GB50015-2003給排水規范4.9.25表格中最小管徑雨水管110,落水管75請問這里的雨水管和落水管是怎么定義的,有何區別?
如圖,跪求大神指教。
每個落水口設置兩條落水管是什么意思呢?具體是怎么做的呢?
我公司現在有個工程裝修,里面有很多下水管外露,現甲方要求我們用玻璃鋼和環氧樹脂漆(膠)將水管的連接部位做防水處理。那位高人知道如何做嗎?或者能提供較好的其他方法供參考。本人再次將感激不盡。先謝了。
一個計算天溝截面及落水管的公式,從別的地方下載的,但沒有各地的降水強度,上傳公式,也希望大家能幫我找一下各地的降水強度表
有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定
設計順序:天溝匯水面積——假定天溝斷面積——結論滿足——確定天溝寬、深——落水管數量及管徑。。。根據以上步驟算得結論實際情況:我們是工業廠房單坡,可劃分為三個區域,結果計算出的天溝很大,于是我們在每個軸線設置一個落水管,這樣的話區域就不用劃分了,一個軸線一個區域。。。。經過計算天溝小了很多,但是屋面鋼結構還是做不出來,因為天溝必須是一塊板折成,于是有以下問題,我們把落水管增大是否可以減小天溝的截面積?我做出的解釋是這樣的:定量是降雨雨量 ——匯水量 ——算出的天溝截面積 然后才能定 落水管項目經理問 假如雨水管增大排水能力就大了截面積不就可以小了,按理解是這樣的。不知如何解釋。望大俠幫忙
希望對大家有所幫助,有用就頂一下
有哪位知道外墻雨水落水管的固定支架間距是多少?什么規范有詳細規定?(要有依據)小弟先叩謝了啊急!
2000浙S7 硬聚氯乙烯雨落水管安裝圖
請教:建筑外排雨水落水管接至地面雨水溝處,是否每根落水管處都要設置排水口排至室外雨水井?如果落水管接至地面處是高出室外地坪的平臺,該如何處理?是否直接用埋地管接到室外雨水井?
PVC-U建筑雨落水管老是凍裂!原因是屋頂雪化了,滿滿順著雨落水管下流,晚上又被凍上,白天又流,如此反復,冰越來越厚,積滿了雨落管道,撐裂了建筑外的pvc雨水管,這種情況你們遇到過嘛? 如何給甲方一個滿意的解決方案?
是用于外墻的防攀半圓雨水管,造型獨特而美觀,因其為半圓形狀,可平面貼墻無間隙,使小偷無攀爬的條件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墻都用的是這種,現在北京浙江衢州等地也開始用了,已經上了國標圖集的,有需要的可以聯系我,需要產品的也ok!
水神們,看到很多小區雨落水管都接了空調冷凝水,這樣做得行嗎
雨水從屋頂流入直落到地面,但是在頂層出現收縮和破裂,求高人解答
陽臺位置落水管直接橫鋪過去,這樣符合規范要求么?應該怎么做?
一、給排水(空調水)預留預埋安
現在做一個小區雨水,甲方提供的圖中,每個單體的落水管都接到了雨水管上,而具每一個者是通過雨水篦子連在一起,可是我現在的單體,落水管很多,這樣接起來快成蜘蛛網了。我也看過我那個小區,沒有這樣接的。請大家給個意見吧。