今天我在看橋梁的一個工可設計方案的說明中的主要材料要求時,發現R235鋼筋主要采用了直徑d=8mm和d=10mm兩種規格;HPB335鋼筋采用了直徑d=12mm、d=14mm、d=16mm、d=20mm、d=25mm、d=28mm這幾種,R235用的那兩種鋼筋沒問題,但HPB335鋼筋采用的型號16后面就直接用20了,為何沒用18mm,22mm,26mm?
我想請問一下,R235鋼筋是否有6mm直徑的,如果有的話,其抗拉強度設計值是否仍為 195MPa??如果能提供數據的相關出處更不勝感激,謝謝大家 了
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 編輯 樁頭進入承臺嵌固100(無承臺嵌入地梁70),但是地梁鋼筋保護層厚度是40,當?shù)亓轰摻钣龅綐额^時怎么辦?
設計圖紙上要求是HRB440E的鋼筋(沖孔灌注樁基礎),但以前都是HRB400,沒聽說過HRB440 的鋼筋,大家有用過么?樁基礎需要帶E的鋼筋么?(抗震規范只說了框架和斜撐構件要抗震鋼筋)
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010(P288)的條文解釋中明確說明“用300MPa級光圓鋼筋取代235MPa級光圓鋼筋”,現在五年過去了,為何湖南信息價中還是采用HPB235鋼筋?其他地區的信息價也有HPB235鋼筋嗎?
鋼筋彎曲成型前必須調直及除銹。并應符合下列要求: a.鋼筋的表面應潔凈,使用前應將表面油漬、油漆污皮、鱗銹等清除干凈; b.鋼筋應平直無局部彎折,成盤的鋼筋和彎曲的鋼筋均應調直; c.鋼筋在調直機上調直后,其表面傐不得使鋼筋截面積減少5%以上。
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 編輯 混凝土規范8.4.3條說的是搭接接頭中點位于某一鏈接區段長度內的搭接接頭屬于同一連接區段,可是條文說明里又說,當搭接鋼筋端部距離不大于搭接長度的30%時,均屬于同一連接區段的搭接接頭。感覺有點繞,求指點。
現在項目接到一份車庫施工結構圖紙,圖紙中要求鋼筋可以采用并筋施工,現根據圖集11G 101-1中56頁要求,圖集中僅要求有并筋凈距S1,S2,S3;標注中:2、3關于鋼筋錨固長度,接頭面積百分率說明美明白什么意思!先請教各位:假設6米凈跨采用直徑25鋼筋并筋操作,鋼筋搭接位置位于兩側端部各進2米處,那么問:在不同鋼筋搭接接頭下搭接長度和錨固長度均為多少?給出相應計算公式-----------哪本規范或圖集有相關的計算公式----------謝謝
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
這個梁鋼筋標注什么意思?括號里面的鋼筋是不伸入支座里面?還是什么意思?
兩個直徑3cm的孔,斷了四截螺紋鋼筋,最粗的直徑約1.5公分,安全隱患大嗎?2000年的房子,在頂層七樓,據說有圈梁。是暖氣改造工程,工人為了美觀打孔離屋頂近了,三個臥室在同樣高度各有兩個并列的孔,其余兩個臥室也發現了平紋的鋼筋(第三張圖)。請高手給評估一下隱患大不大?
最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,以前沒做過這種,找了一些資料,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板。請各位有經驗的大神指點一二
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
根據鋼筋焊接及驗收規程,三級鋼要用J50型焊條,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎。J50和J40的區別究竟在哪里。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,就不能用40型焊條了嗎。
混凝土鋼筋的高強度化是其重要的發展方向。較初人們通過提高鋼中碳、錳含量,生產出了較早的高強度鋼筋,其碳質量分數約為0.35%,錳質量分數隨鋼筋尺寸的變化控制在0.90%~1.45%的范圍內,鋼筋的屈服強度達到350MPa~400MPa。與此同時,另一種獲得高強度鋼筋的方法是冷變形,它通過冷拉低碳鋼來提高強度,其主要問題是塑性低、與混凝土的黏結性能不好。熱軋+扭彎工藝是歐洲曾經普遍應用的高強度鋼筋生產技術,即“熱軋扭鋼筋”,其屈服強度范圍為360MPa~400MPa,少量也應用到500MPa級。出于成本方面的考慮,“熱軋扭鋼筋”逐步消失并被同級的熱軋鋼筋取代。 進入20世紀70年代,焊接鋼筋得到快速發展,它促進了鋼筋生產技術的轉變。微合金化鋼筋的開發,使得鋼筋的生產技術前進
r235鋼筋
r235鋼筋專題,為您提供r235鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與r235鋼筋 相關的專業交流討論,更多r235鋼筋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題