要使電動機給夠實現反轉,只要把接到電源的任意兩根聯線對調一頭即可。為此用兩個接觸器來實現這一要求。設 KMF為實現電機正轉的接觸器, KMR為實現電機反轉的接觸器。合上--S ?接通電源讓 KMF--線圈通電其主觸點閉合三相電源 ABC分別通入電機三相繞組 UVW,電動機正轉。KMF線圈斷電,主觸點打開,電機停。讓 KMR線圈通電----其主觸點閉合三相電源 ABC通入電機三相繞組變為 A— U未變,但 B— W,C— V。電動機將反轉
題目要求如下:控制電機循環正反轉:控制要求: 1、電動機正轉5秒,停3秒。 2、電動機反轉5秒,停3秒。 3、循環2次,停止。控制電路如下圖。請解說電路是如何工作的?
我們廠現在有一臺過濾器,7.5KW的主電機需要正反轉,附帶 一個小的0.18KW的小油泵,還有個4KW的液壓站。現在廠家提供的柜子里只有1個7.5KW用的小型斷路器、2個交流接觸器、1個熱繼電器;以及液壓站的小型斷路器、交流接觸器、熱繼電器;現在的問題是如何保證這個0.18KW的小油泵無論主電機正轉還是反轉,它都要正轉?補充下,我們也考慮過在柜子里加個交流接觸器和熱繼電器,但是空間不夠,另外廠家提供的操作箱,也沒有控制這個小油泵的按鈕;他們原來的設計就是小油泵跟隨主電機同時啟動的…………
我這有一些可逆皮帶機,是SEW的,電機和減速機一體的那種,電機是7.5KW的,24小時運行,大約2小時就要倒一次正反轉,以前一直也沒有問題,可是最近電機連出兩次故障,上次是在打正反轉時電機燒毀,這次是把電機前端蓋的4個螺絲全切了。現在電機打正反轉是直接打正反轉,電機容許這樣直接由正轉就打反轉么?我們現在打算不讓他們這么操作了,得先停穩電機,再打反轉,也打算從控制上加正反轉延時。可是生產的人不干了,由于工藝要求,電機不允許停,不然會造成皮帶壓料事故,說以前一直就這樣操作都沒有問題,說是我電機老化了什么的,我的電機都是每年更換并保養一次,現在才5年,電機不能有問題的啊。
低壓電機通過交流接觸器很容易實現正反轉的自動切換,10kV電機該如何實現,是不是采用1.高壓真空接觸器;2.采用2臺斷路器。實際使用情況如何?請大家發表高論
電機正反轉 你們說是調換A C相 還是任意調換2相了還是調換A C相有什么好處了[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2010-1-5 13:52 編輯 ]
我們廠現在有一臺過濾器,7.5KW的主電機需要正反轉,附帶 一個小的0.18KW的小油泵,還有個4KW的液壓站。現在廠家提供的柜子里只有1個7.5KW用的小型斷路器、2個交流接觸器、1個熱繼電器;以及液壓站的小型斷路器、交流接觸器、熱繼電器;現在的問題是如何保證這個0.18KW的小油泵無論主電機正轉還是反轉,它都要正轉?
朋友拿來一永磁同步減速電機,要求電機實現正反轉,試著接了一下,始終是一個轉向,如果反轉就抖的厲害,就想三項異步電機兩項時的樣子。
1、變電站中單變壓器的情況下,變壓器本身是不是就不存在正反相序的問題?(相對于外線高壓來說)2、工程中,低壓電機本已經正轉,但后來降壓站(雙變壓器)核相后,為保證兩變壓器相序一致,在高壓側將電源轉換到另一變壓器,且將其中任意兩相對調了。同時低壓側我們為了保證電機繼續正轉,也將低壓電機的低壓開關柜進線任意兩相對調了。當一切完成送上電后,電機反轉!請教高手,詳細解釋一下!為什么原來電機正轉,高壓側調相后,電機會反轉;為了保證電機繼續正轉,我們同時調了低壓側的任意兩相,最后電機反轉了。有這么一種解釋,說是電機正轉的情況下有三種相序:ABC、BCA、CAB,電機反轉又有三種相序:ACB、CBA、BAC;比如原來高壓側相序為ABC,低壓側為BCA,則電機正轉;當高壓側調為ACB,低壓側調為BAC。則電機會出現反轉。各位高手,請教一下。
單相電動機的轉子和定子鐵芯結構與三相電動機相同,只是它的繞組分布不同,單相電動機繞組分為兩個繞組:一個叫主繞組(又叫工作繞組),另一個叫副繞組(又叫起動繞組);這兩個繞組的線徑和匝數是不同的,主繞組的線徑一般比副繞組的大些,匝數略少些。單相電動機的線圈組多采用同心式分布,但它的繞組又采用正弦波繞組較多,即同一個磁極組的大線圈與小線圈的匝數互不相同。單相電動機按它與電容器相接方式區分,可分為電容運轉式、電容起動式、電容運轉兼起動式(雙電容電機)三種。 一、電容運轉式
手搖輪就是一個編碼器,里邊有AB相脈沖,正轉是先輸出A,再輸出B,反轉是先輸出B,再輸出A,這樣伺服可以根據AB的高低狀態來辨別正反轉。 低壓伺服電機有三種基本運行模式:位置模式、速度、扭矩、 通常速度和扭矩方式是通過控制電壓的極性來改變轉動方向或扭矩方向的 在位置模式下,通常用脈沖控制電機的轉動,脈沖頻率對應電機轉速.脈沖個數決定轉角.脈沖有三種類型 1.脈沖+方向信號方式,方向信號高低決定轉向 2.CW/CCW兩路脈沖方式,一個加脈沖表示正轉,另一個加脈沖表示反轉 3.AB相正交脈沖方式,A相相位超前表示正轉,B相超前表示反轉. 低壓伺服如果使用通訊,則是通訊格式定義正反轉方式。 來自:深圳市華科星電氣有限公司
小弟是新手,今天單位一個老電工考我,問到二個問題:問題一:單相電機,一個起動電容,一個運行電容,用倒順開關控制正反轉的電路圖。問題二:還是單相電機,一個電容,用倒順開關控制正反轉的電路圖。
在控制電機正反轉的電路中,應如何選用空氣開關、熔斷器、交流接觸器、熱繼電器、二次保險、電流互感器?最好能提供詳細的產品型號,謝謝!電機的參數:額定功率:0.25KW,額定電壓:380V,額定電流:0.83A,額定頻率:50HZ,極數:4,功率因數:0.7(空載),額定轉速:1400r/min
各位兄弟小弟請教一個問題,單相電機怎么實現正反轉
由于公司安裝需要,求單按鈕控制電機的正反轉二次圖!動作說明:按一下,啟動正轉,再按一下,反轉,再按一下,停止。要求,繼電器控制,電路合理,穩定,沒有動作盲區!聽說這里高手很多,望各位高手多多幫忙!
上傳一點我自己做的電機正反轉控制柜電氣原理圖,希望對大家有用。
各位,我們現正有一批柜子,系統里面有電機正反轉的問題,不知柜體如何加工才合理,電纜的出線位置應該如何確定?請各位指教