《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,工程管線之間的距離“當受道路寬度、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距。”我想知道,其中說所的安全措施,都是指什么啊,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦
請問一下,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,給水管應該距離建筑外墻線1米,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,建筑單體出來的管線,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,弱電管線,消防管線,給水管線,污水管線,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,理由是這樣管道不容易堵,這樣也是有道理的,想問問,有經驗的前輩們,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點。:kiss:
對于城市管綜問題,按照GB50289-98城市綜合管線規范,綜通距燃氣的最小距離0.5m,燃氣距給水的最小距離0.5,以及給水距電力0.5m,但是可以一直按照這樣的最小間距布置嗎?還有,沿著路緣石1.5m依次靠著怎樣的順序去布置呢?是依次綜通,燃氣,給水,電力呢還是怎樣的順序?還有城市人行道上的燃氣管的壓力為多少兆帕呢?
由于現在停車位要求高,地下車庫設置的較多,使得小區內道路下空間都被車庫占據,管線布置較為別扭。如按規范很多管線間距都達不到要求,擺放不開。不知各位如何解決,那種管線可以穿地下車庫。新的居住區規范要求給水管離建筑物基礎3米,不用這么大吧?
請問道路工程的子項“管線綜合(施工圖)”如何收費?在哪里可以找到相關規定?該施工圖根據各相關單位(供電、通訊……)提供的要求(僅提供斷面大小、覆土要求)進行設計。
請行家們發表高見,綜合管線布置的平明圖與道路斷面圖的各管線距離是否要一致?比如說,道路斷面圖上給水管與雨水管的水平距離為6.5米,那么在平明圖上兩管線的距離是否需要精確間距為6.5米呢?歡迎各位探討關于市政其他問題!
在城市管線綜合規劃中,為方便街坊管接入,以致雨水接入管不與污水管打架,我定的起點或中間(因為考慮到跌水)覆土,雨水1.5—1.8m,污水2.0—2.5m.但是這樣能否保證街坊雨、污管過得了給水輸水管底(非配水管,DN1000mm以上的)?若給水管覆土0.8m,管徑1200mm,那么埋深就是2.0m了。此時接入室外市政管的街坊雨污水管只能在給水管底了哦。那么這樣室外市政雨水管是不是應該埋得更深呢?如果街坊管是從給水管頂上方穿過,那么給水管覆土是不是就要加大?不知道各位大蝦是如何處理的?謝謝大家參與討論
上星期做了一個私活,有個內容是小區的綜合管線布置。就是在小區總平面上將強弱點,給排水,消防煤氣,都給表示出來。畫出道路管線的布置剖面。我和給排水的分開負責,我做的是強弱電和煤氣。我是參照網上小區綜合布線圖紙的設計深度來做的。這個小區已經有了單體的設計并且定出了箱變,當然,我只有平面圖,關于單體的電氣資料一點全無。我只是根據小區道路對單體外的線路布置進行了設計。但是強弱電和煤氣都沒有給出管徑大小。我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 啊?!請大家指教。急切!
大家繪制室外小區綜合管線時,是使用天正給排水還是CAD或者別的什么軟件?我現在使用的是天正給排水7.5,可怎么找不到室外繪制和室外計算這兩個工具條?
現在設計住宅小區或商業建筑時,甲方會要求設計院出外場管線綜合圖,把給水、排水、雨水、消防、煤氣、強弱電等專業的管線畫在一張圖上,不同類型的管線間需按規范保持一定間距。我做了個江蘇海門的辦公樓,我也只畫了管線示意走向圖(間距與其他專業協調過了),那里外場圖居然也要送審圖公司(與原主體建筑并不是一個審圖公司),現在審圖公司來意見,要我把管線的剖面圖畫出,真是難啊,我本來是把弱電公司提供的資料和擴初時供電部門審批確定的10KV進線大致方向標出來,現在高壓部分管線已經由供電部門負責完成了,我怎么出剖面圖啊? 請問有那位高手指點一下,謝謝了!
我看很多市政道路的管線綜合圖,在布置橫斷面的時候(有綠化帶的道路),各種管線一般都布置在快車道和人行道下面,很少有布置在綠化帶下面的,有什么原因嗎?希望達人幫忙一下了
請教各位做過的同行,管線綜合的標高符號有沒有什么規范的。或者是英文縮寫(若有請給出英文全稱)就是如同:FL(ELV)=2.410本人對這個這些符號概念不是很清楚,請教與此。還有各位知曉的朋友能否提供管線綜合的書籍資料(給個書名或者書的封面圖片就好)。謝謝路過的朋友和給予答復的朋友。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-16 21:51 編輯 ]
圖紙簡介: 某酒店地下二層機電綜合平面圖以及機房公共區域剖面圖 投稿網友: xiaoyukaixin99 上傳時間: 2013-08-17
室內往往對凈高有要求,或者有些商改住,復式的,噴淋管道在走廊處穿梁,結構也同意且滿足規范要求,那么問題來了,方案選哪種?方案一,消防水阻小,彎頭少,橋架在下,便于布線和橋架檢修,一般可以滿足《建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺點,有人說噴淋管道不能在橋架上方,理由是怕滲漏,引起火災。只是,按方案一,其上方是直線管段,垂直方向沒有接口,應該不至于,大家覺得呢?方案二,優點是滿足水管在橋架下方,避免漏水。缺點是消防水阻大,彎頭較多,雖然滿足了在橋架的下方,但水平距離,尤其是右邊支管與橋架水平距離難滿足0.4米的要求。各位水友是如何考慮和選擇的?
地鐵機電安裝專業眾多,管線復雜;特別是在設備區走道,綜合管線的布置將直接影響到管線的檢修空間、走道的高度及整體走道的美觀性。 地鐵管線包含有風管、冷凍水管、消防水管、FAS管線、低壓配電橋架、母線槽、BAS線槽、通號線槽、商業通信管線等上十種管線綜合布置,特別是風管體積龐大,如果沒有經過統一協調綜合布置,將造成管線反復交叉、多處碰撞及甚至部分管道無法安裝而造成返工的后果,從而引起人工、材料的浪費,對施工質量及外觀也有不小影響。 本工程進場前便由通風空調專業牽頭,組織各專業根據設計圖紙對綜合布線進行探討,根據管道的排列基本原則(小管讓大管、有壓讓無壓、電氣在上水在下)的原則,同事管道需要保證必要的后續工作的操作及必要的維修及檢修空間,確保不會因
本帖最后由 清風語兒 于 2017-1-11 10:36 編輯 “管線綜合布置技術”是在未施工前先根據所施工的圖紙在計算機上進行圖紙“預裝配”,有條件的可以采用3D直觀地反映出設計圖紙上的問題,尤其是模擬出施工中各專業之間設備管線的位置沖突和標高重疊情況。根據模擬結果,結合設計圖紙中管線的規格尺寸、走向以及施工現場的實際情況進行綜合考慮后,再對施工圖紙進行深化,從而達到施工圖紙深度。管線綜合布置要遵循以下六大原則: NO.1 小管讓大管,越大越優先
目前來看,對現場實際有作用的更多還是管線綜合,然而即使是多年從業BIMer對管線綜合真正掌握的也不多,有時候問題不在于bim虛不虛,而在于我們自己應用bim的時候有沒有深入進去。它的價值著力點在哪,怎么去實現,有什么問題,怎么去克服,需要什么樣的過程從宣傳概念變成成熟的工作體系。 01. 應用價值和目標 現代建筑的規模越來越大,建筑物的功能也越來越多,室內各專業的機電管線也隨之增多,對內部空間占用大。而目前建筑業又普遍存在設計與施工脫節,各專業設計師協調配合不足,機電管線交叉、相互擠占空間現象層出不窮,造成大量的返工、窩工、費材費料、工期延誤等問題。如果在施工前對機電安裝工程進行模擬施工完成后的管線排布情況,即可根據施工圖紙在計算機上實現預裝配。經過預裝,深化設計人員可以直觀地發現設計圖紙上的問題,尤其是發現各專業之間設備管線的位置和標高重疊、碰撞沖突,并進行調整、修改,保證施工的可行性,有效提高機電施工質量、觀感,減少現場的返工量。 02
管線綜合排布策劃目的 經過優化,對管線、設備綜合排布,使管線、設備整體布局有序、合理、美觀,最大程度的提高和滿足建筑使用空間;降本增效。 機電安裝工程施工前的總體策劃是保證機電安裝工程質量的必要階段,對于現代建筑工程,特別是具有較復雜功能的智能建筑,其機電系統很復雜,子系統很多。而機電系統全部都是由管、線將功能設備連結而成,這些管、線、設備在建筑物內必定要占據一定的空間,而現代建筑的內部空間是有限的。所以,機電安裝工程的管、線、設備的合理布置就成為機電安裝工程施工策劃的首要任務。 管線綜合排布的總原則 以梁板式地下室為例,小管讓大管,有壓管讓無壓管,水管讓風管;考慮到地下室主梁和頂板的距離,為了減少橋架和風管的翻彎。具體布置原則為:噴淋主管貼梁敷設,位于最上層;風管按設計標高及走向,不作輕易改變;為保證地下室最低標高要求,所有橋架與水管遇到風管時均上翻避讓。噴淋主管下方敷設橋架路由,給水及消火栓管道位于橋架下方,當橋
收錄于話題