我們公司委托一家設計單位進行了抗浮錨桿的設計,但他們在圖紙審查的時候后發函給我們稱:我院已完成抗浮錨桿設計,但現因該部分設計審查中需要勘察資質,我院不具備。我理解是抗浮錨桿的設計單位需要有勘察資質,我理解的正確嗎?有什么文件、規范依據嗎?求高人相助
請教各位:土層抗浮錨桿的設計是否有必要參考全國民用建筑工程設計技術措施——結構(地基與基礎)之式7.3.2-2,其中錨桿錨固段側阻力特征值是否同抗拔樁中的側阻力特征值?有勞各位費心了
問題補充:錨桿總長為1000m,單孔長為15m,孔經為200mm,每個孔有3根Φ28個鋼筋作為錨桿,套用廣東定額A4-163鋼筋錨桿制安粗鋼筋錨桿每t5.17個孔,實際該工程每噸有多少個孔,該如何換算孔數
不知道有沒有用處:)
誰有抗浮錨桿的技術交底啊,有的大蝦發給我一份啊,現在施工了,還沒做交底。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 16:20 編輯 ]
請問巖土錨桿索技術規程9.4.2 驗收試驗,永久性錨桿的最大試驗荷載應取錨桿軸向拉力設計值的1.5倍設計值為特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于兩倍特征值(極限值)也就是破壞性試驗了我也在變坡支護里看見過 設計值取特征值的1.25倍知道的大神請回復 謝謝了不過還是覺得 基礎抗浮錨桿不屬于邊坡支護范疇
圖紙上給出的錨桿每延米工程量,不知道怎么算的,咨詢下高人,錨桿的間距是1*1,所以周長就應該是每延米的工程量,但是圖紙上給出的不是,這是為什么呢?
錨桿是巖土體加固的桿件體系結構,通過錨桿桿體的縱向拉力作用,克服巖土體抗拉能力遠遠低于抗壓能力的缺點。今天巖聯小編總結了幾點錨桿檢測施工的要點,一起來看吧。 1.布置錨桿的技術要點 建筑施工人員一般會按照隧道斷面成放射狀且與巖體主結構面成較大角度布置,當遇到主結構面不明顯的時候,施工技術人員可以按照隧道周邊輪廓的垂直布置,在開挖面上面進行梅花形錨桿的布點陣。 2.錨桿孔的位置 一般來說,誤差不大于-4~10cm
最近注意到在《建筑工程抗浮技術標準 [附條文說明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3對抗浮錨桿檢測的數量規定不一樣,一個超張拉檢驗要求不小于10%,一個鎖定值檢驗要求不小于5%,兩個都是設計值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其實是同一種試驗嗎?這個應該怎樣理解
圖紙上寫的是根據11g圖集看,我算了算,直徑18的鋼筋C20的混凝土大概要0.8米的長度,我的邊坡混凝土厚度也就80mm,怎么放這錨固長度。。圖中的箭頭是啥意思?大神求解呀
摘 要: 結合某大廈的抗浮設計,針對其基礎為獨立基礎的特點,采用類似樁基礎設計的方法進行抗浮錨桿設計。設計中除了考慮單錨極限承載力以防止單根錨桿因材料屈服發生破壞外,還考慮了“群錨效應”以避免錨桿之間由于距離過小而產生整體破壞,為抗浮錨桿設計提供了參考經驗。關鍵詞: 抗浮錨桿設計,單錨極限承載力,群錨效應
目前施工階段碰到23m高填方路段,由于設計文件中采用的是錨桿框架防護,但老路基含石量大,土體松散,試驗了幾個孔都是錨桿打進1~2m后碰到粒徑較大的石子就進不去了。請教大俠們像這樣的情況還有沒有其它的解決措施,感謝。
定義 錨桿:將拉力傳至穩定巖土層的構件。當采用鋼絞線或高強鋼絲束作桿體材料時,也可稱為錨索。——《建筑邊坡工程技術規范》GB50330-2002
應有關同仁的要求,現將中空錨桿及棚管施工技術資料上傳
有關錨桿靜壓樁應用論文,103篇,CAJ格式,瀏覽器下載地址: http://www.cnki.net/cajview_page/cajviewer.htm