我單位想在大功率電動機上安裝單獨電容補償裝置,但無法得到該電動機的自然功率因數值,現我所用公式為瞬時功率因數計算公式:cos&=p/1.732*I*U,電動機為星三啟動,功率為83/110KW,電流為168/201A,我取值分別為83KW,168A,380V,代入公式得該電動機自然功率因數為0.76,由0.76提升到0.90查表K值為0.371,該數字乘以83KW,得出應該加裝30Kvar電容器.我現在對我所使用的公式持懷疑態度,請各位高手予以指正.
新手請教瞬時功率因數計算公式cosφ=P/1.732UI是怎么來的???最好詳細點或有推倒過程!!!謝了!!!
知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
下圖中ω是什么意思,等于100π是固定的嗎?tgφ是怎么算出1.333的(說的最好詳細一點)? 100π是什么意思,等于多少(最主要是π是什么意思,數值是多少)?這是兩本教才中的不同兩個公式,兩個π是不是一樣的?10的4次方是不是錯了?1var等于多少μF?
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
各位好!有問題請教,謝謝幫忙!有三相電網,現已經計算處a,b,c各相的有功和無功功率,現在要計算線路功率因數現在還沒怎么注意,是不是根本就沒有三相一起的功率因數啊?也是就是是不是只有單相(a,b,c)功率因數才有意義啊?學的都忘記了,現在一面對就糊涂了!是不是應該分別計算三相每一相的功率因數,cos=pa/(sqrt(pa*pa+qa*qa)而不能計算cos=(pa+pb+pc)/(sqrt<(pa+pb+pc)*(pa+pb+pc)+(qa+qb+qc)*(qa+qb+qc))是這樣么?謝謝你們幫我講講!
知識點:三相電的電功率 三相電的電功率的計算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U電源的線電壓,I線電流,cosφ功率因數。在純電阻電路cosφ是1,在感性負載為主的電力拖動cosφ取0.75,在以電解電度負載cosφ取0.6。知道了功率,電壓和功率因數,我們就可以計算出設備的電流。 阻性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性負載:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
請教:我在幼兒園工作,我每月都要交電費。但我覺得好奇怪,我校的調整電費每月都不一樣,一般都要600元到900元左右。例如:一月電費(380伏):A表用電量為15*40加上變損的是用電量是876度,B表用電量為19*40加上變損的是用電量是1110度,C表用電量為16*40加上變損的是用電量是935度,D表(考核)用電量為20*40加上變損的是用電量是4846度。電表電費為2056.39,力率為0.52,調整率為41%,調整電費為826.35元,總電費為2882.74元。請問如何計算力率和調整電費? 另一個問題:在二月份的時候,抄表員把我校的C表多抄了100*40度電,在三月份就沒有抄C表的電度數,那么,在小了一個電表度數的情況下,力率是否降低?調整電費是否會升高?
單位10盞250W路燈,因為路燈沒有安裝電容來提高功率因數,這樣工作電流較大,電流已經測量出來,功率因數經過計算大約在0.3左右,加上電容后工作電流小了,功率因數提高到0.7了,其中如何計算所受到的受益那?就是說省去多少電費那(按照0.8元/度計算)?謝謝!!!
我公司電源由供電局110KV一回和110KV自備電廠一回,并網運行;平時自備電廠發的電量正好滿足工廠生產用電要求,和電網有功、無功電量交換很少,但是當車間有設備啟動或者停止時,有少量的有功、無功電量交換,我們從電網吸收的有功計入有功電量,向電網輸送的有功電量免費白送;吸收的電網無功和向電網輸送的無功絕對值之和作為無功總電量進行功率因數計算,各位同仁如何看待這個問題?是不是不合理?!
我處現有一臺變壓器,連續觀測3天,有功電度表為12度,無功為5度,變比為100/5,求功率因數.12*12+5*5=169,開平方得13,功率因數=12/13=0.92.這樣計算對嗎?請指正.謝謝.
總負荷是8.0KW,需要系數取0.8,功率因數0.8,用天正電氣8.2系統生成,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,不懂,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,公式又是什么?求公式。先行謝謝各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
一、電功率計算公式 1.在純直流電路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---電功率(W),U---電壓(V),I--
B.0.1 復振型分解反應譜法中j振型和參與系數可按下列公式計算: 式中:Gi、G
<住宅設計規范>條文說明, 6.5.1二、考慮家用電器的特點,用電設備的功率因數按0.9計算。我覺得現在住宅內感性負荷很多,功率因數不該取這么大吧?各位有什么看法?
有一工廠低壓配電所,低壓母線電壓為380V,電流為1600A,功率因數為0.71,加入諧波濾除和無功補償后,母線電壓為392V,電流為1200A,功率因數為0.94,如何計算每小時節電度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正確?另:三相功率因數表接線為A相電流,BC相電壓.是否有A,N或A,B相功率因數表,如何接線?
額定溫升時發電機無功功率 超前零功率因數時 滯后零功率因數時 還有 額定溫升時發電機充電和進相容量 如何計算,有沒有一個大致的估算公式,請高手指教
補償前的功率因數如何計算?COS1無功補償計算公式為Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——對應cosφ1的正切值 tgφ2——對應cosφ2的正切值 ,但我不知道cosφ1的值,也就是補償前的功率因數,請問應當怎么計算?謝謝了。
:hug: 很實用
假設有12只400W的高壓水銀燈,三相供電,每相有四只,每只的功率因數為0.6,鎮流器功率因數損耗系數為0.1,那總的功率因數怎么計算?需要多少補償?