大家好!初次涉及PLC控制,還請多幫忙!一臺FX2N控制4臺55KW污水處理廠水泵,每臺都有變頻器,可實現4臺水泵根據液位高度和時間進行起動和切換。
想要了解臺達變頻器電氣控制接線的朋友,可以多關注,很有用的....................
供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等
最近在設計中遇到一個問題,選用一VACON NS系列的變頻器,想用按鈕進行控制,但是控制原理圖不知道怎么畫。如果大家知道的話,請告之,不甚感激。
圖紙簡介: 某企業技改項目,是變頻器改造圖紙,主要包括75KW變頻器控制柜接線圖,37KW變頻器控制接線圖,圖紙包括主電路原理圖,端子接線圖,設備面板示意圖,以及做法說明,材料清單等,建議同行們學習參考。 投稿網友: hubeicytbh 上傳時間:
圖紙簡介: 供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等。 投稿網友: wszbdlhf 上傳時間: 2014-07-07 <
圖紙簡介: ACS800一拖一變頻控制原理圖,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家有幫助. 投稿網友: sol5566 上傳時間: 2013-05-13
圖紙簡介: ACS800變頻1拖多電機控制原理圖,采用DP通訊控制 投稿網友: wljwlj123 上傳時間: 2013-07-26 圖
由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
圖紙簡介: 變頻器接線圖例,包括變頻器一拖二,一拖三,一拖多控制原理圖介紹,同時帶有很多案例工程,比較全面的介紹了變頻器的原理及控制方法,變頻器的使用越來越多,歡迎同行參考。 投稿網友: tanglidong 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 丹佛斯變頻器一拖三恒壓控制原理圖,共6張圖紙,針對多臺水泵的典型控制,有工頻降壓啟動,雙電源控制,變頻控制等回路.希望對大家有所幫助 投稿網友: qq_1404722127462 上傳時間: 2014-07-08
空調水泵變頻控制接線圖
施耐德ATV-61系列變頻器控制原理圖
以這種常見的交-直-交型變頻器為例,簡要說明一下變頻器的工作原理。交-直-交型變頻器的工作原理是借助微電子器件、電力電子器件和控制技術,先將工頻電源經過二極管整流成直流電,再由電力電子器件把直流電逆變為頻率可調的交流電源。其工作原理如下圖所示。
圖紙簡介: 本圖紙為真空泵變頻控制原理圖,共兩張圖紙,分別為原理圖和端子圖。圖中真空泵能實現就地控制和DCS遠程起-停控制。并能在變頻器上實現手動給定輸入和正反轉控制等。是一份工業電氣中常見的控制原理圖。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: yangjingfei521
水泵變頻柜控制電氣原理圖
1) 首先確認變頻器的安裝環境; I. 工作溫度。變頻器內部是大功率的電子元件,極易受到工作溫度的影響,產品一般要求為0~55℃,但為了保證工作安全、可靠,使用時應考慮留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,變頻器一般應安裝在箱體上部,并嚴格遵守產品說明書中的安裝要求,絕對不允許把發熱元件或易發熱的元件緊靠變頻器的底部安裝。 II. 環境溫度。溫度太高且溫度變化較大時,變頻器內部易出現結露現象,其絕緣性能就會大大降低,甚至可能引發短路事故。必要時,必須在箱中增加干燥劑和加熱器。在水處理間,一般水汽都比較重,如果溫度變化大的話,這個問題會比較突出。 III.腐蝕性氣體。使用環境如果腐蝕性氣體濃度大,不僅會腐蝕元器件的引線、印刷電路板等,而且還會加速塑料器件的老化,降低絕緣性能。 IV. 振動和沖擊。裝有變頻器的控制柜受到機械振動和沖擊時,會引起電氣接觸不良。淮安熱電就出現這樣的問題。這時除了提高控制柜的機械強度、遠離振動源和沖擊源外,還應使用抗震橡皮墊固定控制柜外和內電磁開關之類產生振動的元器件。設備運行一段時間后,應對其進行檢查和維護。 <
小生半路出家,二次控制不很熟悉.現在做的個變頻柜發給廠家生產的時候對方說發現嚴重錯誤 如果按我的圖做風機將無法運行!所以請高人指點小弟一把.在先等候!先謝了