我想問下 一次回風系統經過噴水室時為什么要處理到機器露點溫度 不能處理到別的狀態點進行送風么 空調學的不好 見笑了 希望有人能幫忙解答下 謝謝
請問空氣處理機設計時,采用定風量送風的方法,通常是定露點再加熱達到送風狀態點。如果采用變露點調節設計,如果確定露點溫度才是最佳的溫度??
日常生活中我們可以看到,到夜間空氣溫度降低時,空氣中的水分會有一部分析出,形成露水或霜。這說明在水蒸氣含量不變的情況下,由于溫度的降低,能夠使空氣中原來未達飽和的水蒸氣可變成飽和蒸氣,多余的水分就會析出。使水蒸氣達到飽和時的溫度就叫作“露點"。 測得露點溫度,就可以從水蒸氣的飽和含量表(表8)中查得其水蒸氣含量。由于溫度降低過程中水蒸氣含量并沒有改變,因此,測定露點實際上就是測定了空氣中的絕對濕度。如果露點越低,表示空氣中的水分含量越少。 露點可用專用的露點儀測定。例如,空氣經干燥器后的露點為-50℃,由表8可查得:與-50℃對應的飽和水分含量為0.038g/m3,說明空氣中尚含有這些水分。如果露點為-60℃,則飽和水分含量為0.011g/m3。露點越低,說明干燥程度越高。 露點(或霜點)溫度:指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。 其他條件不變,但是大氣壓力不同的情況下,露點是不同的。最大壓力露點就是大氣壓力最大的情況下露點溫度值。 附: 露點溫
現有1工程,房間內要求溫度16-20度,經計算其露點溫度為4度,請問能否采用低溫冷凍除濕(提供-5度的冷凍液),還是必須用轉輪除濕?請各位大蝦指教,非常感謝!!! 注:我人覺得,-5的冷凍液提供的蒸發溫度低于其露點溫度,理論上可以除去空氣中水分。送風溫差通過控制再熱量來控制,為防止表冷器結露可加大翅片的間距(加大到6mm或更大點)。
我想請教專家,一個標準大氣壓下,露點溫度-45度的含水量是多少?有計算公式嗎?還請問一下,露點和霜點的區別?謝謝!
誰能告訴我下上海夏季的露點溫度啊?謝謝。。。
比如34度65%的空氣,在經空調冷卻后能不能直接達到27度80%的要求,不用再盤管加熱了,怎么從焓濕圖上看出來在上海,空氣在達到露點溫度后會析出水分,但是能析出來多少水份怎么計算,知道34度65%的空氣,露點溫度27度左右,經冷卻到27度后會達到什么樣的空氣狀態點?如果室內的熱濕比無窮大,是不是只要送風溫差在6度左右,都可以不再二次加熱了,空調箱直接盤管除濕后,送風到室內就可以啦?
本 人 最 近 寫 畢 業 論 文 用 MATLAB 編 寫 程 序 用 于 空 調 熱 工 計 算 ,機 器 露 點 的 溫 度 ,焓 值 等參 數 不 打 算 查 濕 空 氣 焓 濕 圖,但 計 算 公 式 沒 有 找 到 . 請 問 哪 位 知 道 機 器 露 點 溫 度 的 計 算 公 式, 推 薦 一 下, 謝 了!
本人現在做一個會議室的空調系統,采用一次回風不做再熱,計算出來的濕負荷很大,導致焓濕比線太小,無法與90%線相交,機器露點無法確定,請問這種情況該怎么辦?[ 本帖最后由 qiubingwei249 于 2011-12-29 09:08 編輯 ]
燃煤煙氣露點溫度計算軟件(VB)(.rar變頻器的基礎知識.rar
論文簡介:鍋爐煙氣露點溫度的計算可以預測尾部受熱面是否會發生低溫腐蝕,是增加鍋爐運行安全性和提高鍋爐熱效率的關鍵。 投稿網友:xinxin_renlei 上傳時間: 2013-02-23
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 露點(或霜點)溫度: 露點(或霜點)溫度:dew temperature(dp)。露點溫度指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度。形象地說,就是空氣中的水蒸氣變為露珠時候的溫度叫露點溫度。露點溫度本是個溫度值,可為什么用它來表示濕度呢?這是因為,當空氣中水汽已達到飽和時,氣溫與露點溫度相同;當水汽未達到飽和時,氣溫一定高于露點溫度。所以露點與氣溫的差值可以表示空氣中的水汽距離飽和的程度。 解釋一: 在一定的空氣壓力下,逐漸降低空氣的溫度,當空氣中所含水蒸氣達到飽和狀態,開始凝結形成水滴時的溫度叫做該空氣在空氣壓力下的露點溫度。即當溫度降至露點溫度以下,濕空氣中便有水滴析出。降溫法清除濕空氣中的水分,就是利用此原理。 解釋二: 在日常生活中我們可以看到,到夜間空氣溫度降低時,空氣中的水分會有
送風量小于設計值,換氣次數少,請檢查風機型號是否符合設計要求,葉輪轉向是否正確,皮帶是否松弛,開大送風閥門,消除風量不足因素。 ② 有二次回風的系統,二次回風量過大,請調節,降低二次回風風量。 ③ 空調系統房間多、風量分配不均,請調節,使各房間風量分配均勻。
1、C點不處理到O點,直接處理到F這個點更節能 2
變風量系統變機器露點送風溫度預測研究.rar
濕空氣在濕球溫度與路點溫度之間下能除濕嗎?為什么?按濕球溫度和路點溫度的定義(等焓過程到飽和狀態,等濕過程到飽和狀態),照理低于濕球溫度也是可以除濕的呀。
請教各位大俠一個問題:本人設計的一個建筑物,框架結構,有部分使用時會有7、80度的高溫,設計的時候應該注意什么問題,相應的規范又有什么呢?
如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?
舉個例子,我冷凍水進水12度,然后進風空氣干球溫度22度,60%濕度,能做出出風空氣14.5度100%濕度嗎?我感覺應該做不了吧? 另外,表冷器選型手頭沒有趁手的軟件,哪位有好用的能否發個過來?謝謝
集中供熱的末端一般有暖氣片和地暖兩種,散熱器的工作溫度需要60度到70度,而地暖的供熱溫度需要45度左右,所以說只要暖氣片的室溫能達到要求,使用地暖的用戶,一般情況下,溫度會稍高一些!那么,集中供熱的用戶如果室溫高怎么辦呢? 我們發現了有以下幾種方法: 1.開窗 2.關小閥門 3.穿很薄的衣服 4.安裝恒溫閥 由于大家對水暖設備不是很了解,而且在大多數人的印象當中,集中供暖就是讓人熱的,熱是天經地義的,不熱才是不應該的!還是停留在冷暖型這個層面上,沒有意識到舒適型供暖的重要意義! 打個比方,早些年,我們國人只要吃飽飯就可以了,從來沒有考慮過健康飲食,但是隨著生活水平的提高,大家不但要吃飽飯,而且要吃的健康營養!同樣的道理,今冬供熱不是讓我們熱的,是讓我們舒服的! 那么激動,集中供暖怎么才能夠讓我們的用戶,舒舒服服的呢? 其實很簡單,只要在入戶主管道上加裝一個電動球閥就可以了,這兩年,新莊的小區,工程上應用的非常多。它的原理是,當室溫高于設定溫度的時候,電動球閥自動關閉;當室溫低于設定溫度的時