  • 關于框支柱的剪力百分比問題!

    高規10.2.17條:每層框支柱多于10根時,且當框支層為3層及3層以上時,每層框支柱承受剪力之和應至少取結構基底剪力的30%問題如下:1.這條規定在PKPM輸出文件中哪里有體現?我在哪里看它是否已滿足規范要求? 2.在文本信息(4.各層內力標準值中)里面,有系數C_KZZX與 C_KZZY,是只針對框支柱的剪力調整系數,那這個系數是否就意味當不滿足規范要求時,程序會自動調整?否則,不滿足時,該如何調整? N-C = 3 Node-i= 2874, Node-j= 2772, DL= 4.800(m), Angle= 0.000 ( 1*) -11.1 2.7 156.8 -2.4 -17.8 3.8 21.1 ( 1 ) -18.7 4.6 196.1 -4.1 -30.1 6.4 35.7 ( 2*) -11.2 3.0 -45.5 -2.7 -18.0 4.1 19.7 ( 2 ) -18.9 5.1 -5

  • 短肢墻地震傾覆彎矩百分比

    我在做一個12+1短肢剪力墻結構,在satwe計算中,短肢墻地震傾覆彎矩百分比不超過50%,這一指標控制在多少層以下合適。 8層 X向地震: 49.88% 52.18% 8層 Y向地震: 50.05% 50.47% 7層 X向地震: 49.51% 51.74% 7層 Y向地震: 49.31% 49.72% 6層 X向地震: 49.07% 51.16% 6層 Y向地震: 48.53% 48.89%

  • 氯化鈉濃度百分比與TDS的關系

    請教各位大神,10%的氯化鈉溶液,TDS應該是多少?是100000mg/l?還是200000mg/l?求解。用麥隆6P檢測電導為153PPT。

  • 變壓器短路阻抗百分比的問題?

    變電所系統圖上變壓器說明:S11-M-1000KVA10±5%/0.4KVUd=4.5%D,yn11請問Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比嗎?這個值是施工時可以調節,還是定購時就要說明,另外具體高出幾個百分點是怎么算出的?

  • 50MVA變壓器的短路阻抗百分比大約是多少?

    供電局有一臺油浸電力變壓器是50MVA的,10KV側有一路出線到我司,我只知道這么多了,想問一下此變壓器的阻抗電壓百分值大約是多少?以方便短路計算。

  • 鋼框架-支撐結構柱承擔剪力百分比

    鋼框架-支撐結構柱承擔剪力百分比

    該工程是一個鋼框架-支撐結構,只在1-8層設置了支撐,支撐在9層就去掉了,為什么9層朝上柱承擔的剪力超過了樓層剪力了?9層朝上沒有支撐了,那剪力不應該全部由柱子承擔嗎?急求大神解答!

  • 氧化溝工藝中反硝化時間百分比如何確定?

    現有一10萬m3/d的污水處理廠采用TE型氧化溝工藝,運行周期T=4h,8階段運行,自動控制運行.程序中輸入運行控制參數主要是反硝化時間百分比.請教高人該工藝反硝化時間百分比是如何確定?主要從那幾方面考慮?

  • 投標,總價下浮,為什么不能直接用總價乘以百分比?

    1、工程投標,總價下浮,為什么不能總價乘以一個百分比,而是要去調整,管理、利潤、材料費 等等 2、施工單位下浮總價,最好的下浮方式 是怎么操作?

  • 關于中央空調節省電能的百分比!

    山東某地方10000平方公安局辦公樓,擬采用中央空調+新風系統,主機采用麥克維爾的水冷螺桿。我想問下有經驗的前輩:相對于普通分體空調而言,辦公樓若采用中央空調的話,一年能省百分之幾的電費(運行費用)?

  • 大家幫忙看看這個0.2Q如何看?那么多百分比,應該看哪個呢?

    ********************************************************************** 各層各塔的規定水平力 ********************************************************************** 層號 塔號 X向(KN) Y向(KN) 1 1 90.5 87.3 2 1 186.1 197.9 3 1 288.0 321.0 4 1 423.9 477.6 5 1 604.2 686.3 ********************************************************************** 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩(抗規) ********************************************************************** 層號 塔

  • 框剪結構中框架所占傾覆力矩百分比的疑問

    框剪結構中,PKPM計算結果框架柱傾覆力矩菜單中,分為如下三中情況:抗規——軸力方式——內力CQC如果我想控制框架在50%一下,是哪個指標滿足50%以下就可以了,還是三個指標都要滿足50%以下。希望前輩指教!感謝!

  • 平流沉淀池懸浮物去除百分比計算

    請教:給排水工程秘書處第三版教材,第194的例題7-3那張表的數據是怎么得來的,主要是下面的兩行數據,看不大明白。請多多指教,越詳細越好。謝謝!顆粒沉速(mm/s) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0≤ui顆粒占所有顆粒的重量比例(%) 10 25 35 45 60 75 90 100沉速等于ui的顆粒占所有顆粒重量比% 10 15 10 10 15 15 15 20沉速≥ui的顆粒占所有顆粒重量比% 100 90 75 65 55 40 25 10

  • 望高手指點,柱及短肢墻傾覆彎矩百分比

    柱及短肢墻傾覆彎矩百分比在X和Y方向是不是都不能超過50%,我看到9層的X方向超了,該怎樣調整? 望高手指點迷津,我是實習生 謝謝?。。?********************************************************************* 框架柱及短肢墻地震傾覆彎矩百分比 ********************************************************************** 層號 塔號 柱及短肢墻傾覆彎矩 墻斜撐傾覆彎矩 柱及短肢墻傾覆彎矩百分比 9 1 X 1473.7 1241.9 54.27% Y 1017.9 1362.6 42.76% 8 1 X 2825.1 2879.3 49.52% Y 1887.6 3567.6 34.60% 7 1 X 4458.2 5056.2 46.86% Y 2888.3 6501.4 30.76% 6 1 X 6225.

  • 底框結構V2.2計算剪力占本層總剪力百分比超限

    第一次做底框結構,剪力百分比老超限,極限做法嘗試把四周全改成剪力墻,剪力仍超??凑搲嫌腥苏f不用管,我現在比較疑惑。請各位大俠不吝賜教!!

  • 降壓啟動電機功率可以占專用變壓器多大百分比

    水源井有個電機55KW,離變電所超過1000米,又沒有別的設備,只能設專用變壓器,但是不知道這個變壓器應該怎么選? 手冊上變壓器允許全壓起動電動機最大功率是20%,但是那個應該是考慮到母線壓降的問題,設專用變壓器對電網也有隔離作用吧。 如果采用降壓啟動,比如星三角,軟啟動,可以用100KVA的變壓器帶55KW的電機嗎?

  • 【每周誤區】關于給水排水的間距高度百分比的誤區

    在做給排水設計的時候,經常會有一些數據模糊不清,什么場合下出現有什么樣的間距高度要求,或者的百分比為多少@不愛生氣才怪 為大家提供了“關于給水排水的間距高度百分比”的資料,分享給大家。1)第3.8.15條,水泵基礎高出地面不應小于0.10m;2)第3.8.6條,水泵吸水喇叭口至池底的凈距不應小于0.10m;3)第5.4.19條,膨脹管出口離接入水箱水面的高度不小于0.10m;4)塑規第4.4.6條,塑料管道穿越樓板屋面時設套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;5)塑規第4.4.7條,塑料管道與其它金屬管道平行敷設時,應有不少于0.10m保護距離;6)塑規第4.1.7條,架空塑料給水管頂上空凈空不宜小于0.10m;7)游規第4.4.

  • 短肢剪力墻的地震傾覆力矩百分比大于50%,怎么調整

    大家幫我看看這個應該怎么調整,短肢剪力墻的地震傾覆力矩百分比大于50% ********************************************************************** 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩百分比(抗規) ********************************************************************** 層號 塔號 框架柱 短肢墻 21 1 X 8.53% 42.07% Y 9.52% 39.02% 20 1 X 3.15% 66.91% Y 3.61% 53.61% 19 1 X 1.73% 66.04% Y 2.00% 50.07% 18 1 X 1.13% 64.11% Y 1.31% 46.89% 17 1 X 0.81% 62.37% Y 0.95% 44.43% 16 1 X 0.62% 61.0

  • PKPM新抗歸版本和老版本傾覆彎矩百分比差異問題

    同樣的模型老版本算出來是這樣: ********************************************************************** 框架柱地震傾覆彎矩百分比 ********************************************************************** 層號 塔號 柱傾覆彎矩 墻斜撐傾覆彎矩 柱傾覆彎矩百分比 14 1 X 49.7 31.1 61.50% Y 50.2 15.5 76.43% 13 1 X 553.3 570.7 49.22% Y 603.8 624.6 49.16% 12 1 X 1145.0 1237.8 48.05% Y 1232.6 1415.5 46.55% 11 1 X 1834.9 2024.5 47.54% Y 1942.0 2346.9 45.28% 10 1 X 2571.2 2913.9 46.88%

  • PKPM2010框架柱及短肢墻地震傾覆力矩百分比出現負值

    我出現個問題,為什么我算出來,框架柱和短肢墻的傾覆力矩為負值請高手幫我解答下 規定水平力框架柱及短肢墻地震傾覆力矩(軸力方式) ********************************************************************** 層號 塔號 合力點 框架柱 短肢墻 墻斜撐 18 1 X 21.90 505.3 0.0 648.5 Y 9.49 332.8 0.0 1006.4 17 1 X 21.90 0.0 -1113.1 4376.2 Y 9.67 0.0 202.9 3444.3 16 1 X 21.90 0.0 -1927.9 8317.6 Y 9.69 0.0 279.4 6756.6 15 1 X 21.90 0.0 -2050.8 12440.2 Y 9.63 0.0 342.9 10945.8 14 1 X 21.91 0.0 -1678.2 16814.6 Y 9.60

  • 小區中,景觀造價占小區總體造價的百分比?

    做園林也有幾年,但一直不曉得,在常規房產住宅項目中,景觀工程量占小區總體建設造價的百分比是多少。我想這個應當知道的吧,也算是知道景觀在房產項目中的地位重要性如何。想必各位從事工程造價,對這估計蠻有了解,后輩在此請教了,望各位能解在下的疑問,謝謝。

點擊加載更多

百分比符號

百分比符號專題,為您提供百分比符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與百分比符號 相關的專業交流討論,更多百分比符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

白云湖公園

百貨店設計

主站蜘蛛池模板: 国产在热线精品视频国产一二| 综合色视频| 色伊人影院| 欧美天天影院| 久久精品九九亚洲精品天堂| 青青草国产精品久久久久| 国产成人久久综合二区| 一级做a爰性视频| 青草导航| 欧美日韩一区二区三区久久| 欧美成人精品福利在线视频| 精品亚洲综合久久中文字幕| 2021国产情侣真实露脸在线| 亚洲精品亚洲人成在线播放| 欧美97人人模人人爽| 毛片线看免费观看| 99热在线免费| 伊人色综合97| 伊人久久青草| 在线观看欧美| 成人免费观看在线视频| 在线观看免费视频a| 亚洲免费视频在线| 久久激情影院| 亚洲伊人久久大香线蕉影院 | 成人高清在线视频| www.色综合.com| 成人综合在线视频免费观看完整版| 在线毛片免费| 国产亚洲综合视频| 日韩av片无码一区二区不卡电影| 99国内视频| www.欧美在线| 国产成人综合亚洲亚洲欧美| 97日日| no视频在线观看| 欲求的主妇竹内纱里奈good网| 天天干天天色综合| 亚洲精品国产成人| 香港三级日本三级人妇电影精品| 亚洲好色网|