地上與地下防煙樓梯間加壓送風系統,兩個獨立的送風系統可以合用風道,但是如果地上地下防煙樓梯間需要同時開啟,那這種情況下怎么解決,求解惑。
這個問題應該算是由來已久的爭議了。但不知從實際使用效果來看到底是怎樣合理。本人現在多的24層商住樓,超過50m地上需要加壓送風,那地下只有一層且是自行車庫的加壓送風怎么做呢?我相信很多人都會說按設計手冊地上地下都做多葉送風口,分別控制那地下肯定是超壓了,再裝泄壓閥之類的我在想是不是可以也只是裝自垂百葉,只是稍微把風機風量增加3000左右,地下也沒有必要非要滿足16000吧?這樣電上面控制也減少了,個人認為比做常閉送風口可靠。不知道各位同仁遇到這種情況是怎么操作的?
對于防煙樓梯間和合用前室,當地下與地上部合用防煙風機時,風量應考慮兩部分疊加 請問 我樓梯間用電控常閉百葉風口 是不是不需要疊加風量哦?合用前室為什么疊加哦 ?謝謝各位前輩
比方說,地上10層,地下一層,地上和地下的樓梯間有防火門分隔。 樓梯間和前室都不滿足自然排煙。此時,我們的一般做法都是只對樓梯間送風。這個時候問題來了1,為了地上地下都滿足風量,紅寶書提出采用常閉風口,那么此時,會出現超壓,此時,防排煙圖集提出泄壓和旁通做法。 1.1 泄壓的話,是不是應該考慮樓梯對前室泄壓,還有前室對內走道和或地下室泄壓,這樣的話, -1,1,3,5,7,9每層2個泄壓閥,共需要12只? 1.2使用旁通,因為需要靠樓梯間來帶前室,是不是-1,1,3,5,7,9層的前室對內走道和或地下室泄壓,即,除了屋頂做旁通外,還要額外加6只泄壓閥?為了表達樓梯間和前室的壓力,旁通時,是不是每個樓梯間和前室都要設壓力傳感器?2,暖規上,地上和地下的樓梯間有防火門分隔時,沒有明確提出地下室風量的要求,而措施提出了地上和地下都要滿足風量要求,鑒于此,現在仍然看到很多人設計時,地上地下風口大小相同,風量均分。這問題大家如何看?(是不是各省消防要求不同的緣故?)3,很多人,可以說95%以上,在圖紙上沒根
論文簡介:建設工程地下管線及其地上地下設施的保護加固措施 投稿網友:wangguoxin-001 上傳時間: 2013-05-11
1、地上地下的樓梯間不是相通的,是由防火門隔斷的,所以地上地下的樓梯間加壓送風一般是分開設置,那么地下的樓梯間加壓送風風機若放在一層,放在什么地方比較合適?能不能吊裝?2、如若地上地下樓梯間合用風井合用風機,那么如果地上的加壓送風量需要4W多,而地下不需要那么多風量,會超壓,應該如何解決?3、剪刀樓梯間是需要風口分開布置的,但是如果風井放在剪刀樓梯間的左側或右側,那么怎么可能使左右2個樓梯間都有送風?是不是如何合用一個風井,只能把風井放在剪刀樓梯間的上側或下側位置?
請教一下,樓梯間加壓送風系統地上地下合用風道時,送風量是按照地上地下分別計算然后疊加選用的,那么對于地下部分由于只有幾層,在選擇送風口時,單個風口面積應該比地上部分單個風口面積大得多,但實際上很多地方的建筑地上地下單個風口的面積選擇一樣大,是不是有錯呢?
樓梯間地上地下共用,但是地下就一層不能自然排煙,地上層滿足采用自然排煙條件。地下一層的樓梯間需要加壓送風嗎?對地下樓梯間延伸到-3層的情況,我打算對前室及樓梯間都加壓送風,這種做法是否太保守。
對于有避難層的樓梯,是在避難層處被斷開的,地上地下同一樓梯也是在首層被斷開的,我們設計加壓的時候都會在斷開處把樓梯分成一段算作一個單獨樓梯間進行加壓,也就是共用風井時風量會按多個樓梯疊加。這一條《暖通動力技措》(2009)4.10.9-5條有說明。那么問題來了: 比如我現在一個地上28層、地下3層建筑,15層是避難層,防煙樓梯間及前室加壓送風這么設計,地下室設計一臺加壓風機服務-1~-3層,屋面設計一臺風機服務1~28層,風井在首層處斷開。地下室風機風量25000CMH,屋面風機50000(25000+25000)CMH。比如我現在8層著火,地上風機開啟,地下風機是否需要開啟呢?如果我-2層著火,地下風機開啟,地上風機是否開啟呢?如果哪個區域著火就開啟那個區域的,那么加壓送風能否這么設計:一個風井,樓梯間全部用電動常閉加壓口,屋面風機選擇25000CMH,地下著火開啟-3~-1層,1~15層著火開啟1~15,16~28層開啟16~28層。所以著火時這樣的樓梯該怎么加壓規范吳明確規定,各位認為該怎么開啟,各抒己見啊。
地上一層樓梯間不與地下共用一個疏散門也有防 火隔墻。地下一層是個商場,但是其中部分也包 含設備用房,但是是個半地下結構,有直通室外 的商場次入口,地下二層是個汽車庫和設備用 房房。這樣的情況地上樓梯間和地下樓梯間可以合用一個機械加壓送風系統么,規范規定的說是當建筑條件受限時,且地下部分為汽車庫和設備用房可以合用,不知道我這情況能不能合用,因為圖上地下部分也沒有地方可以設送風機的地方了
07k103-1-P5里提到的,但以前我都是只按一個樓梯算的,只是地下多開送風口,這條規范里好象也沒提,一般地下層數都較少,這樣整個樓梯間肯定會超壓,尤其是20層以下的樓梯,地上和地下段還要分別設泄壓閥,感覺沒有必要這樣,想問下這條是強制性要執行的嗎?[ 本帖最后由 yomoto 于 2009-7-16 11:26 編輯 ]
請教大家一個問題,現在有一個項目,地下3層,地上20層,屋頂設置1臺排煙風機,設置在最高層屋頂,通過管井負責地下室走廊及地上各層走廊部分的排煙,就是地下與地上合用一臺排煙風機,這種情況是否可以?請教一下高手!
啥也 不說了,下載自個看看吧
地上一層樓梯間不與地下共用一個疏散門也有防火隔墻。地下一層是個商場,但是其中部分也包含設備用房,但是是個半地下結構,有直通室外的商場次入口,地下二層是個汽車庫和設備用房。這樣的情況地上樓梯間和地下樓梯間可以合用一個機械加壓送風系統么,規范規定的說是當建筑條件受限時,且地下部分為汽車庫和設備用房可以合用,不知道我這情況能不能合用。
是不是地上地下樓梯間加壓送風得分開設置---就是地上一套系統,地下部分一套系統,不能一根管路從地上部分拉到地下部分一起送掉???
剪刀樓梯間按兩個樓梯分別加壓送風,每個樓梯間均有一個獨立前室,一個與消防電梯的合用前室每個樓梯間加壓送風按前室不送風考慮,在計算樓梯間加壓送風量時,按照高規要求,計算值與規范值對比后取大值.那么計算時, (1)方法一:是否分別計算樓梯間風量、前室風量,然后其和與高規表8.3.2-1中修正后的數據對照。 (2)方法二:直接計算樓梯間風量,然后與高規表8.3.2-1中修正后的數據對照。 (3)方法三:不計算,直接按高規表8.3.2-1中數據修正后的值。請問取哪種?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-5-3 20:32 編輯 ]
在一個瑞士村莊里,有一個名人在這里建了一棟令人驚奇的住宅。從裝修效果來看,倒像是簡約的公寓房裝修,但是他們的設計真的是太奇特了,一起來看看吧! brusino arsizio是有著475名常住人口的瑞士村莊,這里的村民一直都對jacopo mascheroni設計的這座住宅深感好奇。住宅和花園的面積為340平方米,分為地上地下兩個不同層面,幾乎全部被山上的圍墻遮蔽,與村里的任何一所住宅都不同。 在可以飽覽盧加諾湖和阿爾卑斯山脈景色、距意大利邊境5分鐘路程的山上建造這座多邊形玻璃住宅便是mascheroni交出的答卷。然而,住宅位于一片陡坡 上,在建筑規范上存在諸多限制,周邊還有不少住宅,這就使得中規中矩的設計方案既不現實,也不合客戶的心意。mascheroni將住宅嵌在陡坡上,并用鋼筋混凝土結構對住宅進行加固,旁邊的私家小路通向西邊的車庫。 地下層有兩間浴室、一間辦公室、正式玄關、洗衣房、樓梯、游戲室、通向被外墻和高大的樹籬環繞的花園的三間臥室。樓梯通向住宅的公共空間,另外一座花園位于較低層的屋頂。透過光滑的弧形玻璃
在地上地下段樓梯合用風井時,選一臺風機,其風量為地上地下兩部樓梯的加壓風量的和,請問這樣設計的系統如何?會不會造成當地上或者地下著火時,送的風量過多或過少?各位前輩一般是怎么來解決這樣的問題的???