請教一下,電磁緊急關斷閥,如何選擇?電磁緊急關斷閥與室內探頭連鎖,當室內氣體濃度過高,電磁緊急關斷閥自動關閉。這種功能的閥門要如何選擇?謝謝
廠房火災危險等級屬于中危險等級二級噴水強度為8(L/min.m2)開式灑水噴頭 K=80 噴頭工作壓力為0.1/Mpa,系統最不利點處噴頭的工作壓力為0.05mpa.噴頭流量是80L/min.共四層,每層有6400平方米,每層大概有440多個噴頭請問下,每層應試設多少組信號閥與水流批示器的?期待中......
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
“一般四同閥的線圈是220V的。首先把閥上的兩根線接在220V插座上(一定要注意安全),如果能聽到趴的一聲,則說明線圈和滑塊是好的。在斷電的情況下,用一根塑料軟管插在閥的任意一個管上,在用壓縮機的排氣管想這個管打氣,看一下剩下的那三跟管哪根向外排氣,找到了排氣的管就知道了這兩根是一組,剩下的那兩根就是另外一組。然后通電,如果原來的那兩組的排氣通道改變了,說明這個閥是好的。:(轉帖)上面說的對嗎
比例積分閥的接線出來到溫控面板,但是那個線要下多長就不知道了。空調圖紙上沒有這部分的圖紙,電器圖上也沒這部分的圖紙,請問溫控面板的位置是施工員自己定的么,還有就是那個控制線一定要下RVVP的么?要是有關于溫控面板這部分的接線圖那就更好了。希望懂這個的好心人能幫我解答。在此先感謝!
最近在看單管吸泥機的資料和樣本,發現都采用套筒閥來控制吸泥機的排泥量,套筒發具體是如何控制排泥的呢?另外可否采用污泥回流泵來控制吸泥機的排泥?一般套筒發都裝在污泥回流泵放,此處都有回流泵的。本人理解吸泥機排泥是靠靜壓的,其實與刮泥機應該類似的,應該采用污泥回流泵是可以控制排泥的。另外套筒發可以用在刮泥機的排泥管上嗎?請懂的人多多指教?
我想要一個落地的說法,比如大家都選的哪個廠家的樣本(我現在也沒樣本,沒有參考)?然后什么情況選擇什么樣的恒溫閥?還有那個KV值到底是啥意思?怎選擇KV值?還有恒溫閥的水阻不論是計算還是估算一般有多大?大家都怎么確定?謝謝啦!
【撰稿】玉環縣埃德信銅業有限公司 【摘要】埃德信對恒溫閥的結構與工作原理進行詳述恒溫閥結構圖
請教各位前輩:設增壓設備房的高層建筑,屋頂消防水箱出水管上的閥門以及增壓氣壓罐出水管的閥門為什么都要做信號閥,其作用是什么?如果無增壓設備,屋頂消防水箱出水管上的閥門是否要做信號閥?以及消防水箱底接出的噴淋穩壓管上單向閥前后的閥門是否要做信號閥,為什么?
目前,規范規定一些場所必須設防污隔斷閥,由于防污隔斷閥的水頭損失較大,使得很多地區原本二層設置室內消火栓的場所,消防水壓不夠,而要考慮增壓等一系列問題,又增加的工程投資費用,對于這些二層的建筑(需設室內消火栓),有沒有更好的辦法?
很多人說:制冷\制熱通過四通閥切換對系統的沖擊比較大,所以改用冷熱水切換來控制制冷或者制熱.我對此不是很明白,用冷熱水切換來控制制冷或者制熱需要注意哪幾點?
目前地下車庫的消火栓系統圖紙通常有兩種版本,一種是在連接每個消火栓的DN65支管上設置一個DN65的對夾式蝶閥,而另一種則沒有,而施工過程中也是這兩種情況并存,請教大家有沒有這方面的明文規定或設計要求?
MG764閥的安裝問題請問各位大哥大姐.我現在有一套阿圖祖MG764的控制閥要安裝.在現場安裝中除了MG764閥自帶的控制元件外還要安裝其它的一些什么控制元件嗎?比如說進水.出水..電磁閥等等.那么有沒有那位清楚MG764閥自帶了那些配件. (進出水管鹽箱濾桶中心管布水器等以安好.)
一般空調廠家四通閥也都是外采購,我們這有一個風管機的四通閥壞了,從空調廠家買太貴了,請問哪里可以買到合適的四通閥?24V,管徑為Φ28和Φ19。
活套法蘭連接這是閥門中用得最多的連接形式。按結合面形狀又可分為以下幾種:1)光滑式:用于壓力不高的閥門。加工比較方便。2)凹凸式:工作壓力較高,可使用中硬墊圈。3)榫槽式:可用塑性變形較大的墊圈,在腐蝕性介質中使用較廣泛,密封效果較好。4)梯形槽式:用橢圓形金屬環作墊圈,使用于工作壓力≥64公斤/平方厘米的閥門,或高溫閥門。5)透鏡式:墊圈是透鏡形狀,用金屬制作。用于工作壓力≥100公斤/平方厘米的高壓閥門,或高溫閥門。6)O形圈式:這是一種較新的法蘭連接形式,它是隨著各種橡膠O形圈的出現,而發展起來的,它在密封效果上比一般平墊圈可靠。螺紋連接這是一種簡便的連接方法,常用于小閥門。又分兩種情況:1)直接密封:內外螺紋直接起密封作用。為了確保連接處不漏,往往用鉛油、線麻和聚四氟乙烯生料帶填充;其中聚四氟乙烯生料帶,使用日見廣泛;這種材料耐腐蝕性能很好,密封效果極佳,使用和保存方便,拆卸時,可以完整地將其取下,因為它是一層
為了在維修中更好掌握空調用四通閥故障的判斷和正確進行維修,同時在維修過程中保正四通閥完好,特制定四通閥的維修指引。一、四通閥工作原理 1.制冷循環(線圈斷電狀態) 當電磁線圈處于斷電狀態(即制冷狀態),先導滑閥①在壓縮彈簧②驅動下左移,高壓流體進入毛細管③后進入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流體由于和S管相通,受壓縮機抽吸而排出;使活塞兩端產生
倒流防止器——又稱防污隔斷閥,一:由兩個隔開的止回閥和一個中腔及液壓傳動的瀉水閥組成,由于止回閥的局部水頭損失,中間腔內的水壓始終低于入口水壓,在壓力異常時,即使兩個止回閥都不能反向密封,安全瀉水閥也會自動開啟將倒流水瀉空,并維持空氣隔斷,能有效消除倒流污染的可能危險,保證供水安全。該閥通常安裝于生活飲用水入水管上,防止出現局部壓力異常時倒流水污染上游水網,是一種供水安全設備或稱防污染衛生安全產品。二、特 點1、省略水池,節省造價和空間。2、干管水壓得以利用,降低水泵揚程,節省能源。3、避免因水池導致的二次污染,衛生更有保障。4、性能高,安裝簡單,維護簡便。三、適用范圍1、市政給水管網接入用戶的進戶管上(尤其是水池淹沒進水時)。2、與建筑建筑物相連的生產設備,如可能產生高于建筑物的水壓時應在供水支3、管上安裝倒流防止器。4、串聯水泵直接加壓分區供水的水泵吸水管。5、消防水泵進水管和消防出水管上。6、生產熱水的冷水進水管。7、化工廠或實驗室的供水進水