風冷潔凈式恒溫恒濕空調機 型號 CFH13A CFH20A 空調機組性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制熱量 電加熱 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 風量 m3/h 2800 4500 " 機外余壓(靜音) " pa 750 800 機組噪聲 dB(A) 74 75
有一個二十五平方的房間,用來放測量儀器的,溫度需要控制在20正負3度,濕度控制在50正負10,請問不用恒溫恒濕機,或者空調箱,用一般的空調機能實現這個功能嗎?不能實現的話,一般的空調機加什么方案能實現?
有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?
大家好!請教大家一個問題:混風的制冷,加熱,加濕是怎么計算的? 例:總風量:20000CMH,新風量:1500,地區廣東,23±2℃,55±5%。這個問題困擾了我很久,我的一位同事說估算就行,15㎡/RT;又有同事說當全新風算就行了,不用算混風。哪位高手指點一下,謝謝!
最近要做一個檔案庫的項目,共五層,其中一層和五層是辦公用房,二三四層為檔案庫,請問:檔案庫空調系統需要新風嗎?因為我看了很多廠家的恒溫恒濕機組樣本,沒有發現機組上有新風接入口啊,只有送回風接入口!!!
請教版內高手——1. 單元式恒溫恒濕空調機組或者屋頂式恒溫恒濕空調機組設計時,機組的加熱量和加濕量改如何確定,具體計算原則是什么? 2. 單元式恒溫恒濕空調機組或者屋頂式恒溫恒濕空調機組的國家標準中規定的溫度和濕度控制精度是根據什么確定的?如:溫度控制精度18——28℃±1℃ 濕度控制精度50——70%±10% 3. 單元式恒溫恒濕空調機組或者屋頂式恒溫恒濕空調機組的溫濕度控制精度應該是在焓濕圖中一定區域內才能達到的精度要求,
在進行恒溫空調系統設計時,不應只選幾臺恒溫恒濕空調機放置在空調房間就了事,而應從空調房間冷熱及濕負荷的變化規律、空調房間的溫濕度基數和精度要求等因素仔細分析后,再選擇合適的空氣處理方案。
圖紙簡介: 恒溫恒濕 電加熱 壓縮機 制冷 加濕 除濕 s7-200 PLC.本人設計選型編程組裝調試全部獨自完成。圖紙可用來參考改造為類似產品。需要程序的可跟我聯系。 投稿網友: 2310277 上傳時間: 2013-12-17
如題,在網上找了半天,好像沒有專門講這類空調設計的手冊。不知道大家怎么做這類空調的。大空間還好說了,用組合式空調箱。小房間的就不知道怎么弄了,用吊頂式空氣處理機,也不知道能不能滿足要求。
有一區域,面積120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,請問如何設計才能做到經濟、合理?采用50mm寶麗隆(PU)庫板全封閉,人員數量100人左右,其它無潛負荷該區域高空僅有1.6m可供利用,外空間僅有長向一邊可利用,如圖(右側)有建議:采用大AC,回風+部分新風,AC含冷卻、加熱、加濕等,本人算過超級浪費諸位幫幫忙,有何良策?
我想請問一下,我這邊有個廠房,全廠做中央空調,而且24小時不間斷,要求恒溫恒濕。甲方要我們弄個節能的東西,具體應該是采取一些措施什么的,達到節能的效果。這個怎么弄哦。廠房是做LED燈的廠房,面積有16000多方,地點在四川。請斑竹關注一下啊!! 這樣的廠房必須用恒溫恒濕機嗎?一般的風冷熱泵機組可以嗎?廠房有4個,每個4000多方。
我單位是檔案館使用廣東恒溫恒濕空調,剛剛過保,最近老是不加濕,設定50%濕度,顯示10%都還不加濕,這是什么問題呀也不報警
我近期在設計一個無塵車間地點在湖南,面積在240平方,按照設計要求風量是27000立方每小時,冷量200w每平方,現在設計的風柜是48k的制冷量,客戶改要求后是恒溫恒濕,加8000新風量,那么這個風柜制冷量和制熱量要放到多少?還有一間無塵房面積在650平方,按設計一個風柜是60KW30000立方風量,一個風柜是70KW36000風量,要設計成恒溫恒濕的風柜,要怎么改呢?求指導
在網易潛水好長時間了,學到了不少東西,為回報各位熱心網友,特奉獻幾篇我在cnki(中國知網)花了15塊RMB下載的文章。 該系列論文是連載于中文核心期刊《暖通空調》雜志2008年第10、11、12期,總共將近30頁。 分別為: 1、《機房專用恒溫恒濕空調機組的基礎設計》,9頁; 2、《機房專用恒溫恒濕空調機組的優化設計》,11頁; 3、《機房專用恒溫恒濕空調機組的熱點問題》,9頁; 該系列論文較系統的論述了有關機房專用空調機組設計的方方面面問題,對單元式空調機組的研發人員有較大的參考價值。 論文部分信息如下:題目:機房專用恒溫恒濕空調機組的優化設計作者單位:大連冰山集團設計研究院 王恕清☆ 盧允莊 張為民摘要 本文根據作者多年負責機房專用恒溫恒濕空調機組(以下簡稱機房空調)研發的經驗心得,結合制冷、傳熱、流體力學等基本原理,對機房空調的制冷、氣流、控制系統的關鍵部件的優化設計方案作了詳盡的論述。關鍵詞 機房空調 恒溫恒濕 優化設計PDF版下載:壓
恒溫恒濕潔凈空調機組由于廠家的原因,未作風機+加熱段+制冷系統的聯動保護,造成機組燒毀。原因分析如下:1、當時機組工況如下:空調機組進行自動除濕模式,(壓機制冷+加熱段)進行除濕。2、壓縮機報“低壓系統故障”停機,由于機組冷凝水排放不及時,造成機組內積有大量冷凝水,造成機組內濕度過大,回風段的溫濕度傳感器仍認定室內濕度過大,加熱段仍在進行加熱除濕,致使機組內迅速升溫蒸發冷凝水,由風機經室內回至回風段,如此循環,直至風機吹出的風達到70度。3、送風管70度防火閥關閉,造成風機過載,風機變頻器報“過電流故障”停機。4、加熱段未與風機聯鎖保護,造成加熱段仍進行工作,機組內溫度直線上升,熔毀機組內的電線、密封墊、箱體。5、結論:空調機組現場安裝時,要與廠家人員一道進行機組調試,并檢查其電氣聯鎖線路的合理性、邏輯性,僅防犯上述低級錯誤。
風冷機房專用精密空調 這是數據中心最傳統的制冷解決方案,單機制冷能力一般都在50到200KW之間,一個數據機房一般都是安裝多臺才能滿足需要。下面是風冷精密空調的工作原理。 風冷精密空調一般采用渦旋壓縮機制冷(一般安裝在精密空調內),能效比相對比較低,在北京地區一般在1.5到3之間(夏天低,冬天高)。風冷精密空調在大型數據中心中使用存在以下不足: 安裝困難。大量的室外冷凝器安裝需要非常大的場地,銅管過長不僅影響制冷效率,成本高,安裝難度大,而且影響建筑物外觀。室外冷凝器的安裝位置受空間限制,極可能出現熱島效應,大大降低制冷效率。 在夏天室外溫度很高時,制冷能力嚴重下降甚至保護停機。目前國內的數據中心一般采用對室外冷凝器噴水霧或增加涼棚來改善其在夏天的制冷效果。因此數據中心在設計時不能按其額定的制冷量計算,需要留有足夠的冗余。
恒溫恒濕實驗室對空調系統的要求,有別于普通辦公室或公共區域的空調系統,有其特殊性,不同用途的實驗室對于實驗要求的溫度、濕度以及控制精度的要求都各不相同,具體邀請應參照各行業標準。部分行業檢測溫濕度標準: 分項