1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
大家好,我是一個大三的學生,專業是土木工程(道路與橋梁方向),臨近期末了,我們教工程施工的老師要求我們寫一篇論文,我選擇了關于泥漿護壁鉆孔灌注樁施工的一個題目,請問各位大俠、各位前輩,覺得我應該從哪幾個方面入手好呢?
小弟近來做了一個工程,基礎為端承摩擦泥漿護壁鉆孔灌注樁。在對樁基礎進行設計時有人提出因泥漿護壁及施工原因須對側摩阻力特征值進行10%`40%的折減,但規范上對此沒做規定,所以非常迷惑,是否需要折減 折減多少?望高手指點迷津。多謝。
泥漿護壁鉆孔灌注樁泥漿比重過大對樁有什么影響,個人認為如果在鉆進過程中會造成糊鉆,不進尺,如果清孔后泥漿比重過大會造成樁身可能有夾層,斷層現象。請大家談談自己的看法。
超深泥漿護壁灌注樁施工工法
各位同仁: 你們搞鉆孔灌注樁施工,有沒有被要求去做第三方泥漿指標的檢測報告? 安徽這邊有個項目,甲方非要提供泥漿的檢測報告,這玩意不都現場自己做嗎?
很多人在灌注樁計價的時候都會忽視泥漿問題,認為其影響不大。 實則不然,如果定額沒有選用正確,或忽視了相關內容,對造價影響還是蠻大的。
后壓漿泥漿護壁灌注樁技術應用研究
一、施工方法沖擊鉆孔,沖抓鉆孔和回轉鉆削成孔等均可采用泥漿護壁施工法。該施工法的過程是:平整場地→泥漿制備→埋設護筒→鋪設工作平臺→安裝鉆機并定位→鉆進成孔→清孔并檢查成孔質量→下放鋼筋籠→灌注水下混凝土→拔出護筒→檢查質量。施工順序:(1)施工準備施工準備包括:選擇鉆機、鉆具、場地布置等。鉆機是鉆孔灌注樁施工的主要設備,可根據地質情況和各種鉆孔機的應用條件來選擇。(2)鉆孔機的安裝與定位
公路橋涵規范中第47頁表6.8.3中說,清孔后泥漿指標為:相對密度1.03~1.10;粘度17~20Pa·s;含沙率<2%;膠體率>98%。但是表下邊的注釋又說,這個清孔后的泥漿指標,是從樁孔的頂、中、底部分別取樣檢驗的平均值。本項指標的測定,限指大直徑樁或有特定要求的鉆孔樁。那么如果不是大直徑樁,泥漿指標應按什么控制,是否按表6.2.2中的指標來控制。請高手賜教
請問鉆孔灌注樁內一清二清,泥漿密度的大小會對成孔造成什么影響? 同問,漏斗粘度的代表什么,粘度大小會有什么影響? 希望多詳細解釋一下,謝謝各位了。
旁站監理記錄表工程名稱: 編號:日期及氣候:2007.12.31 多云 工程地點:6#樓旁站監理的部位或工序: 1#樁 旁站監理開始時間:17:55 旁站監理結束時間:18:33施工情況:實測施工樁深-15.90M,實際樁徑650mm,采用泥漿護壁GPS-10鉆孔機正循環施工工藝成孔。鋼筋籠直徑500mm和籠長11.06M均符合要求,振興商砼原材料有進場合格證明, 水下導管灌注C25砼,導管長度為14.50M孔徑為260。施工單位技術員徐佩忍工地指揮澆筑,初灌量1.5M3連續,整個澆筑過程順利,機械設備運轉正常,未出現異常質量安全事故。監理情況:由一名監理人員全過程旁站監理,護筒埋置符合要求,終孔實測孔底標高、擴孔孔徑和標高符合設計要求,泥漿比重1.26,孔底灌前沉渣約350mm。砼坍落度實測值:168mm、169mm、171mm,對標養試塊取樣及制作進行見證。發現問題:處理意見: 備 注:從12月30日17:20開孔
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
泥漿護壁鉆孔灌注樁施工質量監理細則
我寫的一個地基的施組,主要是泥漿護壁混凝土灌注樁施工方案,其中有深層攪拌樁做的止水帷幕。
根據甲方提供的勘查報告,土層分布依次為雜填土、粉質粘土、細砂層、卵石層(以上均分布均勻),漂石層、圓礫、中風化砂巖(以上3種土層分布不均勻)。設計要求單樁承載力特征值為3800kn。由于漂石層分布不均勻,而且漂石層的樁端承載力特征值和樁側阻力特征值均與卵石層不同,導致樁長設計分為2種。一種為樁端位于卵石層,另一種為樁端穿過卵石層,進入漂石層。樁端位于卵石層,樁長為15m,樁端位于漂石層,樁長19.5m.請問沖擊成孔泥漿護壁灌注樁施工過程中,如何根據分清土層來確定樁長?
測量泥漿護臂鉆孔灌注樁的泥漿含沙率照片<
現場采用(泥漿護臂回轉鉆孔灌注樁)法施工,想請教下 各位這種施工方法從鉆孔到混凝土澆筑完畢(包括制作鋼筋籠)這整個過程中應注意哪些! 從監理或甲方的角度特別需要留意施工方的哪些施工環節,以免偷工減料或出現質量問題。