建筑設計防火規范GB 50016--2006:10.3.12 下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管上應設置防火閥: 1 穿越防火分區處;2 穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處;3 穿越重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;4 穿越防火分隔處的變形縫兩側;5 垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上,但當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,該防火分區內的水平風管與垂直總管的交接處可不設置防火閥。高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95:8.5.3 下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管道應設防火閥: 1 管道穿越防火分區處。 2 穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處。 3 垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上。
屋頂變形縫在構造上主要解決好防水、保溫等問題。屋頂變形縫一般設于建筑物的高低錯落處。不上人屋頂通常在縫的兩側加砌矮墻。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水構造將防水層做到矮墻上。縫口用鍍鋅鐵皮、鋁板、或砼板覆蓋。蓋板的形式和構造應滿足兩側結構自由變形的要求。寒冷地區為了加強變形縫處的保溫,縫中填瀝青麻絲、巖棉、泡沫塑料等保溫材料。上人屋面一般不設矮墻,但應做好防水,避免滲漏。以前的老做法構造如下圖:
我現在設計了一個多層住宅長66米,個人覺得要設縫,查規范,不理解其中的“室內或土中”“露天”是指什么。這個多層住宅我設了三個梯間,每梯兩戶,設縫時該怎么設,謝謝!
最近遇到一頭疼的問題,做商場公共建筑時,由于比較大,要做變形縫的,請問要多遠設置一個呢?我只知道一般的55米要設一個的,但看了一些別人的圖紙(網上下載的),做到102米才設置一個變形縫,不知道是怎么回事。有誰知道哪有這樣的規定?或在什么情況下可以做到那么遠設一個?謝謝了
現在的技術水平可以到達變形縫多少米才設置?哪有這方面的資料啊?現在有個工程,是三棟高層下面用裙房連體的,建筑物總共長180米,能不能不設置變形縫,多設置些后澆帶,并且在后澆帶的構造上做點文章啊?這個建筑做變形縫有困難啊!哪有這方面的資料啊?
現手上有一項目使用功能是酒店,結構形式鋼筋混凝土框架結構,長度70m,寬度15m,高度33m,項目位于6度區。混凝土規范要求框架結構設置伸縮縫的長度限制是55m。我想問一下,這個框架結構不設置伸縮縫可以嗎?假如不設置伸縮縫,都需要采取哪些措施來減小溫度應力的影響?請各位前輩幫助解答一下我的疑惑,謝謝!
首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,但是施工過程立面嵌縫會在材料自重及溫度影響下,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施?謝謝!
目前正在做兩棟樓之間100MM的變形縫,采用金屬蓋板對外墻面變形縫進行處理。可是變形縫兩側兩棟樓同一水平面位置均有一空調板,兩空調板距離剛好為100MM,即變形縫寬度。那位大大做過類似變形縫,就分享一下經驗吧。主要考慮既要經濟也要具有良好效果。先在此謝過。
關于變形縫的技術資料
對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
建筑物在外界因素作用下常會產生變形,導致開裂甚至破壞。變形縫是針對這種情況而預留的構造縫。變形縫是伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱,為了防止因氣溫變化、地基不均勻沉降以及地震等因素使建筑物發生裂縫或導致破壞,設計時預先在變形敏感部位將建筑物斷開,分成若干個相對獨立的單元,且預留的縫隙能保證建筑物有足夠的變形空間,設置的這種構造縫稱為變形縫。伸縮縫(溫度縫)—對應晝夜溫差引起的變形; 沉降縫—對應不均勻沉降引起的變形;
建筑長100多米,建筑說設縫有困難,總工也說可以不設縫.可是規范上規定混凝土結構最大間距是55米,采用后澆帶可以適當加大伸縮縫的間距,但是這個"適當加大"怎么理解?有沒有一個量化?麻煩各位高人指點一二
房屋建筑中,伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內墻基礎或柱下條形基礎或箱型基礎等下部結構受溫度變形的影響小,這樣上部結構下面部分受約束影響較上面的大,因而當溫度變化時將可能導致上部結構的裂縫,設置伸縮縫可確保首要受力構件不致因溫度應力損壞。那么變形縫做法是什么呢?帶我們來了解一下吧。 1、墻體變形縫
青儲窖(玉米青儲密封發酵)混凝土擋墻4米高,長時間存放玉米秸稈等青儲飼料會有液體(腐蝕性)流出,圖紙沒有要求預埋止水帶,要求瀝青麻繩填塞,可是做出來效果很不理想,求助各位大神們~~有什么好的辦法能止水沒有~~~