根據規范5.2.6,fa=(0.1~0.5)frk根據勘察報告,巖石樣品單軸抗壓試驗為30~50MkPa,提出fak=3MkPa,在施工圖注明fak=3MkPa,計算中取fak=1.5MkPa也滿足要求,可是總工要求只能按fak=0.6~0.8Mkpa算,暈,不解,WHY,說是經驗是這樣的.那也得有數據根據吧:Q
由于土建基礎圖中沒有給定地基承載力特征值,只是說開挖至第二層細砂,和設計聯系確認開挖深度,設計給定開挖深度確定地基承載力特征值大于180KPa,等基礎都施工完畢,設計院又出了一份工程總說明,又把地基承載力特征值改為250KPa,設計說180KPa是超挖后的地基承載力特征值,250KPa是換填后的地基承載力特征值,設計院這樣做能行嗎?改怎么處理?現在都進入安裝階段了
在計算軟弱下臥層經深度z修正的地基承載力特征值的時候,那個深度z怎么取啊?施書上取的是從承臺底面到軟弱下臥層頂面的距離,這樣取對嗎?在規范上找不到依據啊?
請教各位,地基承載力特征值修正公式里面,基地寬度b到底是指的哪個方向的尺寸?怎么發現不同的題目里面取的不同?。勘热纭稇囍改稀?16面,b不是用的圖中所標的5.2,而是2.6.而其他題目里面取的都是地質剖面圖里所標明的尺寸。而且此題前面計算Pmax的時候b也是取的5.2。到后面修正公式和z/b中,又都是用的2.6.還有一般題目里面給的基地尺寸是不是都是l*b,就是表示前面的數值時l,后面的是b啊?
本帖最后由 westlifewr 于 2013-11-28 16:51 編輯 某墻下條形基礎,基礎寬度3.6m,基礎埋深1.65m,室內外高差0.45m,地基為黏性土(ηb=0,ηd=1.0,γ=16kN/m3,γsat=16.8kN/m3),地下水位位于地面以下0.5m處,地基承載力特征值fak=120kN/m3,則修正后的地基承載力特征值為( )kPa。A.131.03B.136.56C.138.96
地基承載力特征值的修正是否可以無限制?按規范,寬度修正的限值為6m而深度無限值,那么對于地下層數較多的建筑,其地基承載力特征值修正下來豈不是很大,這個修正值在設計時敢用嗎?請各位不吝賜教
地基承載力特征值為什么要進行寬度和深度修正?其修正的實質是什么?實驗表面,地基承載力不僅與土的性質有關,還與基礎的大小、形狀、埋深以及荷載的情況有關。這些因素對承載力的影響程度又隨土質的不同而不同,在采用載荷實驗或原位實驗的經驗統計關系等確定地基承載力標準值時,考慮的是對應于標準條件或基本條件下的值。而在進行地基基礎設計和計算時,考慮的是承載力極限狀態下的標準組合,即采用荷載設計值,所以對某個實體基礎而言,就應該計入它的埋深和寬度給地基承載力特征值帶來的影響,進行深度和寬度修正。(一)、承載力寬度修正根據大量的載荷資料表明:對于øk>0的地基土,其承載力的增大隨øk的提高而逐漸顯著。若地基底部的寬度增大,地基承載力將提高,所以地基承載力標準值應予以寬度修正。當b>6m時,修正公式必將給出過大的承載力值,出于對基礎沉降方面的考慮,此時宜按6m考慮。另一方面,當b<3m時,根據沙土地基的靜載荷資料表明,按實際值計算的結果偏小許多,所以《地基規范》又規定,當基底寬度小于3m時按3m考慮。<
我想問問各位高手,關于地基規范5.2.5公式里面這個基礎底面寬度b中的對于砂土是指基礎底面以上的還是基礎底面以下的??我覺得應該是基礎底面以下的,但做到一個題基礎底面以下是砂土沒有修正的,求各位高手指點一下?。。?!
某廠房地面已做完,但是要新加軌道運輸車,載重量為三噸,軌道用P24軌,軌距2.5米,沒有地質資料,廠房位置在海邊碼頭,地面下應該是回填土或垃圾。請高手給出個制做基礎方案,謝謝!
標準貫入試驗成果統計表 (表1) 地層
一般情況下,管道基礎的地基承載力特征值要求不小于100KPa,但印象中看過哪本規范好像是80KPa,現在找不到是哪本規范的要求了,請問大家知不知道具體是哪本規范的規定?
如圖表示,地基承載力特征值是Fa=2000Kpa, 但是基礎豎向承載力設計值都是2000KN以上,截面面積也就0.4*0.4*3.14=0.5024。這不就大于Fa了么?這不是超限了么?還是我的理解有誤,求各位大大解讀一下,感激不盡。
在地基設計過程中,往往會遇到標準值與特征值兩種參數做為設計人員說我想請教各們高手標準值與特征值之間有什么聯系?在目前的基礎設計中采用那一個更合理一些?究竟這兩個數值的物理意義是什么?有什么必然的聯系?
巖石地基承載力特征值如何取呢?如果巖石地基承載力特征值是2500KPA,取的過高基礎算出來很小,過低的話基礎又大。大家是如何合理取值的呢?
請教高手兩個問題,無聲感激!1、對于同一土層而言地基承載力特征值和樁端阻特征值會一樣嗎?地基承載力特征值和樁端阻特征值有什么聯系和區別?2、如果端層巖層很淺,按墩基礎設計時,承載力設計時取地基承載力特征值還是取樁端阻特征值?
地基承載力特征值與單軸抗壓強度的區別和聯系是什么?地勘報告該怎么看?取什么值來設計基礎,比如樁基。謝謝!圖中天然濕度單軸抗壓強度 該取什么值?我發現 地基承載力 不到1MPA 單軸抗壓強度 一般都是5MPA以上 差別怎么這么大啊
一個項目地勘資料所提供的天然基礎地基承載力特征值為1500kpa, 還有的更大,請問設計時如何取值?如果按1500取,柱下獨立基礎很小。
一棟15層醫院辦公樓,靠山邊,天然地基獨立基礎,經勘察原設計采用中風化花崗巖持力層,地基承載力特征值為2700kpa。實際施工過程中,發現中間一部分(7個承臺)挖至設計標高處,并未到達持力層。后勘察對此部分補勘,認為此部分夾有厚度為1.5-4米左右破碎中風化層,此層承載力特征值建議取值1200kpa.設計根據勘察結論,對此部分地基承載力特征值取為1200kpa(加大此部分基礎承臺底面積),其它部分仍取為2700kpa。 問題:1、同一建筑內持力層承載力特征值相差如此之大是否合理,是否存在后期不均勻沉降隱患? 2、從結構受力考慮,是否挖至中風化層更合理?設計院認為,此部分挖至中風化層導致基礎高差過大,形成坡面,對基礎結構不利。施工單位也不愿繼續挖至中風化(成本高,工期長)。