  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝!!

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?

  • 大家看看電梯的這個雙切箱子

    大家看看電梯的這個雙切箱子

    這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢??大家踴躍發言哦!

  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。

  • 很多電梯同時系數怎么取/?

    我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?

  • 電梯的本地監控和遠程監控

    電梯的本地監控和遠程監控

  • 多個電梯的同時系數該咋取

    我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?

  • 15W電梯的導線要選多少呢

    我是這樣算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因數,這樣算出來的45.5A根據這個可以就直接選導線了嗎還是還要考慮啟動電流,短路電流等問題呢請大家指教,謝謝了!

  • 有關電梯的改造技術要求

    隨著技術的不斷發展,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后、故障較頻繁、維修保養不便、能耗較大、舒適感較差等原因,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,又安全可靠的目的,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,電梯改造市場越來越大,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,因而電梯改造市場比較混亂,出現了不少問題。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,據統計,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,促進經濟有序發展和技術的不斷進步。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么。目前,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登

  • 電梯使用,檢查的有關規程

    ·檢驗驗收依據 1 特種設備安全監察條例 中華人民共和國國務院第 373 號 2 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國主席令(第七十號) 3 特種設備質量監督與安全監察規定 國字總局令第 13 號 4 特種設備注冊登記與使用管理規則 國家質監局( 2001 版) 5 自動扶梯和自動人行道監督檢驗規程 國質檢鍋 [2002]360 號 6 電梯監督檢驗規程 2002 7 液壓電梯監督檢驗規程 2002 8 雜物電梯監督檢驗規程 2002 9 電梯制造與安裝安全規范 GB7588-2003 10 自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全

  • 大家見過這樣的電梯沒有?

    大家見過這樣的電梯沒有?

    大家見過這樣的電梯沒有?如圖!

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有

  • 關于電梯前室照明的問題

    二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣

  • 這個電梯機房,結構怎么處理?

    這個電梯機房,結構怎么處理?

    電梯四周做構造柱可以嗎?上面電房從梁上起構造柱,2t貨梯

  • 請教各位有關電梯荷載的問題!

    我們小區電梯地板本來是膠合板的,但現在想更換成大理石地板,請問各位,更換大理石地板后對電梯的荷載有無影響,會不會縮短電梯的使用壽命.對電梯的運行有無影響.煩請各位指教.

  • 關于連廊和電梯的一些問題

    各位高手,現有一個16層和18層一梯四戶的商住樓方案(兩層底商),16層(高度為49.5米)是否可以只設置一部電梯(消防電梯兼客梯用),設置一個防煙樓梯,不設置連廊???18層(高度超過50米)如果設置兩臺電梯,一個剪刀梯,不加設連廊,合適否????

  • 關于電梯土建條件的確認

    想請教一下,電梯招標后,中標單位提供的電梯條件圖是否需要設計單位蓋章確認,我聯系過設計單位,其答復待其復核后,以工程變更聯系單的形式提供,不需在電梯廠家的條件圖上進行確認,這種做法是否妥當?

點擊加載更多

宏大電梯

宏大電梯專題,為您提供宏大電梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與宏大電梯 相關的專業交流討論,更多宏大電梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

紅磚墻

宏觀經濟學的論文

主站蜘蛛池模板: 久久丝袜精品综合网站| 99视频精品全部在线播放| 亚洲午夜精品aaa级久久久久| 日韩午夜在线视频| 青青草原黄色| 欧美日韩亚洲成人| 欧美精品第56页在线视频观看| 九九99re在线视频精品免费| 国产在线成人一区二区三区| 寡妇那牝户又大又肥| 福利片成人午夜在线| 国产成人免费手机在线观看视频 | 精品久久人人做人人爽综合| 国产国语对白精品视频| 国产精品天天看| 国产片在线免费观看| 国产午夜成人无码免费看| 国产视频一二三区| 国产综合第一页| 久久99热这里只有精品国产| 久久精品久噜噜噜久久| 免费视频直播毛片在线| 欧美艳星性videose精品| 日本高清在线免费| 色伊人网| 亚洲欧洲一区二区三区在线| 亚洲综合色播| 中文成人在线| 老司机亚洲精品影院在线观看 | 色综合伊人色综合网站| 香蕉一区| 亚洲影视精品| 三级黄色a| 99re热视频这里只精品| 被免费网站在线视频| 国产精品人成在线播放新网站| 国内精品久久久久电影al换脸| 邻居美妇肉蚌| 日色网站| 亚洲视频免费在线播放| 伊人久久综合热青草|