電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖容易產生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產生氣體,形成惡性循環,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,高壓輸油電機無功經常性波動引起了
小庫說: 我們一直說的電力電容器 這究竟是什么呢?它是怎么工作 和運轉的呢? 其實 電容器是一個儲能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高頻阻低頻,它的電流是超前電壓90度和電感的物理特性正好相反,于是用它來補償抵息懵分袩o功感性負載。知道了電容器的特性,那么電容器在通電工作時,由于它是儲能元件,在剛剛通電時,勢必會產生很大的充電涌流,它的電流一般是電容器額定電流的幾十倍,然后會隨著充電周期,進行衰減,直至正常工作電流:這個涌流對于電容器使用壽命來說是非常致命的,因?yàn)榫€路負載變化就會使線路的無功功率發生變化,是需要經常調整投入與切除電容器補償組數以達到最佳補償效果。 電容器是組成電子電路的主要元件之一,起耦合、濾波、旁路、儲能等作用。 而庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體積更小、功
小庫說: CKKB 干式電力電容器的優點 干式全膜電力電容器與目前油浸式全膜電力電容器相比,具有下列優點: ①制造工序少,生產周期短; ②薄膜為光膜,沒有油,生產成本低; ③無需大量抽真空浸漬設備,投資小,設備維護工作量小; ④不存在鋁箔拆邊和壓花工序,電力電容器制造簡單,產品質量容易保證; ⑤不存在漏油問題,深受用戶歡迎; ⑥便于更換擊穿元件,修理方便。 以上資訊來自庫克庫伯電氣(上海)有限公司提供,更多資訊請大家搜索“庫克庫伯”了解更多詳情,歡迎咨詢。(您可以登錄庫克庫伯公司網站“http://www.ckkbdq.com”了解更多詳情,歡迎咨詢。)
小庫說: 電力電容器對通風有哪些要求類? 1、電力電容器裝置室,宜采用自然通風。當自然通風不能滿足要求時,可采用自然進風和機械排風。高壓電容器室的通風量,應按消除室內余熱計算,余熱量包括設備散熱量和通過圍護結構傳入的太陽輻射熱。 2、電力電容器室的夏季排風溫度,不宜超過40℃。高壓并聯電容器室的進排風口,應采取防止鳥類、鼠、蛇類等小動物進入和防雨雪飄進的措施。 3、串聯電抗器小間的通風量,應按消除室內余熱計算,但余熱量不計入太陽輻射熱;排風溫度不宜超過45℃,進排風溫度差不宜超過15℃。 4、電力電容器裝置的布置,應減少太陽輻射熱對電容器的影響,并宜布置在夏季通風良好的方向上。 5、在風沙較大地區,高壓電容器室應設置防塵措施;
小庫說: 隨著經濟全球化,世界電子信息整機制造企業紛紛在中國設廠,跨國公司在中國采購,再加上國內原有電子信息制造業的發展,這進一步擴大了我國電容器的消費市場。 前瞻產業研究院2013-2017中國電力電容器行業產銷需求與投資預測分析報告顯示,我國的信息產業已具備了向更高層次發展的基礎。隨著電子信息技術進一步向社會和經濟領域的全面滲透和越來越多的電子技術在走融合的道路,電子信息產品發展必然越來越快,市場進一步擴大,產品沿著一條從滿足一般需求到人性化需求,再到個性化要求的道路發展。片式化、小型化、復合化、高精度化、高性能化、一致性好、可靠性高、零缺陷是當今世界電子元件的發展趨勢。為了適應這一趨勢,我國電力電容器小型化、片式化必須加快步伐。庫克庫伯也是謹遵步伐,加緊時代的腳步,勇于創造和進步。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規
庫克庫伯說: 怎樣正確選用電力電容器,以下幾點是可以參考的喲: 1、用戶購買電力電容器直接到生產廠家或由生產廠家授權的代理商處購買,這樣防止購買假冒偽劣的產品。 2、用戶在購買電力電容器時,還應注意標牌上的各種數據:如額定電量KVAR、電容量uf、電流是否對,用UF表測量一下,用兆歐表測一下絕緣電阻,生產成套裝置的廠家有條件的話可抽查耐壓是否符合國家標準。 3、用戶購買電力電容器時,不能只講究價格便宜,俗話說“便宜沒好貨、好貨不便宜”。一般電容器產品的價格差異是基于其成本的高低。如原材料的優劣:制造電力電容器的電容膜,有鋁膜與鋅鋁膜兩種,兩者的價格相差很大,用鋅鋁膜制造的電容器相對成本高,當然質量也不同。此外,電容膜的優質一等品與二等品的價格不同,質量也不同。因此,用戶在購買電容器時,價格是次要的
檢驗項目包括:外觀檢查、標志檢查、密封性試驗、引出端間電壓試驗、引出端與外殼間電壓試驗、球壓、灼熱絲試驗、電容測量、損耗角正切測量、自愈性試驗、爬電距離和電氣間隙、引出端和連接電纜。 質監部門提醒,消費者在選購產品時,應注意以下幾點: 1、選購知名企業生產的名牌產品,知名企業的產品質量較好,有可靠的維修服務保障。 2、電力電容器市場上有些拆機件,在購買時,要選擇標識清晰,生產日期較近的產品。不宜單純追求低價位,避免誤入低價陷阱。 3、更換損壞的電容,應選擇原型號的電容,容量不宜過大或過小。電容量偏大時電機在運轉過程中副繞組電流過大,發熱可能燒壞電機。電容量偏小時,電機不能正常啟動或是啟動時間加長,長時間的通以啟動電流對電機會有傷害。 以上資訊來自庫克庫伯電氣(上海)有限公司提供,更多資訊請大家搜索“庫克庫伯”了解更多詳情,歡迎咨詢。(您可以登錄庫克庫伯公司網站“http://www.ckkbdq.com”了解更多詳情,歡迎咨詢。)
小庫說: 電力電容器容易出現問題?首先我們要先找對原因然后分析。以下是小庫總結分析的幾個原因大家可以參考一下: 1)在高場強下,電容元件擊穿的部位多在電極邊緣、拐角和引線與極板接觸處,以及元件出現褶迭部位。這些地方電場強度和電流密度都較高,容易發生局部放電和過熱燒傷絕緣。在制造過程中應采取適宜隔離措施以及合理的結構設計。 2)運行中電壓過高或開關重燃引起的操作過電壓,也將產生局部放電。電極對油箱的絕緣一般較高。制造工藝和產品元件質量如絕緣材料質量差,電力電容器油不純凈等是造成此類放電的主要原因。 3)密封不良。耦合電力電容器是全密封電器,如果密封不良,在運行過程中有可能進水受潮而導致損壞。密封不良運行中常表現為滲漏油。長期滲漏油的耦合電力電容器,除內部壓力降低進水受潮外,也會因油量減少上部漏油而發生放電故障。 4
(1)電力電容器組在接通前應用兆歐表檢查放電網絡。 (2)接通和斷開電容器組時,必須考慮以下幾點: ①當匯流排(母線)上的電壓超過1.1倍額定電壓最大允許值時,禁止將電容器組接入電網。 ②在電容器組自電網斷開后1min內不得重新接入,但自動重復接入情況除外。 ③在接通和斷開電容器組時,要選用不能產生危險過電壓的斷路器,并且斷路器的額定電流不應低于1.3倍電容器組的額定電流。 (3)電容器每次從電網中斷開后,應該自動進行放電。其端電壓迅速降低,不論電容器額定電壓是多少,在電容器從電網上斷開30s后,其端電壓應不超過65V。 4)為了保護電容器組,自動放電裝置應裝在電容器斷路器的負荷側,并經常與電容器直接并聯
配電房電容柜更換兩個電容,新電容額定是0.45KV,而同柜一起用的電容器額定電壓是0.4KV。請問大家這兩種不同電壓級別的電容哪種更好?我的意思是將原有的0.4KV電容器都換成0.45KV不是更安全嗎?
農村電力網及其用戶的功率因數在一天中的波動較大,采用固定容量的電容器進行無功補償,在高峰時,功率因數可能達到考核標準,而在低谷時,將會出現過不現象,產生無功倒送,這是我們所不希望看到的。這就發生了電容器的控制問題,既應根據配電網無功的變化,對補償電容進行相應的投切。智能電容器在運行中,可以精準的對過電流、過電壓及過諧波作出自我保護,使其免遭過電流、過電壓的襲擊。此外,智能電容器還可以在其發生故障時,及時切除無功補償、切斷開關、退出運行,保護自身及電網的安全。
《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-95第5.6.3條:放電器的放電性能應能滿足電容器組脫開電源后,在5s內將電容器組上的剩余電壓降至50V及以下。而《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92第4.9.3條:電容器組應裝設放電裝置,使電容器組兩端的電壓從峰值(倍額定電壓)降至50V所需的時間,對高壓電容器最長為5min,對低壓電容器最長為1min。問題:為什么這兩個規范對電容器的放電時間的規定差得如此大呢?前者為5秒,后者為5分鐘。
各位達人,請教一下低壓電力電容器是否可以懸空安裝,例如西門子的電容器為圓形,其直徑為142mm,安裝時是否可以用80mm寬安裝梁安裝,安裝后兩側各露出31mm
請問有人知道CKKB0.45-20-3的這個型號的電力電容器是哪個牌子的??jī)r(jià)格具體是多少,幫客戶買的,指定是這個進口的牌子,百度了一下好像是庫克庫伯,請問這家怎么樣?你們用過沒
近年來由于電力電容器投運越來越多,但由于管理不善及其他技術原因,常導致電力電容器損壞以致發生爆炸,原因有以下幾種: 電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。 電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖端容易產生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角
小庫來說一下吧: 無功分散補償,就是供電部門在10KV配電線路變壓器的低壓側裝設電力電容器來補償變壓器的無功損耗;電力用戶在10KW以上的異步電動機旁,配備相應容量的低壓小型電容器以補償電動機無功功率。即對哪一部分的無功就在哪一部分補償,使無功分散補償,就地平衡;并使無功補償更接近于負荷線路末端,從而減少電能損失。它有以下幾方面的優越性: (1)供電部門可以使10千伏配電線路的損耗減小。 (2)電力用戶不僅可以滿足供電部門對功率因數的要求,而且可以使用戶內部0.4千伏低壓線路上的損耗減小,使用戶取得無功補償的經濟效益。 (3)電力電容器和電動機直接并聯在一起,一起投入和停用,可以保證無功不倒流,使用戶的功率因數始終處于滯后的狀態下。 (4)使用戶內部0.4千伏低壓線路的無功電流大量減少,從而“釋放”出富裕容量,減少電氣設備的投資。 (5)將電力電容器安裝在異步電動機附近,可以提高電動機的端電壓,相應減少電動機的電流,延長電動機的使用壽命。 無功分散補償安裝簡單、方式靈
小庫說: 電力電容器的危險點 有哪些?我們該如何去控?(1) 當電容器d組退出運行時,其中單只電容器仍存在剩余電荷,并與地有較高電位差;另外,電容器高壓熔絲熔斷、放電壓變內部斷線、電容器內部開路等均會造成電容器剩余電荷不能放盡,且殘壓很高。因此,在電容器上進行工作前,必須對電容器進行驗電、放電和裝設接地線。 庫克庫伯電容器是圓柱形的 底部自制一個可接地的端子。安全性能比較高 (2) 電容器退出運行后,其支持構架仍存在著帶電的可能性,所以,在電容器上進行工作前,必須在電容器構架上驗電、放電、裝設接地線。 (3) 針對電容器組的不同接線特點,合理確定接地線的裝設位置
小庫說: 當你購買好電力電容器的時候,怎么安裝才能發揮它最大的作用呢?我們可以參考一下 以下幾點注意事項 1、安裝電力電容器時,每臺電容器的接線采用單獨的軟線與母線相連,不要采用硬母線連接,以防止裝配應力造成電容器套管損壞,破壞密封而引起的漏油。庫克庫伯采用的是干式充氣的 不鼓肚不漏油可以放心 2、電容器回路中的任何不良接觸,均可能引起高頻振蕩電弧,使電容器的工作電場強度增大和發熱而早期損壞。因此,安裝時必須保持電氣回路和接地部分的接觸良好。 3、較低電壓等級的電容器經串聯后運行于較高電壓等級網絡中時,其各臺的外殼對地之間,應通過加裝相當于運行電壓等級的絕緣子等措施,使之可靠絕緣。庫克庫伯圓柱型的電力電容器,底部自帶接地 4、電容器經星形連接后,用于高一級額定電壓,且系中性點不接地時,電容器的外殼
1.正常情況下,可根據每組相電容器通過的電流有效值的大小,按1.5~2倍,配以快速熔斷器。若電容被擊穿,則快速熔斷器會熔化而切斷電源,保護電容器不會繼續產生熱量。 2.在補償柜上每相安裝電流表,保證每相電流相差不超過±5%,若發現不平衡,立即退出運行,檢查電容器。 3.監視電容器的溫升情況。 4.加強對電容器組的巡檢。電容器漏電流過大通常有如下現象:電容器的引出線套管部位發生滲油;電容器鼓肚。有些電容沒有滲油,便會發生鼓肚現象。 發現上述情況,則電容器應退出運行,以防爆炸。 電容器損壞一般易發生在夏天高溫期,在這段時間內,更應加強巡視。 以上資訊來自庫克庫伯電氣(上海)有限公司提供,更多資訊請大家搜索“庫克庫伯”了解更多詳情,歡迎咨詢。(您可以登錄庫克庫伯公司網站“http://www.ckkbdq.com”了解更多詳情,歡迎咨詢。)
小庫說: 經過小庫仔細研究 電容器行情真是摸不透 但是我始終相信一分價錢一分貨 另外電力電容器的高壓和低壓不同 容量不同價格不同 國內各廠家不同 進口跟國產不同 至少有幾十種價格 有的很低,,低的讓人難以想象 甚至在想他們是不需要成本的嗎?這也就是導致了一個原因 為什么近年來國產品牌的電力電容器質量越來越不靠譜? 多年來用戶對電容器補償這一塊不太重視,設計院上圖時只標容量不選型,把選擇電容器品牌的工作交給了開關廠來做。開關廠考慮到成本問題,一般都會選用價格低廉的產品。生產廠家為了拿到訂單只有降價迎合市場,降低價格只能降低生產成本,日積月累導致國產電力電容器質量越來越差,很多企業的電容柜基本都成了擺設,根本不敢投運。花錢裝了電容補償柜還照樣交著電業局的高額罰款。建議因這些事情苦惱的企業用戶,選擇國內有廠的進口品牌,因為減少了關稅和運費,現在的價格也不高,性價比還是比較高的,關鍵是用的安全放心。