請教各位大蝦,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容啊??我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,大家幫幫忙｀提提建議啊!!!小弟在此謝過了:)
根據新民規第4.9.2條:變配電所得門應為防火門。其目的是:一方面是為了配變電所外部火災時不應對配變電造成大的影響,另一方面在配變電內部火災時,盡量**在本范圍內。如果設置防火門是為了滿足上面兩條的目的,那對變配電所的窗是否也應該提出要求呢?
變配電所操作電源-講義
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝。
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝
請教各位高手建筑物的容量一般為多少需要設變配電所?還有變配電所的面積怎么估算?還有配電箱的容量達到多少的時候需要變成開關柜?小弟在此先謝謝各位高手了~!
接地一般可分為保護接地、防雷接地、系統(功能)接地、防靜電接地等等,國家標準中對防雷接地和系統接地有了比較規范的要求,但對于各種類型的保護接地,在國標中沒能找著比較明確的要求,請各位幫幫忙,提供一些資料
請教各位前輩: 1.變配電所直流屏只是給高壓部分提供操作電源,還是低壓部分也有(如變壓器低壓側總開關)。 2.一般產品上斷路器只說是電動操動機構,不知道它到底是屬于電磁操作機構還是彈簧儲能操作機構。先謝謝各位前輩了!
新建車間的供電動力變壓器為10/0.4KV 1250kvA,因用地緊張,現準備建變配電和控制室為三層,一樓為液壓設備,二樓為動力配電,三樓為控制。本人請教,動力設備(含變壓器)放在二樓是否妥當?
有一個地下配電室,因為需姻機械通風,所以要給暖通提發熱量,(原來沒提過,也不知道人家是怎么算的,但我們現在這個暖通負責人一定要提,還要簽字)該怎么估算呢?我照電動機的公式算,要30%*計算功率,顯然太大了。
我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝
200kvA的變壓器,變到750V 給電纜試壓用,不知道如何設計,750算低壓嗎?50側配低壓柜還是高壓柜?和一般的低壓配電柜有什么區別?
日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4
一個商住樓,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,容量為1250KVA,現供電單位不同意設置箱變。小弟在搞此小區的供電設計時,測算其配電變壓器的容量不足,原因是其僅考慮了0.7的同時率,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,1250的容量十分緊張,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,根據民用建筑電氣設計要求,配電變的負荷率一般應在80%-85%,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的。我的問題是,民規同時規定,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,但該小區的供電半徑并不是很大,就100米遠,如果改為兩臺,那么投資又增加不少,請問這該如何處理呢?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,既然是藍圖肯定是審批過了的,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是說不是禁止,如果供電半徑不是很大時就可以用,我可以這樣理解嗎?
常常看到別人計算整個住宅小區負荷時參考《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》里的戶數系數取值表里取系數,可這個系數好像是需要系數,計算小區變配電所容量里提到的是同時系數,這二者有什么區別嗎? 另最近再網上看到一種變壓器容量計算表,表里計算如下:1#樓PE=200KW,需要系數K取0.7,功率因數COS∮=0.8,則有功功率Pjs=200*0.7=140KW,無功功率Qjs=Pjs*tg∮=200*0.75=150Kvar;2#樓PE=88KW,需要系數K取0.95,功率因數COS∮=0.8,則有功功率Pjs=88*0.95=83.6KW,無功功率Qjs=Pjs*tg∮=83.6*0.75=62.7Kvar;........如此若干樓,最后總計PE=1037KW,(已知總戶數為136)總計有功功率Pjs=1#樓Pjs+2#樓Pjs+.....若干樓Pjs=800.4KW,(是這樣算的嗎,還是應該按總計PE*總需要系數0.4呢)總計無功功率Qjs=1#樓Qjs+2#樓Qjs+.....若干樓Qjs=600.4Kvar;再取有功功率同時系數K∑
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?
操作電源對變配電所的安全可靠運行起著極為重要的作用,正常運行時應能保證斷路器的合閘和跳閘;事故狀態下,在母線電壓降低甚至消失時,應能保證繼電保護系統可靠地工作,所以要求充分可靠,容量足夠并具有獨立性。 操作電源按其性質分,有直流操作電源和交流操作電源兩大類。 變配電所的操作電源是供高壓斷路器控制回路、繼電保護回路、信號回路、監測裝置及自動化裝置等二次回路所需的工作電源。 目前在較重要的中、大型變配電所選用的直流操
變配電
變配電專題,為您提供變配電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變配電 相關的專業交流討論,更多變配電相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題