大家分享!!!
提供資料供大家分享一下
低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管
GB/T3091-2001低壓流體輸送用焊接鋼管(DN100以上),只有英制管尺寸,配GB12459-2005的話,壁厚沒有匹配的。但用無縫鋼管GB8163(2系列)來配石化SH3408管件,卻剛好可以配到外徑壁厚都相等的。請教一下,各位做低壓流體輸送用焊接鋼管時(焊接),配的是什么管件?而且業主還說GB/T3091-2001的管材很難買到,暈了,難道大家都不要執行新規范了?
本帖最后由 wssy 于 2016-3-30 21:34 編輯 和大家探討個問題,低壓流體輸送用焊接鋼管 這個低壓范圍到底為多少?標準上并沒有明說
GB3091-1993低壓液體輸送用鍍鋅焊接鋼管
各位前輩們,根據GB 50058-92《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》第3.4.5 條,在爆炸性粉塵環境內,鋼管應采用低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管。請問為什么要采用低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管,而不能采用普通熱鍍鋅鋼管?采用普通熱鍍鋅鋼管會有什么危害?我做了幾個項目都是采用 普通熱鍍鋅鋼管的。
我在網上看到國標《低壓流體輸送用大直徑電焊鋼管》GB/T-14980-1994的電子版,看到關鍵問題---大于2米的管道外徑,則被省略,那位知道2米以上鋼管的外徑尺寸? 先謝了!
請問焊接鋼管和無縫管標準壁厚的能夠承受多大MPa的壓力呢?在哪里能查到?有相關的規范嗎?請大神指導,謝謝啦!
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
SY 5037-2000(T) 一般低壓輸送流體用螺旋縫埋弧焊鋼管
來賺土木幣咯:victory:
K、N型接點被搭接管焊接時有部分焊接不了,請問如何解決。詳見:圖
在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,可得出鍍鋅可焊接連接。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”。 因此,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,請各位大俠指點。
最近一直查找焊接鋼管的穿線根數,(主要用于頂板穿線)它與KBG管的穿線標準一樣么 !導線的截面對根數有什么 影響啊??請教各位大哥。。小弟積分很少,委屈各位了 呵呵
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!
我們工地消防管盒預埋采用焊接鋼管(非鍍鋅的黑管),是否需要跨接呢?我聽說焊接鋼管可以不用跨接,依據何來呢?請哪位大俠指點迷津,并指出具體出自哪本規范.謝謝!
現在負責設計一防風抑塵網項目,主體鋼桁架結構,在鋼桁架之間為支撐體系,鋼桁架采用薄壁圓鋼管,斜向支撐采用20圓鋼,想問一下大家,直徑20的圓鋼與89*4的薄壁鋼管能否焊接,如果不能焊接怎么做才能保證有效連接呢?