10KV配電中一段母線電壓,二段母線的電流,出線計量表能正常計量嗎
在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)
本帖最后由 lpz619 于 2013-5-7 09:40 編輯 遇到的有關計量方面的問題,懇請對這部分清楚的朋友指點!如圖所示,單母線分段中心配,四個饋線柜分別接兩個居民變和兩個公用變,為了節省投資,不建公用配電房,在饋線柜上加一組計量CT來實現計量,但無計量PT,如何實現計量?曾經考慮過從PT柜里出,但PT柜里互感器精度較低,好像不能滿足計量要求,對此很疑惑。還有有的箱變在低壓總進線下方計量,這個也沒有PT,請問是如何實現計量的?補充內容 (2013-5-8 15:40):圖片順序放反了,箱變的搞清楚了,主要是不明白10kV的在饋線柜上只加計量CT的。更多主接線信息請參看10樓。
以上4種 三相三線(有功,無功)電能表。失壓儀。負控標。預付費表。分別有什么作用? 新手!哈哈
看圖 謝謝!
各位給排水大哥大姐,請問一下,在輸水管道砼鎮支墩驗收計量時,鎮支墩上的管道部分砼方量應不應該減去,有規范要求嗎?謝謝了!
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
我去過一個工地現場,看到他的計量有點不明白。電路是三相電來的,但計量只有一個互感器,他把三相的電纜都通過了同一個互感器用于計量。有這樣的接法嗎?
偶是03年參加考試,當年過相關一門。04年過案例、計控,計量59分......郁悶!今年努力再來!復習半年,相關較簡單,計量太偏,怪自己未能將書中每句話背下!已有約二十多分錯誤,還有不少未知,求助:1、5個木工那題答案是4天否?2、高層及大面積砼養護不宜方法?3、建筑面積那題是26800?4、保溫層門洞側壁是否計算?5、水池池壁、池底保溫層如何計算?6、管溝土方答案為多少,是312.5方?7、涵洞組成中洞口建筑是其中之一嗎?不知諸位計量考的如何?都來談談吧。
如題,峰電的使用電價比市價略高些,谷電的使用電價則是峰電價的一半,很經濟很有吸引力的奧;而峰、谷電的分界則是由供電營業所指定的時間段來劃分的,比如晚上10點至次日早晨8點為谷電,其余時間段則為峰電時間段。我想問:同一只電度表是如何準確地分別計量峰電和谷電的(我一直搞不懂)?它的結構和工作原理(指“分別”非“計量”)是怎樣的?另外,裝這種表有壞處嗎?
問一下各位阿在住宅或者其他多戶型的設計中,如果說公共用電加了電能表,還要在總進線處加電能表么?或者說單元進線處,這樣時為了計量損耗的電能,是這樣么,有必要加總的電能表么,為什么有的設計沒有加呢,由相關規范么?
有個電表計量的問題不是明白想請教大家:1 ,有個DT862-2的三相電表,如果有一相的進出線接反了,就是進的接成出,出的接成進,會有什么計量的現象,為什么?如果進出線全部接反了那 ?2, 有個單相的電表,型號我忘了,如果進線和出線(相線)接在一個接線柱上會有什么計量現象發生,為什么?小弟不是很明白望大家賜教。謝了。
此樓都是分戶計量,低溫供回水主管在陽臺,一個單元兩組主管.現在一單元東面不熱,其1.2層用暖,3.4.5.6不用,以前溫度還可以,前幾天因熱電開發新用戶,主管道開口,停熱,放水.安裝以后,溫度就不行了.只有靠主管的兩個暖氣片熱,其他和室溫一樣.樓內主供水溫45,回水才18,顯然水不流動.1.2層都如此,檢查所有閥門均打開.現在只有懷疑6樓氣阻引起的,因6樓沒有人,沒有能上去排氣.此種分戶計量的系統,6樓的氣阻還能影響水循環嗎?還是別的原因引起的.其他單元很好.一單元西面也很好
各位高手好,我有一個問題:10KV的高壓開關柜一臺,裝有2臺10kv的電流互感器,分別在A相和C相上,柜子給10/0.4kv的變壓器供電。如果用戶在變壓器二次的B相上接了一臺單相用電設備,而計量在高壓計量,問高壓能計量上嗎?為什么?謝謝!
我局有個用戶使用的杭州華隆生產的電子式多功能電能表DSSD5型,計量方面發現問題: 每月力調電費很多,功率因數僅為0.46,且用戶未正式生產,僅調試設備,經查看發現,無功補償屏有問題,一旦投入電容后,不會根據負荷變化自動切除,將始終保持投入狀態,所以造成容性負載,過補償,致使功率因數太低。 但是根據電能表示數,發現反向無功未走字,全部為正向無功,想請教各位大俠: 1,過補償是否應該反無功走字,如果是,那么是否電能表有問題呢? 不知各位有沒有碰到過類似的問題,謝謝!
我們廠用的是35KV高壓供電,采用高壓計量,計量變比為2800,變壓器為2臺S9,1250KVA,35/4KV。2個PT,3個CT。一般來說PT的二次電壓都為100V,但計量表上總顯示為102-105V,這樣運行是否正常?根據這些情況,我計算了下PT與CT的變比ct為40/5,變比為8,pt為35000/100變比為350,8*350=2800,不知這樣計算是否正確?
我們是一個成套柜廠,計量互感器都是供電局貼完條碼送來的,在安裝過程有如下問題:比如開關的觸頭是100,選用10*100的排,變壓器只有315,問題出現了,進線開關出柜頂處穿計量,因為變壓器不大,所以計量互感器也不大,根本穿不過10*100的排,因此我們只好用一根細排搭接一下(附圖),局里也沒說什么,請問各位有什么別的好的解決辦法,老感覺這樣不是太好!
在鋼筋計量中,因為招標文件規定鋼筋只能按照鋼筋凈長計算,不能含鋼筋搭接長度;但定額規定鋼筋制安計量中應該含鋼筋搭接長度。碰到此類問題,各位同仁都是怎么處理的,大家交流一下。
我們這里的供電部門對于10KV計量有一個特殊的要求或者說習慣做法,就是要安裝組合互感器來計量,常規的方式供電部門是不可以的答應的,這里就是一個利益的問題,呵呵,沒辦法。組合互感器就是一臺電流互感器和電壓互感器的組合體,外型尺寸大約是400*340*620.我現在有一個項目,安裝三臺變壓器,因為這三臺變壓器用電分別屬于三種電價,所以就要安裝三臺組合互感器;我想把這三臺組合互感器分別安裝在三臺變壓器高壓柜的電纜小室里邊,這樣高壓室也比較美觀。高壓柜我想選擇常規的中置柜,比如KYN28等,內裝真空斷路器。我現在的問題是:1.這樣做對于成套廠家來說能做到嗎?2.如果非得這樣做選擇什么樣的高壓柜合適呢? 希望能得到各位高手的指點。
某10KV配電工程:雙電源進線,主供630KVA*2+2000KVA,其中2000KVA變壓器所帶的低壓負荷均為冰蓄冷空調。備供630KVA,共3臺配變。供電局要求主供電源供電時 冰蓄冷要單獨計費,且計費裝置要裝在高壓側。請問10KV高壓接線應該如何實現該功能?[ 本帖最后由 ztjoyo 于 2009-10-25 21:46 編輯 ]