亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災探測器的作用及分類

    火災自動報警系統由火災探測器和火災報警控制器組成。火災探測器是系統的“感覺器官”,它的作用是監視環境中有沒有火災的發生。一旦有了火情,就將火災的特征物理量,如溫度、煙霧、氣體和輻射光強等轉換成電信號,并立即動作,向火災報警控制器發送報警信號。對于易燃易爆場合,火災探測器主要探測其周圍空間的氣體濃度,在濃度達到爆炸下限以前報警。在個別場合下,火災探測器也可探測壓力和聲波。 火災探測器的分類比較復雜。實用的分類方法有結構造型分類法、探測火災參數分類法和使用環境分類法等。 (一)結構造型分類法 按火災探測器的結構造型分類,可以分成線型和點型兩大類。 線型火災探測器:這是一種響應某一連續線路周圍的火災參數的火災探測器,其連續線路可以是“硬”的,也可以是“軟”的。如空氣管線型差溫火災探測器,是由一條細長的銅管或不銹鋼管構成“硬”的連續線路。又如紅外光束線型感煙火災探測器,是由發射器和接受器二者中間的紅外光束構成“軟”的連續線路。 點型探測器:這是一種響應某一點周圍的火災參數的火災探測器。大多數火災探測器屬于點型火災探測器。 (二)探測火災參數分類法 根據火災探測器探測火災

  • 火災自動報警系統的分類和應用范圍

    按火災自動報警系統的應用范圍分為:區域報警系統、集中報警系統、控制中心報警系統三類。1、區域報警系統是由區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由火災報警控制器和火災探測器等組成,功能簡單的火災自動報警系統。這種系統一般用于二級保護對象。2、集中報警系統是由集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能較復雜的火災自動報警系統。這種系統一般用于一級或二級保護對象。3、控制中心報警系統是由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這種系統一般用于特級或一級保護對象。(一)區域報警系統在區域報警系統中,一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器

  • 爆炸火災危險環境分區和防雷分類

    爆炸火災危險環境分區和防雷分類

  • 火災危險性分類考點分享

    今天整理了消防工程師知識點:火災危險性分類。

  • 電氣火災監控系統的應用范圍和分類

    知識點:電氣火災監控系統

  • -------------監理分類-------------------

    想問問大家我知道的監理分為 國字號的省字號的和監理員想問問有什么區別嗎?國字號就是全國注冊監理工程師吧!那省字號的呢和一般說的監理員區別在于什么呢?一個項目上面有一個國字監理一個月7000最低的普通的也就是2500

  • 火災危險等級和火災危險性分類

    一直有一個很小白的問題沒有解決,火災危險性分類分為甲、乙、丙、丁、戊類,火災危險等級可以分為輕危險級,中危險級,嚴重危險級和倉庫危險級。為什么《建筑設計防火規范》中只有“火災危險性分類”的內容,沒有“火災危險等級”的劃分?只有在《自動噴水滅火系統設計規范》的附錄中才有關于“火災危險等級”的內容。難道對于建筑專業來說,劃分“火災危險等級”毫無意義。堂堂《建筑設計防火規范》不應該說明一下“火災危險等級”的劃分嗎?

  • 炭黑倉庫火災危險性分類問題

    新建一炭黑倉庫,算乙類還是丙類啊,在石化規范上舉例說炭黑是乙類的,可根據我查到的資料,很多都是按丙類設計的,連炭黑生產工廠都按丙類,以前做的一些輪胎生產工廠,大量使用炭黑著色,也是按丙類設計,各位怎么看?

  • 生產的火災危險性分類確認

    問1:在密閉設備內操作溫度小于物質自燃溫度的生產,其火災危險性如何判定

  • 關于塑料生產的火災危險性分類

    上只找到有關泡沫塑料和酚醛泡沫塑料生產廠房的火災危險性,至于普通塑料怎么套火災危險性分類呢.求達人解答.:loveliness:

  • 各種化肥的倉庫火災危險性分類等級是?

    要設計一個堆放鉀肥及磷肥的倉庫,請問倉庫火災危險性分類是幾類?建筑設計防火規范的分類舉例沒有查到例子。 有哪位大大可以解答下,謝謝~

  • 怎么高效記憶“火災危險性分類舉例”

    注冊消防考試考友們,大家好!復習的時候,是不是為火災危險性分類舉例到底應不應該記而糾結呢?看看兩年真題中多處涉及到這部分考點,有的雖然考的不是很直接,但是判斷不出火災危險性分類,就算你記住了要求,考試的時候也為沒法對號入座而感到懊悔,所以,不用糾結啦,記是肯

  • 如何記憶每年必考的火災危險性分類考點??

    關于一級注冊消防工程師考試重點有哪些?建議大家可以去看看歷年真題分值分布表,你會發現重點章節永遠是分值很高,非重點章節連續兩年都是一兩分,兩三分…… 此外,有的表格你必須要記住,比如火災危險性分類、民用建筑的防火間距、民用建筑的防火分區、自噴系統的設計參數等。 今天給大家說下火災危險性分類,每年必考! 常見的三類物質是液體、氣體和固體。 液體在劃分火災危險性時,以閃點為主要指標,具體如下: 甲類廠房(倉庫):閃點<28℃(汽油、甲醇、乙醇等) 乙類廠房(倉庫):28℃≤閃點<60℃(松節油、樟腦油、煤油等) 丙類廠房(倉庫):閃點≥60℃(瀝青、潤滑油、機油等) 氣體在劃分火災危險性時,以爆炸下限為主要指標,具體如下: 甲類廠房(倉庫):爆炸下限<10%(氫氣、煤氣、天然氣、甲烷等) 乙類廠房(倉庫):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨氣) 注:常見氣體中,除一氧化碳和氨氣外,其余基本上都是甲類。<

  • 同一物質火災危險性分類對比表

    在廠房和倉庫中的火災危險性分類很重要,實務、綜合和案例都會考,為了更好的記憶特別整理了同一物質所處生產類型不同的火災危險性分類和同一物質在生產和儲存中的火災危險性分類。 同一物質所處生產類型不同的

  • 簡述:火災自動報警系統分類

    為減少火災的危害,我們可以在火災發生初期通過一系列電子設施進行預警,在第一時間將火災扼殺在搖籃之中。火災自動報警系統應運而生。火災自動報警系統根據保護對象及設立的消防安全目標不同分為以下三類。一、區域報警系統由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光警報器、火災報警控制器等組成,只有報警功能。二、集中報警系統由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光報警器、消防應急廣播、消防專用電話、消防控制圖形顯示裝置、消防聯動控制器等組成。三、控制中心報警系統由火災探測器、手動火災報警按鈕、火災聲光警報器、火災報警控制器、消防聯動控制器等組成,且包含兩個及以上集中報警系統。火災自動報警系統在遏制火災發展特別是火災初期滅火發揮的重要作用,我們在生活工作場所都能看到一些組件如煙感器、感溫器等,可以觀察一下切不可好奇或取下自用。

  • 請教:火災自動報警系統分類

    請問,控制中心報警系統、集中報警系統、區域報警系統有什么本質上的區別嗎?我做了一個7層小辦公樓,有消防控制室。我是按照火災自動報警系統設計規范上的分類把我設計的系統確定為集中報警系統。但消防報批,消防局的非要說是控制中心報警系統。是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?有什么本質的區別嗎?請高手指點。

點擊加載更多

火災分類

火災分類專題,為您提供火災分類相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災分類 相關的專業交流討論,更多火災分類相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

火線零線地線

火災漏電報警

主站蜘蛛池模板: 日本天堂在线| 国产一级做a爱片久久毛片a| 亚洲国产黄色| 中文字幕久久综合伊人| 亚洲性色成人| 亚洲精品福利| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 日本成人二区| 日本乱轮视频| 日本视频在线免费| 日韩欧美在线观看| 日本a天堂| 日本欧美成人| 日韩精品一区在线观看| 日本视频免费高清一本18| 日本一区二区三区免费看| 日本精品一区二区三本中文| 日本爱爱动图| 色久综合网| 亚洲福利电影| 亚洲精品中文字幕麻豆| 亚洲三级网| 伊人网狼人| 成年人免费观看的视频| 黄色a∨| 亚洲第一天堂无码专区| 日本久久和电影| 99精品wwxx在线观看| www欧美视频| 国产精品成人免费综合| 国产精品第6页| 黄网站在线免费| 欧美成人精品高清在线播放| 欧美性色欧美a在线播放| 日本免费一区视频| 亚洲国产www| 尹人成人| 手机在线播放成人亚洲影院电影| 99精品视频免费| 国产成人在线视频| 久久99爱re热视|