日常使用的金屬屋面整體性都還可以,主要是由于一些薄弱環節引起的屋面滲漏問題,關于金屬屋面的薄弱環節有很多地方,例如風機、煙囪等突出物就是易發生滲漏問題的薄弱環節,而這類突出物是必須要加裝的,所以我們要找到滲漏原因并解決。 風機等突出物之所以會出現滲漏問題,原因主要有兩點,一:建造過程中結構搭接錯誤,導致尺寸沒有把控好,由于風機是圓形開孔,所以一旦搭接不到位,會出現縫隙,形成漏水隱患;二:風機本身特性,由于風機長期振動,導致與周圍屋面板有松動現象發生,一旦周圍的防水膠有脫落現象,滲漏問題也就隨之而來。 解決風機等處的滲漏問題時,金屬屋面專用維護系統會使用粘接力強的基層涂料與耐伸縮性的配套聚酯布與耐老化的表層涂料,形成一個整體,對這類節點部位進行防水處理。
屋面整體都是鋼結構 這種情況下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下線整體連通 并保證接地點電阻就可以了?還有就是這種廠房屋面支撐結構也是鋼結構,那么廠房照明線路恐怕只能采用金屬橋架把? 這樣的話橋架的接地有特殊要求沒?最好能提供套圖紙參考下,
這是本人一年來積累的一些彩鋼保溫板的節點做法,雖然不是很全面,但卻很有代表意義。
鋼結構建筑興起于上世紀90年代,因其施工周期短、方便、快捷、成本低,被廣泛應用于廠房、庫房以及民用建筑領域。隨著使用時間的增長,且缺乏日常維護,彩鋼屋面板均出現不同程度的銹蝕、漏水現象,問題嚴重的已影響到了正常的生產生活。彩鋼屋面后期維護已刻不容緩,彩鋼屋面防腐翻新產業已逐步興起,但現市場上并沒有很好的維護方法及產品。 一般刷普通油漆的壽命較短,這和彩鋼瓦在生產時做的烤漆是兩回事,彩鋼瓦在生產時,通過高溫無塵環境下輥涂上去的,烤漆牢度相對較高。而我們在給廠房彩鋼屋面翻新處理時,是在自然環境下進行的普通油漆涂刷處理,油漆容易再次脫落,從而再次生銹腐蝕彩鋼瓦,這樣的處理壽命一般在1-2年。 針對銹蝕的現象,我們公司特別推出了鼎昕寶DBX-防腐翻新系統。這款系統是針對金屬屋面使用5年以上,金屬板保護漆膜受到震動,熱脹冷縮,酸雨的影響自然老化產生裂痕,出現銹斑進而會引發大面積銹蝕,嚴重的產生銹通孔洞造成漏水,使屋面功能失效的現象所研制的,根據其銹蝕程度分為輕、中等、嚴重三個等級推出三套相應的解決方案,對老化銹蝕的屋面起到很好的阻銹、防腐、美化和延長屋面板使
下了場大雨,屋面彩鋼板天溝泛水,室內設備淋濕! 甲方找上門來!說設計有問題!800平方的屋面,雙坡,共6根De110雨水管,大家來分析一下?
圖紙簡介: 鋼結構典型工程,利用鋼結構引下線,彩鋼瓦屋面做避雷帶防雷詳細做法,歡迎大家下載. 投稿網友: taizhou1104 上傳時間: 2013-05-26
一個改造的工程,以前是混凝土屋面,現改為彩鋼板屋面,建筑現在要做內檐溝,我做的是鋼框架加檁條,用檁托找坡,這樣他想做內檐溝怎樣都會破壞我的結構構件,不知道大神們遇到這種情況一般怎么解決的
廠房彩鋼瓦屋面出現漏水和生銹情況是件極其麻煩的事,會嚴重影響彩鋼瓦的使用效果,下面小編為大家介紹彩鋼瓦廠房為什么容易漏水和生銹?彩鋼瓦屋面出現漏水和生銹問題該如何處理? 為什么會產生彩鋼瓦廠房漏水和生銹問題:彩鋼瓦廠房主要是鋼結構建筑,屋頂防水是由彩鋼瓦剛性自防水起作用,并且是以排水為主,防水為輔,屋面沒有系統的防水層,當彩鋼瓦受到溫差伸縮形變和松動后,在風雨較大的天氣時容易造成彩鋼瓦滲漏,經常需要進行屋面維修。這種特殊的結構形式是造成彩鋼瓦漏水的主要原因。而彩鋼瓦生銹主要是紫外線對彩鋼瓦表面的保護漆造成破壞,從而使彩鋼瓦的金屬部分與外界空氣水分進行連接,產生化學氧化作用。生銹長時間不處理,容易將彩鋼瓦銹穿孔,也可能造成滲漏水。 當我們發現屋面出現滲漏時,建議采用專業瑞頂錮-RDG-金屬屋墻面滲漏治理系統解決方案。在屋面容易出現滲漏的部位進行系統的防水處理,這些部位主要為:彩鋼瓦螺釘孔、彩鋼瓦搭接縫、彩鋼瓦屋脊接縫、采光板搭接縫、風機基座接縫、天溝檐口、山墻和女兒墻泛水板等等。瑞頂錮RDG-金屬屋墻
在彩鋼屋面的構建中,女兒墻和彩鋼屋面的搭接縫是最容易滲水的,往往企業都會忽視這一點,日積月累導致滲水越來越嚴重。在損失還沒太嚴重的時候,就應該要防范于未然。首先要先找到滲水的原因,然后再找出相應的方案去解決。 首先我們先了解女兒墻滲水的原因。1.屋面結構層與女兒墻之間沒有留空隙,也沒有嵌填松散材料,致使屋面結構在高溫曝曬時,因溫度膨脹產生推力,使女兒墻發生開裂或者位移,從而出現滲漏。2.女兒墻的壓頂若采用水泥砂漿抹面,由于溫差或者干縮變形,使壓頂出現直裂縫,有時往往貫通,從而導致滲漏。3.女兒墻產生裂縫與滲漏,還與地基不均勻沉降、設計不周、施工質量低劣等因素有關。 通過了解滲水的原因以后,就應該要找專業防水的公司來解決滲水的問題。我們瑞頂錮就能夠徹底為企業解決滲水的問題。我們采用“一布三涂”的模式。使基層涂料與彩鋼板100%貼合,具有優良的粘接力,同時,表層涂料的耐高溫,抗紫外線,耐老化性能優越,在表干后還會自動形成一層防水膜。通過這樣的防水步驟,企業的彩鋼屋面就能達到一勞永逸的效果。
門式剛架的屋面鋼梁和排架結構的屋面鋼梁耐火極限查GB50016-2006表3.2.1"屋面承重構件",問:屋面鋼檁條和屋面彩鋼板的耐火極限哪里可查?
彩鋼屋面走道板和彩鋼屋面風機圖片,希望對大家有參考價值[ 本帖最后由 wanglin6888 于 2009-6-26 18:23 編輯 ]
最近有一個工程,風特別的大,設計院要求在屋面增加防風索,但是,以前從來沒有接觸過防風索,不清楚具體該怎么施工,各位如果有類似的節點,能上傳一個嗎?謝謝!
在彩鋼屋面防水工程的施工中,如果瑞頂錮一種集防水防腐特性于一體耐候性更強的無溶劑環保型高分子涂料,配以高強聚酯布,界面劑等輔材與科學的施工工藝所組成的,一套適用于金屬屋面的防水防腐系統,能從根本上解決金屬屋面老化所帶來的漏水、銹蝕等問題。 有些人采用防水卷材和砂漿來做廠房屋面防護層,但是由于砂漿自身的特性,極易出現裂縫問題,失去保護層原本對防水卷材所起到的保護作用。因此,即使用了砂漿,防水卷材依然很容易失去對金屬屋面板的防護作用,從而任使廠房彩鋼板加速腐爛老化。 整體來說,如果你的廠房沒有采用瑞頂錮金屬屋面防水系統,那么,對于在屋面防水卷材砂漿保護層施工中出現的開裂現象,我們可以分析一下其主要原因: 1)設計施工不合
彩鋼瓦生銹是受到環境、氣候等各種自然條件的影響。彩鋼板含鐵,一旦接觸到酸、堿和有機溶劑就會產生化學反應生成二氧化鐵,即產生鐵銹,彩鋼板銹蝕嚴重時還會出現腐蝕銹穿孔洞。如不及時做防腐翻新,慢慢的會使彩鋼板銹蝕越來越嚴重,到時維修不只是防腐翻新,將會對整個屋面既要防水又要防腐,甚至要更換屋面板,將需要更大成本。 90%彩鋼瓦屋面都能通過系統的翻新維護延長屋面使用壽命(8—10年以上),從而避免因屋面銹蝕嚴重需更換屋面板而造成的巨額費用和其他隱性費用(如因施工造成停產、停工)。國外通常8-10年就對金屬屋面進行一次系統的翻新,國內基本上是5年左右即需進行屋面防腐翻新。瑞鼎鴻業提醒廣大用戶彩鋼瓦屋面生銹了要盡快翻新維護。 彩鋼瓦翻新前需對屋面進行清理清洗,對屋面全部進行打磨除銹。除銹后基層不得有銹蝕斑點存在,油污、油脂,沙塵、鐵砂及金屬氧化物等清理干凈。屋面打磨干凈后,再進行局部找補有漏水地方,用瑞鼎鴻業RDG-金屬屋面防水系統修補。 修補后采用鼎昕寶DBX-防腐翻新系統,本系統是針對金屬屋面使用5年以上,金屬板保護漆膜受到震動,熱脹冷縮,
請教:彩鋼屋面0.5mm厚度的鋼板允許誤差是多少?我們工地進了一批彩鋼屋面,他們的厚度是0.47mm.。這個是在誤差范圍內的嘛?
伊通板做屋面。一種加氣混凝土板,不會被臺風吹走。價格與夾心板差不多。
一個4*60米的簡單房子,一共6間,?;旖Y構,頂面采用彩鋼瓦,一邊落水,一邊4米,一邊3.8米.具體可以參考圖片,和我畫的一個示意CAD圖,主要請教1、房屋基礎2、彩鋼瓦屋面屋架結構偶對建筑不怎么懂.所以請好心人給個CAD方案,大概說明一下也可以,本人是學環境藝術設計畢業的。平時做建筑效果表現比較多!只是最近一個老客戶讓我幫忙,不好意思回絕??!萬分感謝了我的QQ:47150435
一個小軟件,屋面工程量測算用,簡單、方便
現場彩鋼板屋頂風機安裝圖
想請問各位前輩個問題,圖紙上的面積和實際用量肯定有差距的,那么在預算時是不是要加上損耗系數呢?系數是多少???還是在新點造價的定額中已經含有損耗了啊?