最近我學習低壓配電的時候,對低壓抽出式開關柜不很明白,想請教各位~~~~~我看到有的一個柜子就2個回路,有的有8個回路,這低壓抽出式開關柜一個柜子最多可以做幾個回路呢?可是根據每個回路占用的抽屜的高度來算啊?
國標規定 A、B、C 三相排序為由遠到近、由上到下、由左到右。但我還沒看到N線的排布規范,不知是否有相關規范?各位成套廠的朋友又是怎么排布的呢?常規是 A、B、C、N ?,F在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?還望不吝賜教。
現場事物開關柜,我個人認為這批柜子做的不錯!
本貼歡迎大家對未來開關柜,低壓元器件發表自己的奇思妙想;甚至可以思考下,如果常溫超導實現了,我們的元件和開關柜會是什么樣子?也可以將最新的低壓開關柜,低壓元器件介紹上來;也歡迎介紹不同現有柜型的優點,缺點;更歡迎設計院的朋友和使用方對設計和使用中的問題提出自己寶貴意見。希望有個高人能開發出個集眾家之長的新的柜子。(有人出錢,俺可以試著搞一下)
低壓開關柜的型號區別及特點?
(一)配線原則: 板前明線布線:手工布線時(非模型、模具配線),應符合平直、整齊、緊貼敷設面、走線合理及接點不得松動便于檢修等要求。 1、走線通道應盡可能少,同一通道中的沉底導線,按主、控電路分類集中,單層平行密排或成束,應緊貼敷設面。 2、導線長度應盡可能短,可水平架空跨越,如兩個元件線圈之間、連接主觸頭之間的連線等,在留有一定余量的情況下可不緊貼敷設面。 3、同一平面的導線應高低一致或前后一致,不能交叉。當必須交叉時,可水平架空跨越,但必須屬于走線合理。 4、布線應橫平豎直,變換走向應垂直90°。(包括時間繼電器下端的連線) 5、導線與接線端子或線樁連接時,應不壓絕緣層、不反圈及露銅不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接點的導線間距離保持一致。 6、一個電器元件接線端子上的連接導線不得超過兩根,每節接線端子板上的連接導線一般只允許連接一根。 7、布線時,嚴禁損傷線芯和導線絕緣。 8、導線截面積不同時,應將截面積大的放在下層,截面積小的放在上層 9、如果線路簡單可不套編碼套管。
我公司送電近四個月的低壓開關柜,在去年11月底的一天上午10點半左右,連續放炮三次,并且低壓開關柜有兩個抽屜燃燒起來,不知什么原因?補充一點,帶有電容補償柜.低壓開關柜廠家也沒有給出滿意答復.
低壓開關柜拒動、誤動故障:這種故障是高壓開關柜最主要的故障,其原因可分為兩類:一類是因操動機構及傳動系統的機械故障造成;另一類是因電氣控制和輔助回路造成。低壓開關柜開斷與關合故障:這類故障是由斷路器本體造成的,對少油斷路器而言,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損、開斷能力不足、關合時爆炸等。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低、切電容器組重燃、陶瓷管破裂等。低壓開關柜絕緣故障:表現為外絕緣對地閃絡擊穿,內絕緣對地閃絡擊穿,相間絕緣閃絡擊穿,雷電過電壓閃絡擊穿,瓷瓶套管、電容套管閃絡、污閃、擊穿、爆炸,提升桿閃絡,CT閃絡、擊穿、爆炸,瓷瓶斷裂等。開關英才網聯系電話:0755-86153382招聘顧問:徐敏
低壓開關柜圖紙--電氣連鎖要求:進線與母聯不能同時合閘
第一個問題:現在主流都用什么低壓開關柜,GCK,MNS,GCS...?第二個問題:我看了常熟開關廠的有GCK,CGHL有什么本質區別嗎?他們的價格相差很大嗎?
低壓開關柜定義及類型: GCS型低壓抽出式開關柜 GCS型低壓開關柜 GCK抽出式開關柜 GGD低壓固定式開關柜 組裝式低壓開關柜 MNSC型低壓抽出式開關柜 MS低壓抽出式開關柜 GCS型低壓抽出式開關柜 MNSQH抽出式低壓開關柜 GCS型低壓抽出式開關柜 GCK(L)低壓開關柜 低壓開關柜3C實驗 有6300A電流的嗎??
常用低壓開關柜的優缺點目前市場上最流行的低壓柜型號大致以下幾種:GGD,GCK,GCS,MNS1.GCK的水平母線為柜頂布置,額定電流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母線為柜后布置,而且是雙排,額定電流小于等于4000A.2.GCK,MNS為9個標準單元抽屜,GCS為11個標準單元抽屜.
早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!
現在變電所從變壓器到低壓柜一般都走母線了,如果低壓進線是由室外箱式變電站用電纜引入至GGD柜,進線柜里面應該怎么接線啊,是先接到柜頂母排再翻下來到進線斷路器嗎
兩臺10/0.4KV,2500KVA變壓器,單母分段運行,采用MNS低壓開關柜,兩段柜面對面布置,母聯柜在其中一段母線中間位置。請指教:1.母聯柜采用母線上出線聯絡,應如何聯絡?注意母聯柜在中間位置而非邊柜,上有母線通過,母線如何返到柜頂;采用柜體加深后,從柜后出線返上后再聯絡可以嗎?2.母聯柜采用母線下出線聯絡,母線從母聯柜出柜底后采用密集式母線橋沿柜底下面電纜夾層的電纜橋架敷設至對面的轉接柜可以嗎?3.轉接柜的尺寸應多大呀?誰有這方面的經驗請指教??!先謝謝!
現有動力設備如下,主機:426KW*1臺、236KW*1臺、396KW*2臺輔助設備:30KW*2臺、55KW*4臺(自藕降壓啟動),25KW*7臺。請教各位大仙:主機需分配幾臺動力柜,輔助設備需分配幾臺動力柜,各自大體上的估價。
收集了一點低壓開關柜檢查的基本知識:
地方上的技術監督局對工程上采購的低壓開關柜等進行檢查,發現開關柜上選用的斷路器等元件與3C認證試驗報告上所列元件不同,就對生產廠罰款,弄得各生產廠叫苦不迭。技術監督局的依據是:中國國家認證認可監督管理委員會2001-12-07發布2002-05-01實施編號:CNCA¬¬—01C—010:2001電氣電子產品類強制性認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備5.1.2認證產品的變更5.1.2.1變更的申請獲證后的產品,如果其產品中屬于零部件的規格、型號、生產廠或涉及整機的安全設計、電氣結構發生變更時,應向認證機構提出申請。根據這個規定,元件零部件的規格、型號、生產廠變一下就要申請一次認證產品的變更。如此一來,設計人員在選型時不都是選的沒有3C認證的產品?招標時中標的也都是沒有3C認證的產品?生產廠生產的也都是沒有3C認證的產品?不過交了罰款一切就OK了。
本公司生產的低壓抽出式開關柜屬于低壓配電柜柜體系列,主要應用于建筑樓宇、工業、石化的電力輸配電系統,它有如下特點:1.設計緊湊,GCK、MNS柜可采用600mm寬后出現方式(根據客戶要求),以較小的空間能容納較多的功能單元,節省配電室占地空間。2.結構通用性強、組裝靈活,以E=25mm為模數,各種結構及抽出式單元可以任意組合,以滿足系統設計需要。3.抽屜單元推進、拉出采用獨立的杠桿機構,使操作更加靈活,安全可靠。4.垂直母排采用加強金屬罩封閉,使檢修更為安全。5.通用性標準化程度高、裝配方便,具有可靠的質量保證。6.有三種標準尺寸,以8E=200mm高度為基準,分別為:8E在200mm高度組裝1個抽屜單元; 16E在400mm高度組裝1個抽屜單元;24E在600mm高度組裝1個抽屜單元
幾十年來, 額定電壓為 40.5 kV 的金屬封閉開關設備 在 應用中使用