制冷系統中有好多種制冷劑,其中制冷劑:液氨:有極強的毒性,一旦泄露會給人的生命帶來危害。 國家安檢部門規定;液氨儲罐上部應安裝防泄漏噴淋裝置。 這是我廠安裝噴淋裝置,連接廠內消防水(備用電源),噴淋閥門安裝與制冷車間室外便于操作。管道采用PVC高壓管連接。 1,噴頭
氨制冷(車間)系統安全管理PDCA過程計劃驗證表,供大家參考。
氨制冷系統壓力偏高,特別是天氣變熱的時候,有時到1.45MP,制冷效果不太好了。有可能是冷凝器效果不太好,系統有空氣,我們一直到在排空氣 也找了漏點,天熱了還是有點高。
求助:氨制冷系統油過多怎么處理啊? 現在發現儲氨器里有好多油 但高壓系統沒有集油器不敢手動放油,集油器早被拆除了。現在不好處理了 系統帶由多會使換熱器的熱阻增大制冷效果下降,有資料表明:如果系統中冷凝器或蒸發器中有0.1㎜油膜會是系統制冷量下降16%。要達到原來的制冷效果,壓縮機要多消耗11%--16%的電能。
丹佛斯的學習資料,傳上來給大家分享一下。
一、氟利昂制冷系統和氨制冷系統的供液和回氣管路介紹 在連接蒸發器上氨制冷系統一般都是采用下進
1總 則1.0.1 為確保氨制冷系統安裝工程的安裝質量和安全運行,促進安裝技術的進步,特制訂本規范。1.0.2 本規范適用于制冷系統管道內工作介質的工作溫度高于-45℃的氨制冷系統安裝工程的施工及驗收。包括以氨(NH3)為制冷劑的各類冷藏庫;人工制冷設施中以氨為制冷劑,氯化鈉(鈣)水溶液、乙二醇水溶液等為載冷劑的各類制冷裝置的氨制冷系統安裝工程。1.0.3 氨制冷系統的安裝應符合下列要求:1 氨制冷系統的安裝必須按工程設計施工圖進行施工。2氨制冷系統的制冷設備、管道、閥門、自控元件、儀表、管件及涂料、保溫材料等必須具備生產廠家的產品合格證書,其各項指標必須符合設計文件的要求及現行國家標準《工業金屬管道工程質量檢驗評定標準》GB50184等的有關規定。3 氨制冷系統的安裝應按本規范各章節規定的內容進行質量檢查,填寫相應的質量檢查單,并由有關負責質檢的人員進行簽證。1.0.4 氨制冷系統安裝工程施工及驗收,除應符合本規范外,尚應符合國家現行的有關強制性標準規范的規定。2制冷設備的安裝2.1 一般規定
最近碰到了這樣一個案例。客戶需要的是一個氨的鹽水系統,由于冷量比較大,客戶要求盡可能的減少氨的充注量。所以我想請教各位,減小制冷劑充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己見,給小弟幫助,謝謝
現在都在說節能降耗, 氨制冷系統怎么節能降耗?主要是變頻、蓄冷 --------------------
本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 編輯 本人操作大型氨制冷系統9年,機型是大冷8ASJ-17。氨泵強制循環,庫房頂排管。歡迎各位同仁在此就運轉中出現的技術問題一起探討。
今年是許多具有氨制冷系統的企業最難過得日子,唯一的就是以前都沒有把制冷系統里面的管道壓力容器設備沒有很好的配好證,以至于今年大檢查吃了個大虧,有些企業為了這事還停業整改,大家發表一下國家管理人員有時是不是整得過強了--------全國各地都這樣整嗎?
1.0目的 規范冷庫制冷系統安全事故應急處理
萊富康螺桿壓縮機氟系統,水冷冷凝器和儲液器在同一水平面,壓縮機位于冷凝器上部。儲液器容積0.17m3,壓縮機型號SRC-S-305,不知道冷凝器和儲液器之間應該加不加平衡管,不加會產生什么影響。還有萊富康的壓縮機的匹數是怎么看的。
第一個趨勢是不斷膨脹的研究。只要蒸汽壓縮制冷設備制冷空調設備已成為主流,因此模擬制冷和空調設備也集中在蒸汽壓縮制冷設備。研究替代制冷劑氟利昂,節能手段開展的提高開發制冷空調走勢呈現出前所未有的多樣性。首先,引進新的環保制冷劑蒸氣壓縮式冷水機組依托傳統優勢,仍占據市場主要份額。其次,吸收式冷水機組和經濟已經比蒸汽壓縮制冷機成為一個重要的力量在大容量單位,但也對小型化的方向。再次,吸附式制冷,熱電冷卻,而窮人的經濟等,但他們自己的優勢在不同的情況下,但也在迅速發展。在這個發展過程中,研究人員一致選擇計算機模擬改進現有的模式和發展新模式的重要技術手段。因此,從的角度來看,計算機模擬研究,受試者在延伸。由于特定的運作模式,仿真對象和部分的結構存在顯著差異,很難作出模擬非常不同,因此模擬必須在功能性和復雜性,準確
今天遇到這個一個問題,一時半會想不出來如何解決,希望大家能幫幫我,我是個新手,謝謝!我接手別人設計的一臺機器,已經生產10多年了,以前用的是R12,電壓115v,400HZ,這次進行工質替換,用的是R134a,所有的工作已經準備好了(壓縮機,儲液器等),可是工人師傅在充氟的時候充成R12了,現在看到示液晶里的色柱已經變成綠色,油可能已經變質,現在我想清洗系統,不知道用什么來清洗,如何清洗,還有壓縮機能清洗嗎?儲液器要換嗎。脂類油和R12混合后會產生什么,謝謝,急![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2009-4-19 20:20 編輯 ]
最近我們公司要裝幾臺格力的R410A家用空調。好像和以前R22的機器有很大的不同。請問這種機器抽空寶壓的步驟是什么樣的??:victory:
復疊式制冷半封閉的壓縮機里面油老是臟,怎么處理啊?之前新機器從國外運到國內管道震開了個口,氟全跑了,后來等了幾天才修,焊接沒吹氮氣,修好之后沒幾天發現壓縮機過濾網臟了,清完就好,后來又不行了,已經修了3次了,請高人指點。