混凝土配合比是指混凝土中各組成材料之間的比例關系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各種材料的質量來表示,或以各種材料用料量的比例表示(水泥的質量為1)。 設計混凝土配合比的基本要求: 1、滿足混凝土設計的強度等級。 2、滿足施工要求的混凝土和易性。
c25素噴射混凝土配合比設計
在澆筑一樓房頂時,施工單位要求用C25的混凝土,但攪拌站下錯單拉來了C15,由于施工單位人員審核疏忽,使用了拉來的C15混凝土澆筑一樓房頂(這是個二層建筑)。想要問1、這種情況應該怎么處理?2、攪拌站應付多大責任?
一、確定試配強度(fcu,0)根據JGJ55-2000《普通混凝土配合比設計規程》混凝土試配強度采用下式確定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制強度(MPa); fcu,k——混凝土立方體抗壓強度標準值(MPa); σ ——混凝土強度標準差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、計算水灰比(W/C)混凝土強度等級小于C60級時,混凝土水灰比宜按下式計算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回歸系數;fce——水泥28d抗壓強度實測值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、計算1m3混凝土各項材料用量1、用水量(mw)經查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc
混凝土按強度分成若干強度等級,混凝土的強度等級是按立方體抗壓強度標準值fcu,k劃分的。立方體抗壓強度標準值是立方抗壓強度總體分布中的一個值,強度低于該值得百分率不超過5%,即有95%的保證率?;炷恋膹姸确譃镃7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二個等級。 混凝土配合比是指混凝土中各組成材料(水泥、水、砂、石)之間的比例關系。有兩種表示方法:一種是以1立方米混凝土中各種材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一種是用單位質量的水泥與各種材料用量的比值及混凝土的水灰比來表示,例如前例可寫成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等級 C20
我們公司有廠房建設,原來的設備基礎取消了,要在c25的混凝土地面上鉆孔打化學螺栓固定設備。請問各位高手c25的混凝土鉆孔的話有沒有最小間距之類的要求?我們的廠房地面是c25混凝土厚200mm配單層單向Ф6@250的鋼筋。我是學水的這方面的知識知道的很少。請大家幫忙了。
最近碰到一個工程,地下一層,地上三層,C25的混凝土現場取芯強度只有C10~C15左右。采取什么樣的加固方法比較合適!請各位大俠多多指導啊
強度標準值是立方抗壓強度總體分布中的一個值,強度低于該值得百分率不超過5%,即有95%的保證率。混凝土的強度分為C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二個等級。
本帖最后由 wking179 于 2013-6-10 16:02 編輯 地面100厚C25素混凝土必須用大石子澆筑嗎?上面還有80厚的混凝土找平,可以用小石子澆筑嗎?
我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較
做設計,經常有人在沒有必要的情況下把柱子和墻用C30混凝土,一通到頂有人知道C25和C30相比,造價差多少? 另外兩種混凝土在流動性、收縮上面的性能比較如何?
如果由于天氣冷施工隊伍私自用炭火加熱砼墻體,導致墻體被熏黑,那么這樣會對砼質量產生影響么,還有如果以后裝修階段抹灰的話,會對抹灰的質量產生影響么
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t?,F柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
請問前輩,水:水泥:砂:碎石=0.62:1:2.6:2.1;這樣澆出來的混凝土標號能達到C25嗎(32.5的水泥,中砂,粒徑不大于20mm)?我家蓋房的基礎按這個配比澆了,哎,被害了。網易里下了《農村民宅抗震構造詳圖(磚結構房屋)》這書給害了,42頁里把砂和碎石的比例給整反了,還好施工時還保守了沒完全按書上的來。在線等各位高人指點!
二層梁板5月2日澆筑的,采用商品砼。今天因為三層梁板內墻淋水養護,發現整層板大面積龜裂且裂縫滲透底板,問題比較嚴重,請問這是什么原因造成的,還有就是有什么補救措施,
看到現在的施工工地都基本用商砼,有幾個關于商砼的問題想跟大家請教一下:1、在國家或者地方層面上是否有強制使用商砼的規定?如果有的,具體出自于哪里,是什么呢?2、商砼相關的標準、規范都有哪些呢?3、商砼都有些什么優點呢?還希望大家能幫忙解答一下,實在是感激不盡呀~
清水混凝土,又稱裝飾混凝土,建筑業十項推廣新技術之一,混凝土材料中最高級的表達形式,一次澆注成型,不做任何外裝飾,以現澆混凝土的自然表面效果作為飾面,天然莊重、厚重清雅,體現建筑最本質的美感,被建筑師們公認為“高貴的樸素”,看似簡單,其實比金碧輝煌更具藝術效果??梢哉f,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的夢想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,極其不易,又極其迷人。 8月11日,中天集團工程技術骨干一行21人來到河南二建大唐三門峽火電廠三期擴建工程現場,參觀交流飾面清水混凝土施工技術。