亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 再次求助路燈電纜及供電

    現在有一條工廠馬路,長約1000米,每隔30米裝2套對稱雙挑臂250×2的高壓鈉路燈,共計裝了70套,總功率也就是35000W,功率因數為0.85,想請教怎么選用電纜?還有,我的疑問,這么長的路,電壓降是不是會影響燈具,應該采取什么措施?也就是怎么供電?謝謝高人,詳細點最好!

  • 關于路燈配電電纜選擇問題

    路燈的配電線路較長,例如一段10公里的路燈配電,如何在滿足電壓降的前提下選擇配電電纜呢~?1、根據路燈的配電距離,利用壓降公式計算這段路燈需要選擇的電纜截面~?2、固定一種電纜截面,如VV25(可配電多少多少公里)、VV35(又可配電多少多少公里)~?3、常規選擇4平方的電纜(供電半徑250米),當超過供電半徑后再從別的公變就近取電源~?

  • 關于路燈電纜鋪設長度的問題

    請問大蝦:路燈鋪設的長度一般是怎么算的.比如說1000M的路段,62盞路燈,電線規格已經算出,那長度要多少??2000+(垂直)+預留+垂直的線每根取多長??還有預留是多少??是不是還要加上一個波動值??![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 編輯 ]

  • 路燈照明的最小電纜能用多少?

    我看了城市道路照明工程施工及驗收規程(CJJ 89 — 2001)里面,3.1.5三相四線制應采用四芯等截面電力電纜,不應采用三芯電纜,另用電纜金屬護套作中性線。三相五線制應采用五芯電力電纜。PE 線芯截面可小一等級,但不應小于 16mm 2 。這里面說的意思是,三相四線制和三相五線制的電纜最小能用到16mm2的嗎?還有一點就是,新的規范《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2012,2012年11月實施,這里面有相關的規定嗎?我沒找到

  • 關于路燈配電箱電纜選取問題

    我現在碰到一個路燈項目,有幾個路燈配電箱,進線電纜選取有些問題。用150平方銅線是否合適?

  • TDW-1路燈電纜故障定位儀

    TDW-1型路燈電纜故障定位儀,又稱低壓電纜故障定位儀,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,它既適合市政路燈電纜故障,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,此儀器從實用性出發,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,二者優勢互補,相得益彰,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀。同時對高壓電纜的低阻、斷路故障也可快速定點,提高工效數倍。 本儀器是路燈電纜維護、路燈電纜故障查找的便攜式、操作簡單、高精度儀器。 優點特點: ★操作簡單,無需分析波形。 ★便攜,單人輕松操作,無需220V電源。 ★基于數字技術,定點準確。 ★故障點定位的同時,查找電纜走向、埋深。 ★抗干擾強,不受分叉、穿管等因素影響。 ★電纜上方系硬質路面,如地磚、水泥路面也不影響。 ★低壓電纜的各種故障,開路、短路、斷路、接地、死接地,外皮破損,電纜受潮,電纜氧化,泄露性故障等。 ★無需引入高壓設備,安全輕松。 ★發射裝

  • 請問:路燈電纜敷設哪種方式好

    如果凍土層很深,》1。5米,哪種方式好呢?1。電纜穿管敷設,埋深0。8米2。電纜直埋,埋深0。8米,電纜上下敷以大于200MM的細沙層3。電纜直埋于凍土層以下

  • 關于路燈電纜的計算。。。與斷路器的問題

    昨天一位學電氣的同學告訴我:單個路燈的電流=路燈瓦數×1.2+(線電壓×功率因數)聽說1.2與斷路器有關,我的路燈的是每個燈桿里設一個斷路器做單燈保護。。。這個。。。各位在做路燈電纜計算時,要乘以1.2嗎??

  • 關于路燈電纜截面和斷路器的選擇

    一段1100m長的道路,選250w的路燈36個,約30m一個,單側布置,用5×50的電纜,63A的斷路器,供電是否合理!本人認為選5×35的電纜就能滿足要求,但是由于是初次做道路照明,有點心理沒底,請高手賜教,最好能給個計算過程看看!

  • 關于路燈 計算壓降,選擇電纜的問題

    小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點。大型市場里面的路燈,雙側布燈,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,請給出具體公式。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,靈敏度。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 路燈電纜保護管工程量怎么算。

    1.路燈電纜采用YJV-1KV-5x25mm,2個回路用采用2個Φ70PVC電纜保護管,橫截面積是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,這比路燈電纜的5*25平方毫米大的多,那為什么電纜保護管還要用2根Φ70的?一根不是就夠了? 2.假如一條道路直線長100m(不考慮交叉口)單側布置路燈。。路燈設置兩個回路,一個半夜燈回路一個全夜燈回路。這樣電纜長度是不是就是應該200m,電纜外用PVC保護管。保護管長度該是多少。100m還是200m。

  • 布置路燈選擇電纜時要考慮什么條件!

    上課老師布置了一到思考題:布置路燈選擇電纜時要考慮什么條件!我就列出了這幾個因素不知道全面不大家不凡也探討下!一、電壓降問題!(主要是末端)二、燈具負荷問題三、要保證末端短路是要動作!其他我就不知道了!還有就是術語問題!我表達得不是很好。大家可以互相探討下!

  • 路燈照明電纜的最長供電距離

    今天建設方提出路燈照明電纜的最長供電距離是多少,一時也沒給他答案,我對他解釋說,這要考慮供電電壓降,如果壓降大,就要增大截面積,反而不經濟,但他們堅持認為如果增加箱式變電站的話,會很復雜,要求給個數據,不知道在這方面是否有標準?

  • <求助>路燈電纜鋪設的問題

    本人剛畢業,非電氣專業,請教各位點問題。先謝謝了!這兩天準備干個路燈的活,路燈電纜鋪設需要三種線,分別是:1、末端線路VV-1-2×4;2、末端線路前一段電纜VV-1-3×4;3、其他線路電纜VV-1-3×6+1×4。我想問的是:1.末端線路、末端線路前、其他線路電纜是如何區分的?因為圖紙上沒有標出2.電纜直埋敷設,埋深0.8米,電纜下部100mm厚沙層,上面蓋磚,再覆蓋填土。是不是電纜直接放到挖好的溝里,然后鋪沙層再在上面蓋磚。還是電纜鋪磚上面啊。這個磚起的是什么作用?附:廠區照明圖

  • 路燈改造工程電纜設置的疑問求解

    某路燈改造工程:路燈供電電纜VV-4*25+1*16 穿PVC70管 圖紙上標示有:過路頂管位置2*PVC70/過路頂管位置 6*PVC70不解的是 為什么需要2跟PVC70 過主干路出有的6跟PVC70?是不是敷設2根電纜

  • 路燈電纜保護管徑的大小及敷設要求?

    保護管內導線的總截面積不應超過管內截面面積的40%。其穿管的內徑不應小于電纜線外徑的1.5倍。電纜穿管暗敷在人行道綠化帶時埋深0.5米,過街處改穿D50的鋼管,覆土深度0.7米。如不能滿足以上要求時,則在管頂上加設一層c20鋼筋混凝土層。

  • 請教金鹵燈路燈供電電流及電纜使用

    現在要安裝20只400W金鹵燈,間距50M,,如果一路供電,電流應該是多少的? 用多少橫截面積的銅電纜或者鋁電纜?急需計算公式,謝謝。

  • 照明路燈過橋的電纜和基礎處理辦法

    求問一下做城市道路照明時,路燈遇到過橋時,比如普通的一跨橋沒有人行道的情況下,需要在橋上進行特別處理嗎?基礎在橋上會不會太???電纜呢,是貼在橋面敷設嗎?謝謝!?。?/p>

  • 路燈燈桿厚度及路燈電纜穿管材質?

    1.最近業主道路進入路燈安裝階段,要求設計院注明所選擇路燈燈桿(鋼制)的厚度,不知有誰知道?2.照明電纜穿管敷設,選用的是PVCΦ60的電纜管,但施工單位說全國都用的是“PE路燈電力電纜保護管”!不知道諸位有何看法和意見!

點擊加載更多

路燈電纜

路燈電纜專題,為您提供路燈電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與路燈電纜 相關的專業交流討論,更多路燈電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

鹿特丹大學

路燈設計

主站蜘蛛池模板: 99久久99| www.com日本| 99国内视频| ipz在线| 国产欧美视频在线| 久草成人| 人妖系列免费网站观看| 天天干天天色综合| 亚洲日韩视频| 免费小视频在线观看| 4438全国最大成人网| 福利视频一区二区牛牛| 精品一区二区三区免费站| 欧美大奶艳星| 污网站免费观看在线高清| 亚洲天堂精品在线观看| 视频成人永久免费看| 99精品视频在线免费观看| 国产精品综合在线| 免费观看性欧美大片无片| 日韩亚洲视频| 亚洲视频在线免费看| a免费在线观看视频| 99这里精品| 精品国产综合区久久久久99| 欧美日韩一区二区视频免费看| 天天网综合| 综合精品| 大香伊人久久精品一区二区| 久久99热精品免费观看k影院| 日本欧美一区二区免费视| 亚洲免费福利| 国产精品久久久久久久久齐齐| 国产成人精品视频在放| 狼人综合伊人| 亚洲成人国产| 依人综合| 精品国偷自产在线不卡短视频| 日本黄色免费在线视频| 一级做a爰片久久毛片下载| 51成人免费影院|