有機防火堵料,廣泛應用于電廠、輸變電、冶煉業,工礦企業、地鐵、醫院、高層建筑、通迅、船舶、核電站等重要場所的各種發、供、配電設備系統中,及通風氣管、油管、防火墻板和門窗的密封材料,有顯著的阻止火勢和煙氣蔓延的功能。用于電線、電纜通迅光纜的孔洞防火封堵,以防止電線、電纜、光纜發生火災而由孔洞向鄰室蔓延,減少火災損失。主要避免事故的擴大,有阻煙、防火、防塵等功能。
求助下大家 剛開始接觸變電所的電氣施工圖紙對防火堵料是重量要求.可是一般進防火堵料都是按m3計算價格...所以想知道下大概1m3堵料是多重.....或者他們之間的關系 多謝各位了!
有沒有 40-50米大跨度的無機防火卷簾耐火時間大于3小時急需要 它因為不能做水幕系統 希望大家給點建議!希望有資料的傳資料過來????????????????????????
我公司是武漢萊克防火器材有限公司北京總代理,主要產品有阻火圈,防火堵料.歡迎值電. 聯系人:王經理 電話:13661257614 eimal:WS88803@yahoo.com
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
實心粘土磚和A級無機防火保溫板作為兩種不同的外墻施工材料有什么不同? 這個問題很值得探討。在全國的房地產市場上,一直以來實心粘土磚作為傳統主
近年來,我國許多地區火災頻發,給民眾的生命財產安全帶來了巨大的威脅而且傷亡損失慘重。這些火災悲劇令人觸目驚心,然而究其原因,除了人們防火安全意識有待提高的主觀因素外;不可否認的是傳統的防火隔離設施已不能滿足人們日益提高的生活水平對它的需求了。比如:防火門作為一種重要的安全屏障能夠起到阻隔火勢蔓延的作用,可以不夸張的說,它能擔當“一夫當關,萬夫莫開”的重任。然而,傳統的防火門因為安全標準的不達標和所使用材料本身存在的缺陷,難以阻止火災一次次無情的發生。基于此,2008年4月國家相關部門修改了防火門標準,并于2009年1月1日頒布實施。新防火門標準對防火門材料的要求大幅提高,其中對有關材料燃燒性能和材料燃燒煙氣毒性的標準有了更高的標準。根據新標準,原來的防火門產品幾乎都達不到新標準的技術要求。因此自2008年下半年開始,各防火門生產企業紛紛根據新標準要求,開發研制新的防火門芯材料。按照新標準要求,防火門芯的耐火度要達到1100℃以上,并且防火門芯還需要具有較好的強度,保證其在運輸中不出現破裂,以避免火焰和有毒氣體從裂縫中透出,使其防火隔熱性能減弱甚至失效。<
泡沫混凝土保溫板又稱為發泡水泥保溫板是應**《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》而推出的一種泡沫混凝土新型防
請問各位大蝦,加壓送風機需要設置防火閥嗎?設的話是70℃的嗎?火災時聯動風機啟動進行送風還是怎么樣的?我看到好多圖紙上加壓送風機都沒有防火閥。。。很納悶是怎么收到信號工作的。。。求解答???
核心提示:文章介紹了一種新型無機絕緣防火電纜的結構設計,絕緣材料與耐火膨脹材料的選擇,電纜防火性能的試驗研究,電纜技術指標及其性能和特點,以及敷設應用情況。表明該電纜是一種替代傳統防火電纜的新型防火電纜,受到了市場的歡迎。1 前言隨著工業化、城市化進程加快,各類建筑與共公共場所的火災事故也頻繁發生,造成生命財產的巨大損失。普通電纜在發生火災后,不能保證線路正常供電,導致電梯、應急照明、自動報警和救災系統等無法正常工作,救援疏散極其困難。隨著人們消防意識的不斷提高,已經清醒的認識到采用防火電纜確保供配電線路在著火環境中保持供電的重要性,因此,在供配電線路中必須根據不同用途選用耐火與防火電纜。本文將介紹一種新型無機絕緣防火電纜,著重對該電纜的結構設計、材料、防火性能試驗研究及其應用進行敘述。2 傳統防火電纜應用情況目前,市場上應用的傳統防(耐)火電纜主要有兩種:一種是采用耐火包帶與塑料絕緣相結合的電纜結構,這種電纜最大優點是比較柔軟,可適用于移動場合,工藝制造方便,成本較低,但這種電纜由于采用了塑料絕緣,其使用溫度受絕緣材料使用溫度限制,而且,塑料絕緣材料極易
地下室送風機防火閥設置在進風端還是出風端,還是兩端都要設置呢,有機房和無機房設置的情況一樣嗎?如果兩端都要設置,是進風端70°c出風端280°嗎,。我只在進風端設70°可以嗎?
近日,公安部技術監督委員會批準發布GA817-2009噴射無機纖維防火材料的性能要求及試驗方法》,該標準為強制性公共安全行業標準,將于2009年3月1日起實施。噴射無機纖維防火材料是由粒狀無機纖維棉與固體粉料或細顆粒原料,經撕碎、混合等工藝制成的材料,經噴射設備噴涂而成的護層,適用于建筑物的梁、屋頂組件、柱、樓板組件、托梁、墻等結構的防火保護,可實現結構高達4小時以上的耐火極限,具有很好的市場前景。美國把這類材料稱為SFRM(Sprayed Fire-Resistive Material),該產品具有耐火、耐候、安全可靠、價格便宜,施工方便等特點,它是發達國家進行結構防火保護的成熟產品,也是我國建筑結構防火保護的一種新產品。該行業標準是參考美國ASTM先進標準并結合我國該類產品的實際情況制定的。公安部四川消防研究所成立了標準編制組,廣泛收集國內外有關標準及技術資料,完成大量試驗驗證工作,對試驗數據進行認真分析和研究,經反復征求相關研究和生產單位專家意見后,完成了標準起草任務。該標準的制定為檢驗、評價噴射無機纖維防火材料提供了技術依據,對推動該類防火材料的應用將起到積極作用。
忘了哪個規范了,大意“無機房直接吊掛的送排風機應設置在防火隔斷之內,隔斷能耐火多久多久”,請教各位大大,這個防火隔斷具體怎么做,1、土建做呢還是機電做,2、先做隔斷呢還是先吊設備。最好有做過的大大能發一份防火隔斷的節點圖上來,萬分感謝!或發一份到我郵箱sxr_choujin@163.com,則沒齒難忘!
消防排煙風機常用于賓館、飯館、地下室、禮堂、辦公樓、影劇院、廚房等需求消防排煙場合。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥。 在建審過程中,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2、消防操控設備對防煙、排煙設備的操控、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,有必要中止有關部位的空調送風,封閉電動防火閥,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機、排煙閥等,并接納其反應信號。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥、排煙口,有的不能接納其反應信號,不能反映出閥件的啟閉情況。 3、管網氣體救活體系無氣動防火閥。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,應主動封閉防火門、窗,中止通風空調體系,封閉有關部位防火閥設備。”這需求在管網氣體救活體系中,有必
現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。
1、防排煙風機、補風機在建筑物內部時,應設風機房(上海《民用建筑防排煙技術規程》3.3.1-2條),如吊裝設置應用具有一定耐火極限的材料做防火保護。菜鳥求助 吊裝的排煙風機防火保護罩怎么做,是罩包在風機外面也吊裝嗎?保護罩和風機之間要留多大的間隙,用鋼板可以做嗎,是不是里面還要有保溫材料填充?哪有做法圖集呢,菜鳥求助
DBJ01-55無機防水堵漏材料質量檢驗評定標準
2015CPXY-J342總446 XZD無機改性聚氨酯防火保溫板(專項圖集)
一大廈28層,屋頂設排煙風機,在屋頂排煙風機處有一防火閥,請問各位大蝦,這個防火閥是常開還是常閉的!!地下室都已設防火閥 非常感謝!!
消防和建筑,結構,給排水、暖通等專業都有密切關系,怎么不單獨設置一個板塊?我這有大量實際工程的性能化設計評估資料,沒地方發啊,其中北京奧運場館就一堆