電源濾波器,又名“電源EMI濾波器”,或是“EMI電源濾波器”,是一種無源雙向網絡,是一種對電源中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電氣設備。當我們選用電源濾波器時,應主要考慮三個方面的指標;首先是電壓、電流,其次是插入損耗,最后是結構尺寸。由于濾波器內部一般是經過灌封處理的,因此環境特性不是主要問題。但是所有的灌封材料和濾波電容器的溫度特性對電源濾波器的環境特性有一定的影響。 電源濾波器是一種無源雙向網絡,它的一端是電源,另一端是負載。 電源濾波器的原理就是一種——阻抗失配網絡:電源濾波器輸入、輸出側與電源和負載側的阻抗失配越大,對電磁干擾的衰減就越有效。 電源濾波器內部電路 電源濾波器的作用: EMI電源濾波器起到兩個低通濾波器的作用:一個是衰減共模干擾,另一個是衰減差模干擾。 EMI電源濾波器能在阻帶范圍內衰減射頻能量,而讓工頻無衰減,或者很少的衰減,就能通過EMI電
所謂諧波,是指電力系統和電力設備的使用過程中產生的頻率為工頻交流電基本頻率(50Hz 或60Hz)的整數倍數的一系列周期性的電流或電壓分量,它們的波形為也是標準正弦波。 在電力系統中出現的七次諧波畸變,就需要用第七諧波濾波器進行處理。第七諧波濾波器廣泛的應用于商業化辦公樓宇、醫院醫療、體育館、展覽館、星級酒店、機場航站、學校等民用建筑在,此外,石油化工工業、汽車制造工業、鋼鐵工業、半導體電子工業、通迅行業、造紙輕工工業、煙草工業等現代工業中也應用的非常廣泛。 在有色金屬鋁的冶煉生產中,鋁電解槽需要大而穩定的直流電流作為能源驅動。電解槽,電抗器所需的大量的直流電流通常是由整流機組提供的。整流機組是將工頻交流電轉換成直流電的設備。目前,整流機組常使用的是12 脈波整流橋整流技術,這種整流技術在為電解槽提供穩定電力能源的同時,也向供電系統中輸入了大量的諧波電流,這些諧波電流給電力系統的安全穩定運行,對其它電力用戶正常用電造成嚴重的不利影響。 因此,
鎮江丹徒縣化纖廠用了3臺700A的思源有源濾波器全部壞了,難導國產的有源濾波器真的不行嗎?
各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
知識點:電源濾波器
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,
:handshake
1接地電容效果分析 在電路中電容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗隨著頻率f的增大而減小。因此濾波器電路中一個恰當?shù)慕拥仉娙軨,可使交流信號中的高頻成分通過電容落地,而低頻成分可以幾乎無損失通過,故將小電容接地等同于設計一階低通濾波器。在濾波器電路中,多處電容接地設計等同于多個低通濾波器與原電路組成低通濾波器網絡,在提高截止頻率附近幅頻特性的同時會較好抑制高頻干擾,因而接地優化在理論上是可行的。 2濾波器設計仿真 根據實踐需要,設計滿足上級輸出電路阻抗為100Ω、下級輸入電路阻抗為50Ω、截止頻率為5MHz的5階巴特沃斯低通濾波器。普通差分濾波器由于其極點與單端濾波器極點相同,故具有相同的傳遞函數,因而依據單端濾波器配置的差分結構濾波器能夠滿足指標要求。在差分結構
知識點:壓控電壓源二階低通濾波器
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
GCS柜體的
有源濾波器和無功發生器的應用
基于PWM逆變器的LC濾波器.pdf
關于濾波電容、去耦電容、旁路電容作用
論文簡介:在配電網中,電壓和電流的波形應是正常的正弦波,然而隨著現代化生產和電子技術的發展,工礦企業中大量采用的整流換流裝置,冶金機械行業中大量采用電 投稿網友:rxdl0312 上傳時間: 2013-07-17
0 引言 微波濾波器在衛星通信、中繼通信、雷達、電子對抗及微波測量儀表中都有著廣泛的應用。在衛星通信系統中,微波濾波器的性能直接影響著轉發器通道的通信品質;對于無線通信系統而言,濾波器是一種至關重要的微波射頻器件,它的使用對于分離頻譜信息、提高通信質量、防止信號串擾有著十分重要的意義。在電磁環境日益復雜和頻譜范圍日益擁擠的今天,實現選頻和去噪等重要功能的微波濾波器越來越受到使用者的重視。 一般而言,濾波器手動調試實際上是一個實時迭代優化的過程。為了便于調試,濾波器結構上會有調試用的調諧螺釘,或者有其他形式的調諧元件,以便調試技術人員調試的時候可以改變濾波器諧振單元的諧振頻率和諧振單元間的耦合量。調試技術人員調試的時候,根據矢量網絡分析儀圖形變化反復擰調諧螺釘,直到濾波器的性能達到設計要求。對許多調試技術人員而言,手動調試的過程更像一門手藝而不是一門科學。因此,復雜結構微小濾波器的手動調試一般都是由十分有經驗的調試技術人員來完成的。 在大批量的調試生產過程中,功率容量、溫度效應、材料機械特性、無源三階交調以及尺寸限制等都是濾波器實際加工中的重要考慮
有源電力濾波器通過電流互感器檢測負載電流,并通過內部DSP計算,提取出負載電流中的 諧波成分,然后通過PWM信號發送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載諧波電流大小相等,方向相反的諧波電流注入到電網中,達到濾波的目的。 指令電流檢測電路的功能主要是從負載電流中分離出諧波電流分量和基波無功電流,然后將其反極性作用后發生補償電流的指令信號。電流跟蹤控制電路的功能是根據主電路產生的補償電流,計算出主電路各開關器件的觸發脈沖,此脈沖經驅動電路后作用于主電路。這樣電源電流中只含有基波的有功分量,從而達到消除諧波與進行無功補償?shù)哪康摹8鶕?jù)同樣的原理,電力有源濾波器還能對不對稱三相電路的負序電流分量進行補償。 有源電力濾波器的主電路一般由PWM逆變器構成。根據
請問,小弟目前在工地,有5個低壓配電單體(5個單獨的建筑物),為何有的單體進線柜加裝有源濾波器,有的單體進線柜沒有裝有源濾波器。請問什么情況下需要裝有源濾波器?