屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二
一、對屋面雨水排水技術認知的四個階段 1.認知的第一階段 當時采用蘇聯規范的重力流理論,來設計我國屋面雨水排水工程,典型的例子是計算方法采用438公式,小檐降雨量采用蘇聯規范的50、60和75mm三項參數。造成的后果是大面積工業廠房相繼出現車間內檢查井冒水現象,冒水的檢查井井蓋即使用鑄鐵錠壓住也旋即被掀翻沖動,洛陽拖拉機廠、洛陽軸承廠等工廠當年一逢大雨就頻頻告急,專業人士有鑒于此,確定:
<<GB50015-2003>>中4.9.8條:建筑屋面雨水排水工程應設置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施。請問溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施在設計中如何表示?
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。
最近單位在做一棟六層住宅,但是甲方要求閣樓層要單賣,而且已經按甲方的要求制定了閣樓層的戶型,我拿到方案后才知道閣樓的衛生間正對著六層的客廳中間,我想問是不是可以把排水管引出室外接到別的排水立管上,并做保溫處理?
5.4.1 地下建筑頂板種植設計應符合下列規定: 1 地下建筑頂板種植土與周界地面相連時,可不設排水層; 2 地下建筑頂板高于周界地面時,應設找坡層和排水層; 3 地下建筑頂板做下沉式種植時,應設自流排水系統;——種植屋面工程技術規程(JGJ 155-2007)自流排水系統是什么意思啊?各位大俠有知道的告訴下哇,我搜了半天了沒找到。還有就是我現在做的2萬平方的地下車庫,上部覆土1000,如果做找坡的話豈不是找坡就得有好幾百,感覺不太現實啊,而且如果找坡的話水往哪里排呢?
對于排水立管的剛套管出屋面,也就是剛套管高出屋面完成面的高度,很多人說高出屋面5公分以上就可以了。我覺得5公分低了,可能10到15公分比較合適。不知道各位施工中是如何控制這個問題的
現在遇到這個難題,希望各路大俠給個更簡單實用的解決方案,100米長的圈舍跨度都是12米。原來中間是活動場地,現在老總要做成封閉的圈舍,施 工已經到了封復合彩鋼板的地步了。問題是中間出現的兩個100米長的匯水面。排水怎么做。我初步是做檐溝加落水管找坡排水。但是施工難度大,出來樣子也不好看。大家給指點下
一、屋面雨水排水技術的特殊性 屋面雨水排水在建筑給水排水范疇是個較為特殊的技術問題,其特殊性表現在以下幾個方面: 1.出過問題,而且出過大問題 1953年至1957年第一個五年計劃期間興建的大面積工業廠房,按重力流計算其屋面雨水排水系統,這些廠房在五十年代末、六十年代初相繼出現車間內雨水檢查井冒水,造成地面被淹,停工停產的嚴重事故。六十年代中期屋面雨水排水在采用壓力流計算時,由于立管管徑減小,出現瓶頸現象,而造成天溝雨水排水不暢,從天窗滿溢進入車間的事故。重力流、壓力流兩個方面的案例,使1957年3月1日試行的《室內給水排水和熱水供應設計規范》TJl5-74在第三章“排水”IV“雨水”的有關條文中違避了雨水計算的相關內容,造成設計人員無章可循的尷尬局面。
 2.搞過長時間的試驗 六十年代初,原建工部北京工業設計院、第一機械工業部第一設計院和清華大學等單位即開始進行為期三年的雨水試驗。65型雨水斗的開發,壓力流雨水計算方法的提出是這一階段雨水試驗的主要成果。七十年代由《室內給水排水和熱水供應
北京天橋演藝區南區公建項目屋面造型為四端翹起的弧形結構,屋面結構主要由金屬屋面、玻璃采光頂和立面玻璃幕墻組成,設計新穎、造型獨特,從而對屋面結構的安全性、防水性要求也更高,給設計和施工帶來了極大困難。
大家來找茬,你知道這些囧事嗎?1.雨水斗處滲水嚴重;2.方鋼未做鍍鋅處理,無彎頭,直接用管材切割焊接;3.方鋼生銹嚴重和三通豎立安裝;4.水平管嚴重變形彎曲;5.雨水斗尿斑;6.撒點除草劑;7.水平管安裝有倒坡現象。
如圖是屋面排水地漏的現場照片 請問這種做法對嗎? 是否必須用鑄鐵的那種雨水斗呢 規范有明確要求嗎?
無錫榮成工程技術有限公司是一家專業從事大型屋面虹吸式雨水排水系統的材料供應、系統設計、施工安裝、技術指導、技術咨詢及售后服務為一體的專業性公司。在虹吸式屋面雨水排水系統中,公司匯總了技術人員及優秀施工人員多年來在設計和施工方面所積累的經驗,在2008年3月編制了虹吸式屋面雨水排水系統的設計手冊及施工手冊,可以適用各種類型的大型建筑和廠房。在衛生間同層排水系統中,公司大力重點研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同層排水后的施工隱患,制定出可靠的同層排水施工標準。 同層排水系統顧名思義就是說排水問題在本層解決,管道不穿越樓板,采用后排水的方式,各衛生用具的排水匯合橫管在與衛生器具同一樓層沿墻敷設,上下住戶無干擾,享受真正的產權獨立。 同層排水系統是室內排水領域的一次革命,尤其適用于住宅建筑。它解決了本層排水本層清通檢修的問題,保證了衛生間裝修最大的自由度。無錫榮成工程技術有限公司 地址:無錫市新巷6-907郵編:214043聯系電話:0510-82692960傳真:0510-82692960E-mai
請大家看看這個排水方式是否合理YL-1,請指教! 如下圖所示:
別版看到的,按理應是這個板塊的內容。不知道那貼主哪里復制來的,肯定不是他自己寫的。但內容蠻好,特轉過來。或j版讓人把那貼轉過來,然后把我這貼刪了。http://bbs.co188.com/content/1694_3045765_1.html?spreaduser=drdl
假設屋面的面積是200平方要用幾根110的PVC管來排水才夠用或者用75的管要用幾根有沒有這方面的算法和公式。請各位幫忙一下。謝謝。