術監督局于2004年7月28日以滬質技監標[2004]336號文批準發布DB31/T322-2004《家用中央空調工程技術規程》現在一直都沒有這個資料,哪位朋友有這個資料,請告知,謝謝。
中央空調蒸發器
中央空調蒸發器專題,為您提供中央空調蒸發器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中央空調蒸發器 相關的專業交流討論,更多中央空調蒸發器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題