YLQ高壓籠型電機軟起動裝置的原理是在高壓鼠籠式(同步)電機的定子回路中串入起分壓和限流作用的特種水電阻,在完成起動的過程中,水電阻阻值在設定的時間內自動實現由大到小的無級變化,從而使加在電動機定子上的端電壓逐步升高,當電動機的轉速接近額定轉速時,水電阻自動切除,投入全壓運行,從而實現電動機的低電流平穩軟起動。
YLQ高壓籠型電機軟起動裝置的原理是在高壓鼠籠式(同步)電機的定子回路中串入起分壓和限流作用的特種水電阻,在完成起動的過程中,水電阻阻值在設定的時間內自動實現由大到小的無級變化,從而使加在電動機定子上的端電壓逐步升高,當電動機的轉速接近額定轉速時,水電阻自動切除,投入全壓運行,從而實現電動機的低電流平穩軟起動。
那位高手可以指點一下,異步電機軟啟動的啟動時間怎樣計算得到的???(我想了解一下這個推算過程,而不是簡單的設定啟動時間)
軟起動電動機起動倍數如何確定?軟起動時起動電流一般為額定電流的多少倍?廠家給的是2~2.5倍,大家用的軟起動一般起動電流是額定電流的多少倍? 對于軟起動大家一般如何選發電機?哪有相關的計算公式? 規范上我只找到有Y-D起動和自耦變壓器起動的計算。
雷諾爾的產品,http://www.shejis.com/proxx/pro-nr.asp?YBID=170網站是新開通的,有很多優惠,注冊就是VIP,可以隨便下載,還有專家答疑.建議大家去看看,內容很豐富的..呵呵...
1 前言 目前在工礦 企業 中使用著大量的交流異步電動機(包括380v/660v低壓電動機和3kv/6kv中壓電動機),有相當多的異步電動機及其拖動系統還處于非 經濟 運行的狀態,白白地浪費掉大量的電能。究其原因,大致是由以下幾種情況造成的: ①由于大部分電機采用直接起動方式,除了造成對電網及拖動系統的沖擊和事故之外,8~10倍的起動電流造成巨大的能量損耗。 ②在進行電動機容量選配時,往往片面追求大的安全余量,且層層加碼,結果使電動機容量過大,造成“大馬拉小車”的現象,導致電動機偏離最佳工況點,運行效率和功率因數降低。 ③從電動機拖動的生產機械自身的運行經濟性考慮,往往要求電力拖動系統具有變壓、變速調節能力,若用定速定壓拖動,勢必造成大量的額外電能損失。 2異步電動機的軟起動 由于 工業 生產機械的不斷更新和 發展 ,對電動機的起動性能提出了越來越高的要求,歸納起來有以下幾個方面; ① 求電動機有足夠大的,并且能平穩提升的起動轉矩和符合要求的
線路長度為12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高壓電機,廠區還有1200kw的其它負荷,這條線路上還有1400kw的負荷,這樣計算下來末端的電壓降有16%左右,不能滿足電機的運行要求,現在在線路的后段加一臺升壓變壓器,問這臺變壓器的參數需要注意什么,加了這臺變壓器后電機能否正常運行,
高壓大功率電動機直接起動會造成許多危害:如對電網造成電壓的下降,影響共網其它設備的正常運行;再則會對電動機及所帶的設備產生機械沖擊,加速電動機的老化或機械的損壞。故大功率交流電動機一般采用軟起動或降壓起動方式。液態軟起動設備是近年來新開發出來的一種裝置,適應于額定電壓為3~10kV,頻率為50Hz,大中型鼠籠式異步電動機或同步電動機的起動與保護,尤其適用于電網容量不足的工礦企業。該裝置由控制柜、切換柜和液阻柜三部分組成,其起動時間、液態電阻阻值等參數可以根據現場工況隨即調整??梢赃B續起動3次,起動后液阻自動切除。自動化程度高,價格僅為固態軟起動裝置的1/6~1/8,不僅適應于新工程高壓大功率電機的起動,也適合已有起動裝置的改造。河南全新液態起動設備公司生產的高壓鼠籠電機軟起動器就適合于高壓大功率電動機.高壓鼠籠電機軟起動器性能特點 1) 起動過程可預測 采用計算機仿真技術,在計算機上輸入用戶提供的電動機、電網、負載三大參數,通過計算機對起動參數進行優化設置,獲得電動機起動過程如電流、轉速及電網壓降等最佳變化曲線。
型號:雷諾爾JJR-5011 額定電流:20A 調試電機:7.5KW 接線方式為二線方式接法,按起動不到二秒就合上旁路接觸器(這正常嗎?) 該軟啟分三種模式起動(電壓模式、限流模式、重載模式)。下面是我設置的參數,大家幫我看看1.電壓模式: 起始電壓—30% 上升時間—15S 負載率—68% (保存后,按起動二秒合上了旁路)2.限流模式: 限流電流—200% (設定范圍150%—500%) 上升時間—15S 負載率—68% (保存后,按起 動 二秒合上了旁路)3.重載模式: 限流電流—200% (設定范圍150%—500%) 上升時間—15S 負載率—68% (保存后,能正常運行) 求解 :為什么在電壓模式和限流模式下不能按我設置運行呢? 請問我這樣設置不行嗎
知識點:轉矩特性
無刷自控電機軟起動器是將起動電阻直接安裝在電動機的轉軸上,利用電機旋轉時產生的離心力作為動力,控制電阻的大小,達到減少電機起動電流、增加起動轉矩,實現電機裝置實現無刷自控裝置。無刷自控電機軟起動器在整體上應用了以下技術:A) 選用具有下述特性的電解液為水電阻1) 對金屬(銅和鋼)具有防銹作用;2) 通過大電流后,不發生電解液變質,極板腐蝕,產生氣體的化學反應;3) 電解液的冰點為-25℃,沸點為120℃,以滿足不同環境下安全工作的要求。B) 起動器采用金屬全密封結構,盡可能減小密封面數量,對少量密封點(接線柱,安全排解決方案C) 氣閥和放液孔)均采用耐高溫(工作溫度達到250℃),耐老化的四氟乙烯塑料(俗稱塑料王)作為密封和絕緣材料。D) 設置安全排氣閥,在電機轉速達到額定轉速后,自動打開排氣閥,保證正常運行時,起動器內部的壓力與大氣壓一致,;同時,為避免因電機長時間堵轉,電解液燒開,起動器內部壓力升高,設置了安全閥,保證電機及起動器的安全。達到的效果無刷自控電機軟起動器實現了繞線式異步
圖紙簡介: 本圖紙內容主要軟啟動器拖動電機接線圖設計,內容包括:LZR1型軟起動器原理圖,二臺軟起動器一用一備控制圖,三臺軟起動器二用一備控制圖,一臺軟起動器拖動兩臺電機,一臺軟起動器拖動三臺電機等等,共13張圖 投稿網友: sghxdq 上傳時間:
各位大蝦,小弟在此請教一下大功率電機軟起動的各種常辦法,我只知道有“星三角起動”、“自偶變壓器起動”、“串電阻起動”、“變頻起動”等等,但不太了解這些辦法的實用情況,哪位大蝦能給我介紹一下這些辦法的優劣、經濟實惠、方便應用等等情況?謝謝先了!
55kW的消防泵,采用電子軟啟動,配個柴油發電機,大家一般如何計算發電機的容量?有沒有什么簡單的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一個系數?《技術措施》上給出了Y-D起動和自耦變壓器起動的倍數關系,但沒有軟起動的。
高壓電機軟起動柜的種類有哪些? 高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變三相異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;
8000KW的三相異步鼠籠電機用什么啟動方式比較好呢?? (起動不頻繁一個月或兩個月起動一次)若是配有起動電機,這種起動方式叫什么?? 還需要變頻起動嗎 ??
無刷自控電機軟起動器是將起動電阻直接安裝在電動機的轉軸上,利用電機旋轉時產生的離心力作為動力,控制電阻的大小,達到減少電機起動電流、增加起動轉矩,實現電機裝置實現無刷自控裝置。 無刷自控電機軟起動器在整體上應用了以下技術: A) 選用具有下述特性的電解液為水電阻 1) 對金屬(銅和鋼)具有防銹作用; 2) 通過大電流后,不發生電解液變質,極板腐蝕,產生氣體的化學反應; 3) 電解液的冰點為-25℃,沸點為120℃,以滿足不同環境下安全工作的要求。 B) 起動器采用金屬全密封結構,盡可能減小密封面數量,對少量密封點(接線柱,安全排解決方案 C) 氣閥和放液孔)均采用耐高溫(工作溫度達到250℃),耐老化的四氟乙烯塑料(俗稱塑料王)作為密封和絕緣材料。 D) 設置安全排氣閥,在電機轉速達到額定轉速后,自動打開排氣閥,保證正常運行時,起動器內部的壓力與大氣壓一致,;同時,為避免因電機長時間堵轉,電解液燒開,起動器內部壓力升高,設置了安全閥,保證電機及起動器的安全。 達到的效果 無刷自控電機軟起
前幾天去噴煤高壓室測量水電阻,設備“高壓交流電機液態軟起動裝置”,這個設備才投運半個月,出現了問題。一臺標準電阻57Ω 我們測量出來的結果是23Ω,投運的時候具體有沒有經過校驗不清楚,然后就發熱太快好像水溫過高冒煙,想請教下半個月內導致電阻變化很快的原因有哪些? 我想水溫、水的蒸發影響也沒那么大吧! 求解~~通過降低水中離子濃度來增加電阻,我們向水槽中加純凈水,但是增幅不明顯! 而且先抽掉一部分水再加水很麻煩。我看那用來加到液體里的粉末應該避免酸性接觸,所以導電液體應該呈堿性吧,那么通過加入一些酸性液體會不會有增加電阻的效果呢?還有就是ABC三相下面的水槽想通,時間久了里面的離子濃度也應該想同的,為什么測量的水電阻大小也不一樣? 相差不是太大的......
YKM系列電機軟起動控制器 說明書
圖紙簡介: 圖紙包括低壓一次系統圖及二次原理圖,雷諾兒軟起電機啟動單元二次接線圖。 投稿網友: hzyydq 上傳時間: 2014-05-19