這是日立螺桿壓縮機維修資料,請各位參考學習。[local]1
近日維修的一臺復盛螺桿壓縮機,更換了全套軸承,但更換完軸承后,高壓頭間隙有些大,而且軸承鎖母已經上到頭,無法再緊了。用手轉動轉子比較沉,單手要很大力氣才可以轉動。我想請教各位前輩,是哪里出現了問題?是不是安裝角接觸軸承的朝向出了問題。這臺螺桿是陰陽轉子各三個角接觸軸承。怎樣安裝才是正確的?另外高壓頭間隙調整到多少最為合適(之前調的8個左右)。請賜教,不勝感激!
一節;螺桿式制冷壓縮機的操作 第一次開機及停機,開機前聯軸器必須重新找正,必須首先檢查壓縮機各部位及元件的工作情況。 檢查項目如下 1、合上電源開關將選擇開關選為手動位置2、按報警按鈕警鈴響,按消音按鈕報警消除3、按電加熱按鈕,指示燈亮,確認電加熱工作后,按加熱停止按鈕,加熱指示燈滅4、按水泵啟動按鈕,水泵啟動指示燈亮,按水泵停止按鈕水泵停止、指示燈滅5、按油泵啟動按鈕,油泵指示燈亮,油泵運轉并且旋轉正確,將油壓差調在0.4-0.6MPa6、撥動四通閥或增減載按鈕,檢查滑閥及能量指示裝置是否工作正常,最后能及指示在0位7、檢查各自動安全保護繼電器程序的設定排氣壓力高保護;排氣壓力小于1.57MPa,噴油溫度高保護;噴油油度小于65攝氏度,油壓差保護;油壓差大于0.1MPa,精濾器前后差壓高保護;壓差小于0.1MPa,吸氣壓力低保護;根據實際工況設定,對上述項目檢查之后可開機開機步驟如下1、選擇開關為手動開機2、打開壓縮機排氣截止閥
這是公司維修過的一些壓縮機圖片,僅供大家看看![ 本帖最后由 aigan 于 2009-6-9 13:56 編輯 ]
很期待大家能幫忙指點下。問題是這樣的,新修的螺桿壓縮機,在裝配后調試,主螺桿和副螺桿嚴重不平衡,用千分表測的-55至+27左右,再調也調不到10以內。請問大家有沒有好的辦法,如果是裝配問題,請問下該怎么裝配能避免出現類似的問題。或是哪位師傅有沒有相關的資料給小弟發一份,十分感謝。
螺桿式制冷壓縮機維修小結
活塞與螺桿壓縮機的區別在哪里?活塞機與螺桿機同樣應用到中央空調上,應用同樣的制冷劑(比如R134A),為什么活塞機機組最高出水溫度比螺桿機的最高出水溫度要高?有哪位專家出面解釋下.
和大家分享一組地源熱泵機組及壓縮機維修圖,歡迎討論!下面電機是生活熱水的電機,電機由于長期負荷較大燒毀了。
分享:螺桿制冷壓縮機磨損的維修嘗試(論文),請下載
尊敬的同仁們,您如果需要壓縮機維修方面的資料的話,請留下自己的E-MAIL,或者是直接致電子郵件到我們公司“北京航天同達制冷維修中心”:tdzl@cnysj.com,我們期待您的關注! 另外,請允許我在此宣傳一下本公司,我們在制冷設備的維修保養方面做工一流,本中心除了經營各種類型的制冷壓縮機維修及電機的修理之外,對于各種制冷系統,如:冷庫,中央空調等,可以進行常年的維護及保養工作。
一臺麥克維爾單螺桿壓縮機,機組進水后放置一年多客戶才修!對壓縮機進行了維修,清洗壓縮機并更換軸承等!維修后已經正常運轉半年多!技術交流,QQ:332012796[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2012-3-9 19:09 編輯 ]
現在市場上,螺桿壓縮機的應用越來越多。但多是國外品牌的壓縮機。不論是空調還是低溫。像比澤爾,富士豪,萊富康,復盛,漢鐘;麥科維爾,日立,約克等。難道國產機器的質量就是不行嗎?
請教使用維修比澤爾壓縮機的高手,想申購螺桿壓縮機的配件, 由于壓縮機的銘牌脫落,無法知道該壓縮機的型號,現在有該壓縮機電機的參數:340710-14 3290107IZ06K 400/460 637532/11 3000/3600 90-108HP 請高手指點壓縮機的型號。謝謝各位大蝦。
我們冷庫有5臺螺桿壓縮機分別為LG20兩臺 K16三臺。喝油太厲害了,每兩個月就要加一次油。而且不知道油跑到那里去了,集油器里沒有油。
螺桿壓縮機管路清洗要求壓縮機冷凍油油色變為褐赏質已混濁,氣味是否有焦味,并對壓縮機內的電動機繞組電阻值進行檢測。如果繞組間與外殼間電阻值正常絕緣良好,則必須更換冷凍油和清洗系統。對于系統管路內的污染,可采用清洗劑清洗,清洗前,先將制冷系統內制冷劑放出,然后拆下壓縮機,從工藝管中倒出冷凍油,在清洗操作時,首先將壓縮機和干燥過濾器拆下,然后將毛細管(或膨脹閥)與蒸發器斷開,用一根耐壓的軟管將蒸發器與冷凝器連接起來,再用一根軟管將清洗設備與壓縮機的吸、排氣管牢固連接起來。清洗所用設備有泵、槽、過濾器、干燥器、各種閥。清洗過程如下,先將清洗劑注入液槽中,然后啟動泵,使之運轉,開始清洗。清洗時按正向、反向進行多次。直到清洗劑不顯酸性為止,對于輕度的污染,只要循環1小時左右即可。而嚴重污染的,則需要3-4小時。若長時間清洗,清洗劑已臟,過濾器也有堵塞臟污,應更換清洗劑和過濾器以后再進行。洗凈后,清洗劑已臟,過濾器也有堵塞臟污,在儲液器中的清洗劑要從液管回收。清洗完畢,應對制冷管路進行氮氣吹污和干燥處理?/p>
上海歐仕格壓縮機操作維修手冊
這是我剛剛得到的資料,拿來和大家共享
冷水機組采用的是兩臺螺桿式壓縮機,使用的冷媒是R22,使用八年未做過任何的保養,現在運行壓力電流出水溫度都在正常范圍內,只是偶爾會出現不能切換運行壓縮機的情況,請問這個問題通常會出現在什么地方?控制回路上的傳感器還是其他
螺桿壓縮機維修
螺桿壓縮機維修專題,為您提供螺桿壓縮機維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與螺桿壓縮機維修 相關的專業交流討論,更多螺桿壓縮機維修相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量