亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關地源熱泵的幾個問題

    對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?

  • 地源熱泵的時間怎么理解

    地源熱泵的時間怎么理解

    本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。

  • 關于地源熱泵的預算問題

    請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]

  • 關于地源熱泵的使用情況

    我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905

  • 詢問關于地源熱泵的造價

    請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~

  • 地源熱泵一些缺點的統計

    地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋

  • 有關地源熱泵打孔的問題

    各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何

  • 地源熱泵系統設計的問題

    請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!

  • 地源熱泵設計流程及實例

    地源熱泵是一組系統非常復雜的空調系統,地源熱泵安裝不僅需要有系統機組及相關配件,還需要有相應的地源熱泵方案設計,只有有了詳細的系統方案設計,安裝施工才有章可循。那地源熱泵是怎設計出來的呢, 跟大家講一下我的安裝實例吧~ 地源熱泵方案設計流程1:計算建筑物的冷負荷 根據建筑的使用性質,確定建筑物的設計冷負荷。航天銀湖灣別墅共有上下兩層和一個小閣樓,總面積為450平米,根據別墅面積和戶型特點,舒適100網設計師對別墅的冷負荷進行了計算,詳細見下表。

  • 關于地源熱泵單制熱的問題

    用地源熱泵單制熱的工程到底好不好?看網上的資料,有的說必須要冷熱平衡,有的說單制熱的工程也可以做,因為溫度有流動性,到底哪個才是正確的?直接暈了,求大神指教!

  • 地源熱泵,地源側水泵問題

    大家好! 我公司有個項目使用地源熱泵機組,主機流量190m3/h,地源側井190孔井,分六個分集水器,請問這個分集水器應選用多大型號,怎樣選擇。 還有個問題,望各大俠解答一下,地源側水泵流量和揚程過大,會不會把地源管道沖漏水。如果是水泵的問題,應怎樣處理。 謝謝!

  • 地源熱泵打井計算及方案

    論文簡介:具體工程的地源熱泵打井計算及方案,詳細計算過程。 投稿網友:qinliping.2005 上傳時間: 2013-08-21

  • 地源熱泵的發展與應用研究

    論文簡介:在我國,能源和環境問題已經成為經濟可持續發展的最嚴重的制約因素,節能減排也受到了黨和國家的高度重視。地源熱泵技術作為一種清潔、節能、高效 投稿網友:liuchuanming88 上傳時間: 2013-06-30

  • 地源熱泵機組是熱泵的一種

    地源熱泵機組是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間轉移能量。以最小的低價獲取了最恬靜的糊口環境。所以熱泵實質上是一種熱量晉升裝置,工作時它本身消耗很少一部門電能,卻能從環境介質(水、空氣、泥土等)中提取4-7倍于電能的裝置,晉升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的電力,將泥土或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。 地源熱泵機組是利用地球表面淺層水源和泥土源中吸收的太陽能和地熱能,同時別墅地源熱泵通過輸入少量的電能,實現低溫位熱能向高溫位轉移是一種既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到泥土或水中,使室內得到涼爽的空氣。如斯周而復始,將建筑空間和大天然聯成一體。 文章由三合一別墅地源熱泵——湖南帝思邁http://www.hndismy.cn/整理發

  • 關于地源熱泵的問題,跪求詳解。

    2P美的定頻冷暖空調已成功改為水源熱泵空調,想改為地源但對地埋管換熱系統不太了解,請高手指點。計劃80米深井下35單U管,需幾口井?(石家莊地區農村,冬季使用約90天,夏季使用約90天,每天使用時間平均不高于12小時。可否做到熱平衡?)

  • 地源熱泵地采暖設計~~~~

    地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?

  • 酒店地源熱泵的造價是多少?

    問:酒店地源熱泵的造價是多少? 答:酒店適合安裝地源熱泵系統嗎?答案是肯定的。酒店安裝地源熱泵系統,不但適合,而且比其他形式的空調系統更節能。 傳統的空調系統按系統介質不同分水系統空調和氟系統空調,作為酒店想要打造一個舒適的人居環境,那么選擇水系統中央空調絕對是正確的,水系統中央空調具有出風柔和、不會過度除濕等優點。那么以地源熱泵主機設備作為冷熱源的空調系統,更是水系統中央空調中的最優選擇。 那么為什么不推薦氟系統中央空調呢?首先,氟系統中央空調由于是冷媒直接進入盤管制冷,所以房間溫度變化過快,使人體產生不舒適感。氟系統空調的主機多為風冷式,容易受外界環境變化影響,也就是冷熱源不穩定,主機易產生故障和效率降低,故因此不推薦氟系統中央空調系統。

點擊加載更多

華陽地源熱泵

華陽地源熱泵專題,為您提供華陽地源熱泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與華陽地源熱泵 相關的專業交流討論,更多華陽地源熱泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

華夏公園

華鎣天池湖

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久一区二区三区| 精品国产成人| www中文字幕在线观看| 被免费网站在线视频| 伊人久久久久久久久香港| 亚洲精品资源| 亚洲国产成人久久一区www| 色综合天天综合高清网国产| 日本日本在线观看视频| 热99热| 日本一视频一区视频二区| 欧美日韩国产58香蕉在线视频| 靠逼下载| 免费91最新地址永久入口| 裸播软件| 欧美大香焦| 日本成人在线免费观看| 日本成人一区二区| 色综合天天综合网国产成人| 日本特级视频| 婷婷香蕉| 亚洲三级黄色| 伊人视屏| 亚洲mv在线观看| 久久国产加勒比精品无码| 1024亚洲天堂| www.久久久| 国产成人综合久久| 国语国产真人对白毛片| 久久成人免费大片| 欧美a级v片不卡在线观看| 青青久操视频| 香港三级日本三级人妇网站 | 99久久影视| japanesespank调教| 成人在线免费| 精品欧美成人bd高清在线观看| 久久香蕉精品成人| 强插美女| 亚洲国产精品第一区二区三区 | 欧美欧美欧美|