論文簡介:文章列出了各種標號的混凝土的用料配比,包括人工搗固、機械搗固、泵送混凝土的損耗系數 投稿網友:wssdmqw 上傳時間: 2013-09-05 <
請問施工現場一般上下樓層墻柱的混凝土級別相差幾級可以正常施工。例如下層為C60,上一層可以直接用C50嗎,再變到C40? 老同志說不應變化太大,一般是C60--C55--C50--C45--C40--C30。沒有找到規范的出處。大家設計的時候是怎么變標號的?
對框架結構的混凝土標號一直比較茫然。比如局部帶轉換的高層,轉換梁的標高是C40,主樓和裙房所有樓板和梁都要用C40嗎?轉換層以下的各層柱子可以變標號嗎,比如從C50~C45?裙房柱子可以不用這么高,比如C30行嗎?還有這樣摳標號省下的造價比起結構安全和施工來說到底劃不劃算?
小弟新手,在學習前輩們圖紙的過程中發現幾個地方不確定,發現論壇是個好地方特來請教希望各位前輩不吝賜教:1.首先是柱子截面越往上越小,請問改變截面大小的位置是由軸壓比確定的嗎?2.還有梁柱混凝土的標號也是越往上越小,改變混凝土標號的位置是由什么確定的呢?3.再有每隔幾層梁板柱圖會有一個歸并,這個又是由什么決定的呢,為什么是這幾層畫在一張圖上。小弟目前有這些疑惑,說得可能不夠孖,還望高手見諒幫忙解惑,小弟在此先謝過了。。
本人是結構設計的,一個單層門剛廠房,結構地坪,獨立承臺樁基礎,原設計+-0.000以下砼標號為C40。 現施工單位提出來,大面積的結構地坪用C40容易開裂,建議降低砼標號,本人想承臺和地梁保持C40,把底板改為C30,是否可行呢? 是不是在梁板交接處有一道施工縫了。先澆承臺和地梁,再澆上面的底板。這樣的話,地梁的上排鋼筋和箍筋露在外面,等承臺和地梁砼達到一定強度留施工縫再澆板砼。這樣可以嗎,請各位鋼結構大俠幫我看看,分析一下,謝謝!
lz所在項目承建的是框剪結構的安置房,由于墻柱和梁板的混凝土標號不同,所以施工時都是先把C40的墻柱澆筑完畢再澆筑C30的梁板。在澆筑墻柱時不可避免的會有部分混凝土落到板上,如下圖,由于一、二、三層均是商業,層高較高,澆筑時間自然就很長,等墻柱澆筑完畢時落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影響結構強度,各位大神有什么好的方法么?
水工預制混凝土構件標號要達到C35 F350需要哪幾項保證措施???有沒有必要水洗碎石,不洗會有什么影響?規范上有沒有相關規定、強制措施呢???????????[p:1]
筏板c35承臺c40如果一一起整澆低強度的混凝土曶到高強度承臺,如果和核心區一樣設置易收口網隔離,承臺就無法振搗?求老師傅指點一下
關于小高層得問題,我剛開始做設計,旁邊也沒有師傅,只好求助大家了!地下兩層,地上15層點式住宅,大家在做設計是時候混凝土標號一般是怎么取的,取多大,跟層數,跨度,梁高等等的關系,希望大家討論討論!
框剪結構,柱、剪力墻混凝土標號C40,梁、板C30。商品混凝土,輸送泵澆筑。有何好方法澆筑請多多相告謝謝謝謝!!!!!!
屋面預應力梁的混凝土為C40,屋面板及次梁的混凝土為C30,圖紙上是預力梁兩側各放1米寬度為C40,兩標號混凝土在此相交。但施工單位說這個地方不好交接,后期容易產生裂縫,澆筑也不方便。而且這個地方又不能留施工縫(次梁跨度為9米)。想把C30改為C40,但設計說改C40的話屋面板的配筋率要加大,但所有鋼筋已經綁扎好了。請問該如何是好?另想問下施工逢為什么要留在三分之一跨處,如果這個地方能在次梁端一米處(即圖紙中的兩標號交接處)留施工縫不是更好?
混凝土強度等級與標號的換算
:L 我們工地為28+1高層(84米),負一層為車庫,(層高5.1米)四周均為厚300MM的擋土墻,現設計混凝土標號情況為。地梁穿過樁帽(人工挖孔樁)部位為(C45)地梁C30,地梁上起的擋土墻為C40.地梁上起的柱為C45.由于合同是以平方包干質,開發商不同意支付改為統一標號的商砼費用,請問有設計施工朋友可知道這樣設計合理嗎?合理依據又為什么呢?
五層的房子,在四層的位置梁柱混凝土強度測下來26(原設計30),設計驗算下來,梁柱各方面還能滿足,請問這種情況要怎么處理啊?如果不處理對原結構有哪些影響呢???求高人回答
請問各位大神,多層、小高層、高層的柱子、剪力墻、梁板的混凝土標號一般取多少,聽說,多層的柱、梁板都取C25都夠了,小高層的,大概12層左右,墻柱、梁板下面幾層取C30,上面幾層取C25就差不多了,是不是?還有高層的底部跟上部一般取多少?
工程概況:主體結構框架核心筒結構,95m帶地下室,核心筒框架外側就是地下室外墻,設計框架柱混凝土標號為C50,地下室外墻是C40,因為技術措施上說地下室外墻混凝土標號不宜太高,現在施工遇到問題,框架柱混凝土標號高,墻低,如何施工,分開澆筑難度很大,如何合起來只能是把墻標號改為C50,會不會提高標號后出現裂縫,防水做不好,會漏水等問題。有沒有遇到過這種情況的?
砼標號對柱及剪力墻(軸壓比控制)的影響:提高標號可顯著減小柱墻的尺寸,增加建筑實際使用率。
請教各位前輩,師兄師姐,在什么上面能根據混凝土標號查出該混凝土的特性?比如抗拉、壓強度,摩擦系數等?能推薦幾本規范或是具體可查網址嗎?
現在做的一個工程中柱子要求是使用C50的混凝土,而梁扳要求使用C35的混凝土.但是甲方和監理又不同意出現施工縫。請各位大蝦幫忙出個主意,謝謝!
混凝土標號
混凝土標號專題,為您提供混凝土標號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土標號 相關的專業交流討論,更多混凝土標號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題