亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何計算PHC樁的彎矩的大???

    如何計算PHC樁的彎矩的大?。夸摻铐殴嘧栋磎法計算在土中的最大彎矩,那么PHC是不是也按這個計算?如果不是,大家怎么算的??能參考那本書??/??

  • PHC管樁截樁工具,樁徑400

    PHC管樁截樁工具,樁徑400

    最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享

  • PHC樁施工的質量通病及預防措施

    PHC樁施工的質量通病及預防措施

  • PHC樁質量事故的分析及處理.pdf

    PHC樁質量事故的分析及處理.pdf

  • PHC樁可以聯排打設形成板樁墻嗎?

    問各位達人,板樁碼頭受鋼筋砼板樁規格及受力情況的限制,板樁碼頭多運用與中小型碼頭。如果在實際地質條件較差,比如淤泥深度在30米左右,而后方陸域又較小,考慮碼頭型式為連片式布置,采用重力式沉箱結構,基礎淤泥太深,施工難度和造價都較高。采用高樁碼頭型式,陸域邊坡的處理費用也很高,而且陸域面積還很小。想用板樁碼頭型式,可是目前普通板樁碼頭大多用在萬噸級碼頭以下。有個想法,想采用PHC管樁作為板樁,直徑采用1~1.2m,不知道可行不可行。目前的施工打設聯排布置PHC管樁,技術上有沒有難度?同時想詢問一下,直徑1m、1.2mPHC管樁(單根樁長50m左右),每米管樁的出廠單價是多少?水上運輸每公里運費是多少?打設一根樁的施工單價是多少?

  • 六根樁可以嗎~~~~~~~~~~~~~~~~

    六根樁可以嗎~~~~~~~~~~~~~~~~

    設計圖畫了六根樁,打六根可以嗎?大家幫幫忙

  • 應用PHC樁的若干問題的分析探討

    一、前言 預應力高強混凝土管樁,即PHC樁,是由專業廠家生產,采用先張法預應力和摻加磨細料、高效減水劑等先進工藝,將混凝土經離心脫水密實成型,經常壓、高壓兩次蒸汽養護而制成的一種細長空心等截面預制混凝土構件。與其它樁型相比,PHC樁主要有以下特點: 1.樁身強度高:PHC樁均采用C80以上的混凝土,采用先張法預應力制作,因而承壓力高,能抵抗較大的抗裂彎矩。具有較強的工作性能,樁身能在嚴劣的施工環境下保持完好,大大減少裂樁,斷樁事故的發生。

  • 強腐蝕環境下PHC樁不能使用嗎

    《工業建筑防腐蝕設計規范》4.9規定:不應采用此類樁型。沿海地區使用PHC管樁的工程還很多的,但勘察報告對地下水的評價的是強腐蝕,甲方非要采用,有經驗的介紹下呀。

  • 錘擊PHC樁,同時采用400,500徑,是否合理?

    設計錘擊PHC樁,同時采用400,500徑,應該是比較經濟的,但錘重不同,施工是否不合理?換錘是否很麻煩?400徑樁長細比接近100倍,承受錘擊(擬用5T錘),是否可行?

  • PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf

    PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf

  • 上海地區PHC管樁作抗拔樁的探討

    上海地區PHC管樁作抗拔樁的探討,里面相關計算內容十分詳盡。供大家參考。中國期刊網下載,PDF格式,不過今年4月份江蘇省有文件限制使用預應力管樁用作抗拔樁,所以各位慎用。

  • 打直徑800的PHC樁(振動沉樁)怎么調整垂直度?

    想利用起重機吊著振動錘打直徑800的PHC樁,怎么才能保證樁的垂直度?通過起重機直接調整?一般情況下是如何調整的?由于自己是外行,還請專業人士給予解答,萬分感謝~~~~

  • 關于PHC管樁樁端底部填灌混凝土實施程度的調查

    PHC管樁樁端持力層為易受地下水浸濕軟化土層或非飽和狀態的強風化巖層時,在第一節樁施打后設計一般要求填灌微膨脹砼,砼強度等級為C30,如圖示;作為設計人員,我只在其中一次的試樁現場見過樁端按要求澆砼的。請問位于施工現場的施工和監理同行,樁端持力層為易受地下水浸濕軟化土層或非飽和狀態的強風化巖層時,現場是否都按設計要求填灌砼來封底?有此疑問,源于今天一個工地試樁,負責打樁的人跟我說,他從沒這樣做過。 說實在的,要按要求灌好砼也絕非容易之事,首先是在現在商品混凝土普及的時代,這樣少批量的混凝土購買本身就是個問題;其次是在PHC管樁中灌混凝土確實不容易。 希望位于現場一線的同行踴躍參與調查,或者說說你心中認為更好的解決辦法。

  • PHC樁與承臺梁的鋼筋怎么連接呢,請高手幫助

    PHC樁深入承臺梁100mm,承臺梁保護層厚度50mm,那么承臺梁在遇到樁時,梁底鋼筋就拉不通了,怎么處理呢?請高手幫助,謝謝

  • 請教靜壓PHC樁施工完以后如何進行復壓的問題

    現在有個項目,是大承臺下的群樁,觀測出來樁身存在不同程度的上浮,想對這些樁進行復壓。但樁均已送入地表下,送樁長度不等。如果根據每根樁開挖到樁頭再用送樁器進行復壓的話,將耗費極大的人力物力和時間。如果開挖到基底標高,再壓樁機進入復壓,則要截樁,截樁后一般不能復壓,如何對樁頭進行處理再復壓?對于這種情況請教如何進行復壓,謝謝。

  • 有關廣東的_高強預應力管樁(PHC樁)基礎設計的要點分析

    有關廣東的_高強預應力管樁(PHC樁)基礎設計的要點分析

  • PHC管樁樁頂罐混凝土,混凝土強度未達到要求

    400PHC樁樁頂與承臺連接處樁頂1.2m范圍內灌與承臺同強度的混凝土并有插筋,現承臺均已施工完畢,但檢測結果頂部樁身混凝土強度只有C10,請問有何影響?如何處理?

  • 預應力管樁,A型PHC樁,清單和定額應該套哪一個?

    問題補充:A型PHC樁,應該是按米計價的吧,是預制鋼筋混凝土樁或者鋼管樁?還是那個?清單和定額該用那個?謝謝先。問題管外徑500mm,壁厚125mm

點擊加載更多

phc樁

phc樁專題,為您提供phc樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與phc樁 相關的專業交流討論,更多phc樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

pe消防管

photoshop8.0下載

主站蜘蛛池模板: 欧美国产亚洲精品高清不卡| 一级爱爱片一级毛片-一毛| 黄色aⅴ| 国产人成午夜电影| 日日爱影院| 亚洲精品免费观看| 久久国产视屏| 亚洲一级毛片免费在线观看| 99热这里只有精品首页| 免费成年人在线观看视频| 亚洲日本在线播放| 刺激一区| 日韩在线欧美在线| 日本精品久久久久中文字幕| 久久成年人| 伊人久久91| 国产网站视频| 亚洲精品天堂在线观看| 成人精品网| 色综合色综合色综合色综合| 99爱在线观看| 欧美日韩国产高清| 三级黄在线播放| 久久综合九色综合97伊人麻豆| 亚洲综合中文网| 国产欧美在线观看不卡一| 亚洲国产精品成人精品软件| ww国产| 色汉综合| 成年网站拍拍拍免费香蕉| 日本在线免费播放| 500av导航大全精品| 欧洲影院| 91亚洲免费| 日韩中文字幕精品一区在线| 99精品久久精品一区二区| 欧美最全电影网站| 2021国产精品最新在线| 人人艹人人看| 99精品亚洲| 手机免费在线看毛片|