亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 結構什么時候考慮雙向地震

    相信有很多新手可能跟我一樣很長一段時間搞不清楚什么時候考慮雙向地震,什么時候考慮偶然偏心,近來我查閱資料和請教前輩,得出一些結論,若有不當,還請論壇高手指出。抗規5.5.1.3規定,對于質量和剛度明顯不對稱的結構,應計入雙向水平地震作用下的扭轉影響,關于什么算是質量和剛度明顯不對稱,全國民用建筑工程技術措施2009混凝土結構(2012年版)第2.3.2規定,對于質量和剛度分布明顯不對稱、不均勻的結構,及不考慮偶然偏心影響時位移比大于等于1.3時,應補充計算雙向地震作用下的扭轉影響,但雙向水平地震和偶然偏心不需要同時組合。如果考慮了雙向地震,計算承載力時應取考慮雙向地震和考慮偶然偏心二者較大值。驗算最大位移角限制的時候不需要考慮偶然偏心。

  • 關于豎向地震荷載的問題

    <<高層砼技術規程>>第3.2.2條:8度 9度的高層建筑中的大跨度和長懸臂結構應考慮豎向地震作用請問大跨度和長懸臂有確切數值嗎

  • satwe算的地震力怎么如此大!

    七層的小房,無地下室,7度區,用pkpm的0508版做。2、3層的梁配筋計算大得離譜,而越往上,配筋小得很快,而3~7層都一樣的截面和荷重,2層與3~7層也差不多。后來發現把7度區改為6度區后,2、3層梁的配筋小90%,證明是地震力使然,但實際上七度區的三級框架結構,不可能有如此大的地震作用。請高手指點為盼!!!計算模型如下:

  • STAAD關于地震荷載的問題

    小弟還想麻煩一下各位大哥能否幫忙看看這個模型的地震荷載怎么加,望您指點。。。STAAD SPACE DXF 文嫁導人 方僚1.DXFSTART JOB INFORMATIONENGINEER DATE 06-Jan-09END JOB INFORMATIONINPUT WIDTH 79UNIT MMS KNJOINT COORDINATES1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;5 123979 0 703837; 6 126978 0 703781; 7 124080 0 705459; 8 127063 0 705142;9 124322 0 707066; 10 127267 0 706490; 11 124704 0 708646; 12 127586 0 707815;13 125221 0 710186; 14 128021 0 709108; 15 125

  • 關于設計地震分組的疑問

    設計地震分為第一組,第二組,第三組相當與以前的近震,中遠震,遠震,應該是近震的破壞力大,相應的地震影響系數就大,而震影響系數與特征周期系數有關,特征周期系數也應該是第一組大于第二組大于第三組吧,可是規范上是第三組的最大,這是怎么回事啊

  • STAAD求助-關于地震(謝謝啦!!!)

    想請教大家,在用staad計算時,只要用SSDD載荷向導中加入了地震載荷,分析時就會出現*ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES?謝謝大家啦!!![ 本帖最后由 jeason12011201 于 2012-8-1 16:00 編輯 ]

  • 偶然偏心和雙向地震作用

    最近正在做一個框架,對偶然偏心和雙向地震的選用很迷茫,找了這個資料,感覺還不錯!

  • 關于偶然偏心和雙向地震的選取

    自己在網上看到的資料上的意思是說。偶然偏心必須點,但不考慮偶然偏心下的位移角。當結構的質量和剛度明顯不對稱的時候選取雙向地震。但也不考慮雙向地震下的位移角。不知道我的理解對不對:)

  • 結構受到的地震力與什么因素有關

    我個人認為是和設防烈度和場地類別有關。但看規范上的意思是說和剛度與重力也有關系。我有點不明白了。這個是說的基本周期和自振周期有關嗎?剛度和重力越大地震力越大。。難道不是一個地區 的地震力一樣大嗎{:1_105:}。這個問題一直迷糊著。呵呵

  • 偶然偏心、雙向地震的討論

    偶然偏心、雙向地震的討論

    1.規范及規范條文說明(1)抗震規范 質量和剛度分布明顯不對稱的結構,應計入雙向水平地震作用下的扭轉影響;其他情況,應允許采用調整地震作用效應的方法計入扭轉影響。【5.1.1條】(2)高規3.3.3 計算單向地震作用時應考慮偶然偏心的影響。每層質

  • 關于美國加州6.0地震的感想

    剛看新聞美國加州6.0地震,120人受傷,無死亡情況。當地建筑很多采用木質結構,質地輕,抗震能力強。我想國內今后建筑材料方面,尤其是在地震區,是不是也應該優先選用木結構呢?

  • 請教個6度區的地震作用問題

    抗規3.1.2條中,設防6度時,除本規范有具體規定外,對乙、丙、丁類的建筑可不進行地震作用計算。條文解釋中又明確了主要是抗震構造措施。如何理解,大家做設計時6度區都不考慮地震作用么(鋼結構除外)?6度區新增的剪重比調整系數作何理解,不計算地震作用又給出最小剪力系數是何意呢?3.1.2條到底想要傳遞的是什么想法?

  • 求教雙向地震和偶然偏心

    求教大神,我剛設計了一個三層的小框架,考慮偶然偏心時算出的位移比剛好為1.2,計算配筋的時候我選了考慮雙向地震,沒有考慮偶然偏心,請問會有什么問題嗎?

  • 關于罕遇地震下彈塑性驗算

    做了一個單跨結構,老總讓做彈塑性驗算(中震不屈),地震影響系數X2.8,然后計算出配筋,實際配筋需要按照這個配筋嗎還是只是看一下位移角是否超限

  • 偶然偏心與單向地震作用

    在pkpm建模過程中,是不是通常如果建筑物比較規則的話,都選擇,單向地震,偶然偏心進行計算,只有在位移比超過1.5,或者是不規則的建筑才選擇雙向地震?

  • 關于偶然偏心和雙向地震的疑惑

    驗算位移比需要考慮偶然偏心,驗算位移角不需要考慮偶然偏心,偶然偏心是在計算單向地震考慮的,如果位移比超過了1.2,那么就要考慮雙向地震,。驗算位移角不考慮偶然偏心,那需不需要考慮雙向地震啊?

  • 關于地震剪力標準值的問題

    各位前輩大家好!本人現在用PK正在做一個98米左右高的框筒結構的公建,初設階段!有一些規范上的東西不太明白咨詢各位前輩一下!希望前輩們給予幫助!1)高規中9.1.11條文中,框架部分分配的樓層地震剪力標準值的最大值不宜小于結構底部總地震剪力標準值的10%,如果小于10%,各層框架部分承擔的地震剪力標準值應增大到結構底部總地震剪力標準值15%;且核心筒的地震剪力標準值x增大系數1.1。這條說明在pkpm計算中如何實現?計算中應該注意什么?

  • 關于midas地震分析的幾個問題

    1、等效屈服曲率,規范的公式來看,只要截面尺寸和配筋確定,和外力沒有關系,就是一定的,而極限屈服曲率和軸力有關,所以,midas的m-fai曲線中,同一截面同樣配筋,輸入軸力的大小不同,會得到不同的曲線,但曲線的屈服曲率是相同的,只有極限曲率不同?是這樣嗎?2、地震分析,進入塑性,要進行剛度折減,具體是怎么折減的?有幾種說法:(1)計算內力的時候折減,用折減以后的剛度計算內力,然后用這個內力計算位移的時候,還要折減?(2)計算內力的時候不折減,用這個內力計算位移的時候折減?如果是后者,是不是就是在沒有剛度折減的模型的計算結果上,乘以一個系數就行了?另外,剛度折減的時候,是只有屈服的單元折減了,還是整個墩都折減了?折減時候用的是自己輸入軸力的那個m-fai曲線還是程序自己根據實際屈服位置的單元的軸力對應的m-fai曲線,還是用墩的最大軸力對應的m-fai曲線來折減?3、看結構主要是哪個方向的振動,是看各個方向陣型參與質量,還是看陣型參與向量?

點擊加載更多

關東地震

關東地震專題,為您提供關東地震相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與關東地震 相關的專業交流討論,更多關東地震相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

顧永才

關斷閥

主站蜘蛛池模板: 亚洲无吗| 青青青青久久久久国产| 豆国产97在线 | 欧洲| 久久成人午夜电影mp4| 国产亚洲视频在线观看| 伊人久久精品| 亚洲欧美日韩另类在线专区| 色久悠悠色久在线观看| 日韩avwww| 日本伊人网| 日本亚洲精品| 日韩视频 中文字幕 视频一区| 青青草人人| 青草草在线| 日韩精品视频观看| 日本一本视频| 揉捏女邻居高耸的双乳| 色www视频永久免费下载| 日韩精品视频免费在线观看| 日韩欧美成人乱码一在线| 日本一道本在线视频| 日韩亚洲视频| 香港一级淫片| 亚洲日本精品va中文字幕| 亚洲午夜精品aaa级久久久久 | 大色皇朝| 国产成人免费高清在线观看| 国产成人精品免费视频网页大全| 国产精品久久久香蕉| 国产亚洲视频在线| 久久青草精品38国产免费| 久久这里只有精品免费看青草| 免费狼人久久香蕉网| 欧亚精品一区二区三区| 色网址在线| 亚洲视频一区二区三区| 中文字幕5566| 91洮色| 国产成人福利在线视频下载| 精品国产美女福利在线| 欧美亚洲国产另类|