商品介紹:(詳情:186 1613 2003) 1:雙面覆蓋鋁箔 中間夾層為 2厘米(2.5)厚度可以定尺生產。酚醛保溫泡沫。 2:產品規格:3米*1.2米*2厘米 (長度和厚度可定制生產)
中央空調通風管道材料目前基本可以分為以下幾種:按結構分為: 鍍鋅復合風管 無機復合風管 鋁箔復合風管 彩鋼復合風管
楚風酚醛直接風管 我公司在成功研制出酚醛絕熱材料的同時,進一步將其同中央空調系統聯系起來,充分吸收傳統鍍鋅鐵皮風管和玻璃鋼風管的設計、制造和安裝經驗,采用酚醛夾芯、雙面復合鋁箔,直接制成酚醛直接風管板材,它集送風、保溫、防潮于一體,在1000℃高溫下不燃燒,不熔化,不收縮,不變性,無毒氣,無濃煙,吸水率低,表面不結露,見表12。表12 楚風酚醛直接風管的技術參數厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 導熱率 1.5 W/m2.K 允許最大風速 12 m/s 連續運行最高溫度 120℃ 工作壓力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形變的壓縮強度 95kpa 彎曲強度 520kpa 沖擊強度 82kpa 導熱系數 0.020 W/m2.K 氧指數 46 楚風特級酚醛鋁箔直接風管的卓越特點: 1、表觀密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、質量輕、便于施工,降低建筑結構的承重。 2、風管的制作安裝工藝保證了風管有良好的密封性能,并能有效降低
雙鋁箔復合擠塑保溫風管 輕質、高硬度、經久耐用 1、雙鋁復合擠塑空調保溫板,內部為獨立的密閉式氣泡結構,外部為壓花鋁箔,具有高抗壓,不吸水,防潮、不透氣、輕質、使用壽命長、導熱系數低、持久的保溫隔熱性。 環保:擠塑空調保溫板不會發生分解和霉變,無有害物質揮發。 2、化學穩定性質穩定 制作簡單,維修方便 采用保溫風管板材,可在施工現場安裝制作,只需要用簡單的專用刀具,切割、抹膠成型,用專用法蘭插件組合,最后用密封膠密封即可,吊裝用的鋼材及附件簡單、質輕,因此,用工少、進度快,比傳統安裝要快2-3倍,節省人工成本,也降低了施工危險。 在使用過程中,任何一處有損壞,均可隨意進行切割粘接修補,維修相當方便。 應用領域 擠塑保溫風管系列產品適用于工業、各種建筑的空調通風工程安裝,廣泛應用在食品加工、機械制造、藥業制品、電子工
雙鋁箔玻纖復合保溫風管 主要性能與特點 1、雙鋁箔復合玻纖板,采用離心噴吹板,經過熱固化阻燃膠在熱壓機流水線中制成各種規格的空調保溫板。 2、玻纖復合風管具有保溫效果好抗振吸音、不燃、無毒、容重輕、導熱系數低、化學穩定性強,吸濕率低,憎水性好等優點。 3、鋁箔復合玻纖板具有施工簡單、輕便、快速。
知識點:酚醛鋁箔復合材料風管
索斯系統與雙面鋁箔聚氨酯復合風管比較 --------------------------------------------------------------------------------序號 比較項目 聚氨酯復合風管 索斯系統 1 材質 多層結構,表面復鋁箔保護層,內面是聚氨酯泡沫,工程現場安裝時,此種保護層耐用性很弱,破損以后將會使得風管內外層裸露,增加空調能耗損失,并且易造成細菌孳生。 用一種特殊纖維制成,高強度、耐壓、壽命長,具有抗菌、防靜電等多種性能,在使用過程中就不用擔心這些方面的問題。 2 系統替代與局部替代 同樣作為一個空氣傳輸系統,聚氨酯風管只是一個局部替代產品,風口等鐵皮系統上所有的配件它都必須要,嚴格說來它只是風管用另一種材料制作。并且在送風過程中復合風管存在的漏風現象 它替下除末端設備外的其它整個送風系統,不單是材料的替換,還把傳統風系統上的風口、風閥、軟接相關配件以及絕熱材料等都替換下了,成為一個全新的送風系統,同時節約了采購風系統上其它配件材料及運輸成本,并且在送風過程中復合風管存在的漏風
汪明霞[摘要] 風管保溫是通風專業施工工序中的重要工序之一,本文通過施工中遇到的板材下料不正、切面變形,接縫結合不自然、風管部件、法蘭處、橫擔處保溫不美觀等實際問題,闡述了鋁箔橡塑風管保溫的細部處理方法以及實際操作中應當注意的問題。[關鍵詞] 鋁箔橡塑保溫材料;防腐墊木;法蘭
該材料由此行業唯一擁有水發泡技術專利的意大利必得公司生產 *適合各類大型中央空調通風系統使用,方便快捷、品質優良,如:場館會所、超市等;意大利必得風管的產品性能 1、高效的隔熱效果隔熱程度優良,在風管每一點都能維持不變,鋁箔表面涂有特殊保護層能防酸堿、抗腐蝕,使風管的使用壽命比傳統風管長久。 2、 使用壽命長使用年限已經超過25年,采用的制作方式和材料的特殊性,使任何必要的維護保養更簡便、廉價。3、 空氣質量更衛生風管內表面使用鋁箔保證了衛生和清潔,內置法蘭的連接使風管的密封性能更好,隔熱材料的老化和隨之產生的排放微粒問題就不存在了。4、 良好的隔音效果 夾芯板結構(涂有防護層的鋁箔-95%以上的閉泡率水發泡保溫層-涂有防護層的鋁箔)保證了優良的隔音性能、震動和回音被隔熱材料吸收,增加了環境的舒適程度。5、 安全性能意大利必得風管系統具有優良的阻燃性能,不易熔,其煙氣毒性之危害程度被減少到最低,并獲得許多國家的認可,且由于材料本身的輕便(
鋁箔復合布蘭風管系列(EPS聚苯乙烯、XPS聚苯乙烯、MPF酚醛發泡板、玻璃棉) 1、高性能 質量穩定可靠 產品通過 ISO9001:2000 質量管理體系認證,建立完備的質量管理組織結構和產品質量持續改進的方案,嚴格按照 ISO9001:2000 質量管理體系要求生產產品,在每一個工藝階段均設置控制點進行過程控制,以確保產品質量。 卓越的防火性能 鋁箔復合布蘭風管由鋁箔和阻燃保溫材料經高科技工藝復合而成,經國家防火建筑材料質量監督檢驗中心檢驗,為 A 級不燃建材。 (復合材料整體 A 級)。鋁箔復合布蘭風管的專用膠及配件均為 A 級不燃材料。 超高的強度性能 GM-II布蘭復合風管強度高,抗折強度大于 1.8MPa ,能承受 2500pa 的風壓,可以滿足高、中、低壓風系統的使用。 優秀的防潮抗水性能 鋁箔復合布蘭風管不怕水,在潮濕的環境下不生銹、不腐蝕,即使浸在水中,仍能保持較高的強度,濕強度高過
聽說新的雙面鋁箔聚氨酯符合風管材料的國家標準出版了,要求其煙密度為25,老標準是75。只有酚醛復合風管板材煙密度為25,雙面鋁箔聚氨酯符合風管材料怎么能達到25呢?25這個標準不知是誰確定的!如果那位專家朋友有雙面鋁箔聚氨酯符合風管材料的新或舊國家標準 ,請回復我,我將非常感謝。
如果說在空調系統中,主機是心臟的話,那么,風管應該是整個系統的血管了,在這個系統中,它的作用其實并不可小視,然而,由于習慣問題,中國大部分設計師和施工方都喜歡用鐵皮加橡塑保溫層作為主材,我想,它的缺點大家應該知道很多:沉重,易銹,難加工,不環保,等等等等,但是大家已經用了幾十年了,習慣了。 在國外,復合風管已經風行了很久,但是中國同行們一直在等待。 在中央空調系統中,對于新風要求高,而復合風管的衛生性能剛好能滿足潔凈的需求,不知道大家對這種風管有什么想法? 目前的復合風管中,酚醛風管是種相對最好的,它與其他材料的對比(與鐵皮,與聚胺脂材料)在論壇中都有體現,我就不一一再對比了。大家多討論!
現在一個工程需做一段防火風管,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管。不知大家有沒有好方法,大家一起探討探討。
我公司生產經營鋁箔復合酚醛泡沫板材(用于中央空調風管)、酚醛泡沫、酚醛樹脂等系列產品。誠征西北經銷商,有此方面經驗和渠道的朋友請與我們聯系,有意合作可來我公司考察,非誠勿擾!電話0632-5590767 13963260820 email:hhjt@phenolics.com.cn?。?! 酚醛板材技術參數: 產品規格 標準尺寸:2-4米*1.2米*0.021米 技術參數 密度 60-70kg/m3 導熱系數 0.022w/(m.k) 氧指數 42% 煙密度等級(SDR) 9 燃燒等級 泡沫為難燃B1級/板材為不燃A2歐盟標準(最新檢測不燃A級) 吸水率 3.7% 抗壓強度 1.44MPa 彎曲強度 1.7MPa 使用溫度 -180度~150度環保性能 本公司產品無污染,是新型綠色環保型保溫材料,已通過ISO14001-1996環保管理體系認證和ISO9001-2000質量管理體系認證。不燃性能 本產品有優良的抗燃燒性能:一是防止火焰擴散,既自熄能力。二是材料本身的絕熱性能,即一側
在畢業設計中,送風管尺寸為200*200的,而選的散流器卻為400*400的,請問一下大家,工程中有這種情況嗎,有什么樣的缺點?設計中需不需要避免
萌新施工員,研究圖紙時發現風管的各種閥門都是裝在水平管上的,但是剛剛看到圖紙有個70℃防火閥裝在立管上。求告知有相關規定的嗎?立管上可不可以裝閥門。順便問下一般風管上都要加哪些閥門
下面風管材料為酚醛板,尺寸為1400*200。第一張為用板材替換加強筋;第二張在一面上有拼接;第三張接縫很大。這樣子合格嗎?如果不合格應該怎么整改啊,謝謝。
1、風管內的風速 一般空調房間對空調系統的限定的噪音允許值控制在40~50dB(A)之間,即相應NR(或NC)數為35~45dB(A)。根據設計規范,滿足這一范圍內噪音允許值的主管風速為4~7m/s,支管風速為2~3m/s。通風機與消聲裝置之間的風管,其風速可采用8~10m/s。 2、出風口尺寸的計算 為防止風口噪音,送風口的出風風速宜采用2~5m/s。風口的尺寸計算與風管道尺寸的計算基本相同,一般當層高在3~4米的房間大約取風速在2~2.5米每秒。根據經驗一般可將使每個風口在20~25平方米的面積,其風量大約在500立方米左右。 3、回風口的吸風速度 回風口位于房間上部時,吸風速度取4~5m/s,回風口位于房間下部時,若不靠近人員經常停留的地點,取3~4m/s ,若靠近人員經常停留的地點,取1.5~2m/s ,若用于走廊回風時,取1~1.5m/s 。 4、風管安裝注意
水平風管底部安裝風口,風口節點必須采用三通斷開嗎?直接在水平風管上開孔行嗎? 比如這個700圓風管上,設計給的節點圖是用一個D700-D360-D700的三通,再接D360風閥,再接D360-360*360的天圓地方,這也太費工了吧,直接在700圓風管底部開個360*360的方孔行嗎?