各位前輩,今日畫圖突然意識到個問題,要細究的話,這個地腳螺栓最少的錨固長度,到底要不要把二次澆灌層厚度包含在內??我以前都是忽略二次澆灌層作為錨固長度一部分的。大家覺得呢??
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 編輯 規范規定,柱腳不能考慮地腳螺栓的抗剪,若計算抗剪不足,須加設抗剪件。但事實上,剪力往往很小,抗剪件很容易滿足要求,但這樣會給施工帶來諸多不便。 懇請各位仁兄發表高見,您是怎樣處理這類問題的?
我們用PKPM里面的STS軟件計算門式剛架,并且生成施工圖之后,一般都會發現,自動生成的門剛柱腳的鏈接方式如下(以柱腳鉸接為例):,我發現:地腳螺栓(右側標注)的最大間距是145x2=290(螺栓中心距離),但是鋼結構設計規范8.3.4圖表規定:中心間距(外排)的最大容許距離8d0或12t,以上圖為例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如圖所示的290,所以請教一下,地腳螺栓的最大最小容許距離不是按鋼規8.3.4控制的嗎?如果不是的話,是按什么規范控制的呢?請各路大神發表一下看法。
今天看了下地腳錨栓的圖集,為什么地腳螺栓會加個套管?當錨栓直徑大于M30以后就不設置套管,這是為什么?但是圖集上也說:套管可根據工程實際取舍?什么樣的工程實際可以取舍?沒有明示。我見過一些工程都沒有加套管。看到一些咱們論壇上的地腳螺栓安裝的時候沒有套管。請教各位,怎么理解套管的作用,如何取舍?[ 本帖最后由 taijiazui 于 2010-12-16 21:26 編輯 ]
1、設計圖紙要求M27地腳螺栓,而原材料沒有直徑27mm的圓鋼,下料時可用直徑28mm的圓鋼冷拉成直徑27mm的圓鋼,然后再加工成地腳螺栓嗎?2、地腳螺栓的長度允許偏差是多少?如:M27*905mm.
本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-7 09:26 編輯 高寒地區(新疆)圖紙要求Q345B的地腳螺栓,進貨成了Q235B,請問影響大不大,上層鋼結構起來承受的力對螺栓有沒有影響。能否代替。
水廠加壓泵(200kW)振動,地腳螺栓(遠離電機,出水口角)斷裂一根,斷裂處位于基礎面上約18mm,還有半個螺母厚度可以固定,其余地腳螺栓未松動,主軸初步檢查為同心,水泵軸承拆洗手感異樣,正更換軸承中,請各位賜教那根地腳螺栓斷裂的原因!謝謝啊
不銹鋼風管法蘭連接的螺栓,宜用同材質的不銹鋼制成,如用普通碳素鋼標準件,應按設計要求噴刷涂料。 問題:噴刷什么涂料?該涂料具體用處是什么?請高手指點一二。
《鋼結構設計手冊上冊》(第三版)、《鋼結構節點設計手冊》(第二版)、《地腳螺栓(錨栓)通用圖》HG/T21545-2006中的鋼錨栓錨固長度有較大差異。請教各位前輩《鋼結構設計手冊上冊》(第三版)、《鋼結構節點設計手冊》(第二版)是根據什么的出的錨固長度。本人的計算方法上有何錯誤以下是本人寫的一個分析總結:錨栓錨固長度取值分析一、 問題的提出《鋼結構設計手冊上冊》(第三版)、《鋼結構節點設計手冊》(第二版)、《地腳螺栓(錨栓)通用圖》HG/T21545-2006中的鋼錨栓錨固長度有較大差異。結合具體工程實例:山東富倫鋼廠余熱回收鍋爐框架,抗震設防烈度7度0.1g。經過計算地腳螺栓選用M20 Q235B,錨栓類型采用直鉤錨栓。基礎混凝土等級C20。根據《鋼結構設計手冊上冊》(第三版)表10-6 錨栓錨固長度為400mm。根據《鋼結
圖紙簡介: 各種規格地腳螺栓尺寸、結構數據加工及安裝圖。 投稿網友: mxt1976 上傳時間: 2013-08-08 圖紙省份:
車間鋼結構地腳螺栓被挖掘機碰彎了,地腳螺栓直徑50,現在螺栓的絲扣也損壞了,大家遇到過這種情況沒有?都是怎么處理的?謝謝大家
知識點:地腳螺栓
本圖集適用于一般工業建(構)筑物基礎用地腳螺栓,分為M(通用型)和MC(適用于不帶錨栓支承托座的鋼結構板式柱腳)兩種類型,每種類型分三種型式。
我發現化工部標準論壇上比較少,現傳一本
我這有一157噸的換熱器基礎,原設計螺栓用的是M24Q235B的材質,做好后設計又下設計變更說改用40MnB的材質,有沒有高手指點下,不換可以不可以?設備都吊上去了。。。急等回復。。。大恩不言謝!!
求地腳螺栓的施工方案!!!
最近在做幾個儲罐的基礎,儲罐是架在地面以上的混凝土平臺上,相當于放在樓面上,我們確定基礎厚度,然后返給廠家,廠家設計完地腳螺栓,要求確認地腳螺栓的錨固長度,查了好幾本規范(設備基礎設計規范、塔型設備基礎規范)都沒有相應的規定,在地腳螺栓圖集HG/T21545-2006中錨固長度大概是15D,鋼結構手冊中大概是25D,在《混凝土結構設計規范》和《鋼結構設計規范》中都沒有看到關于地腳螺栓的設置和計算。其計算公式是不是按照N=As*f來進行計算的?其中As為地腳螺栓截面面積,f為螺栓的抗拉強度。還有就是螺栓在混凝土中的埋設長度是不是按照《混凝土結構設計規范》GB50010-2001中的第9.3.1條,,當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算: 普通鋼筋 la=αfyd/ft 是不是按照鋼筋的錨固長度計算公式(上式)進行計算的?
自編原創的方案!請多指正!
我們設計鋼結構,經常使用獨立基礎,一般做法如下,一個二階獨立基礎加一個短柱,短柱上預埋地腳螺栓。如附圖:我想和大家討論一下,計算柱配筋時,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的計算結果柱配筋應該是16根18的鋼筋(4069MM2)。由于預埋8根33的地腳螺栓(6838.92MM2),地腳螺栓的面積已經超過柱鋼筋面積,是否可以按構造配16根12的就可以了。如果一點也不考慮地腳螺栓的作用,配筋太不經濟。大家對這個問題是怎么理解的?短柱部分也在地下埋著,其實相當于基礎作用。另外以前我見過市政部門安裝路燈,路燈15米高,也就是挖一個1米*1米*1米左右的坑,6根25的錨桿(下部帶錨板),然后在四周灌注混凝土,很簡單,也不存在柱鋼筋問題。這種情況下,又是怎樣計算錨桿受力的,此時的錨桿混凝土保護層厚度遠超過100MM了,就不怕混凝土被拉裂嗎?[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 編輯 ]
本人最近看到這么一個情況,在最后鋼結構加工廠與甲方結算時候,甲方咬定地腳螺栓也是螺栓,在合同中明確有寫明-螺栓及輔助安裝構件不計重量和不與報價。所以地腳螺栓不算結構重量,不予結算。請高人指點,地腳螺栓是否算入結構里?(此工程一萬多平米的廠房結構公約600T,地腳約5T)