本規程適用于總降變電所微機保護裝置,包括總降壓變電所220kV主變壓器的微機保護裝置、220kV母線保護裝置、線路保護裝置以及電容器保護裝置都適用,對于我公司將來新上的總降壓變電所微機保護裝置亦可參照本規程或廠家使用說明書。
簡介:內容包括:什么是繼電保護裝置;繼電保護在電力系統中的任務是什么;簡述繼電保護的基本原理和構成方式;電力系統對繼電保護的基本要求是什么等.關鍵字:電力系統,繼電保護問答下載:http://www.dq.shejis.com/new_kj/html/17390.shtml【專題】如何找到設計院的工作,大家討論~~【小編手記:設計院的工作很累,這是大多數設計師們的心聲,其實對于大多數想要搞設計卻無從下手的人們來說,找個合適的設計院工作卻更真是難上加難,這里希望大家能夠,發表自己的找工作經歷,或者說說其他人的經驗,來給我們仍然設計無門的網友們分享分享。】下面我來轉載一個找工作的經驗之談哈。。。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973內容不錯,快去看看哦!
電力系統微機保護1000問
在電力系統運行中,外界因素(如雷擊、鳥害呢)、內部因素(絕緣老化,損壞等)及操作等,都可能引起各種故障及不正常運行的狀態出現,常見的故障有:單相接地;三相接地;兩相接地;相間短路;短路等。 電力系統非正常運行狀態有:過負荷,過電壓,非全相運行,振蕩,次同步諧振,同步發電機短時失磁異步運行等。 電力系統繼電保護和安全自動裝置是在電力系統發生故障和不正常運行情況時,用于快速切除故障,消除不正常狀況的重要自動化技術和設備。電力系統發生故障或危及其安全運行的事件時,他們能及時發出告警信號,或直接發出跳閘命令以終止事件。 1、繼電保護的基本任務 (1)自動迅速,有選擇的跳開特定的斷路器(2)反映電氣元件的不正常運行狀態 2、電力系統對繼電保護的基本要求 速動性,選擇性,靈敏性,可靠性。、 電力系統繼電保護的發展經歷了機電型、整流型、晶體管型和集成電路型幾個階段后,現在發展到了微機保護階段。微機繼電保護的發展史微機繼電保護指的是以數字式計算機
1、繼電保護發展現狀 近年來,電網規模不斷擴大,為了適應電力系統安全穩定運行的要求,繼電保護技術也在迅速地發展。同時,計算機技術、網絡通信技術也為繼電保護技術的發展注入了更新的活力。繼電保護裝置是保證電力系統安全運行的重要設備,滿足電力系統安全運行的要求是繼電保護發展的基本動力。選擇性、速動性、靈敏性和可靠性是對繼電保護的四項基本要求。為達到這個目標,繼電保護專業技術人員借助各種先進科學技術手段做出了不懈的努力。經過近百年的發展,在繼電保護原理完善的同時,構成繼電保護裝置的元件、材料等也發生了巨大的變革。繼電保護裝置
前言 近年來,隨著電子及計算機通信技術的快速發展為繼電保護技術的發展注入了新的活力,同時也給繼電保護技術不斷的提出了新的要求。作為繼電保護技術如何才能有效的遏制故障,使電力系統的運行效率及運行質量得到有效的保障,是繼電保護工作技術人員需要解決的技術問題。 一、繼電保護的定義與作用 所謂繼電保護是指當電力系統發生故障或出現異常現象時,利用一些電氣自動裝置將故障部分從系統中迅速切除或在發生異常時及時發出信號,以達到縮小故障范圍,減少故障損失,保證系統安全運行的目的:繼電保護一般由測量部分、邏輯部分和執行部分組成。 繼電保護的作用可以簡單的理解為:當電力系統的被保護元件發生故障時,繼電
電力系統微機繼電保護技術
電力系統繼電保護及二次回路
電力系統繼電保護—張保會
電力系統繼電保護設計指導
電力系統繼電保護設計原理,很好的保護資料
電力系統微機保護1000問.pdf
還不錯的課件,EXE的格式
電力系統運行及過電壓保護
包含電力系統基本知識,主要元件保護和常規的電流、距離保護。
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
一、前 言 近年來,隨著微機繼電保護的普遍應用,保護裝置逐步具備了相應的數據接口,可實現保護裝置重要信息的數據遠傳。充分利用數字式保護的技術特征,實現數字式保護的狀態檢修,改變目前保護裝置計劃檢修模式,將預防性試驗改為預知性試驗,提高設備的安全運行水平,已成為一種共識。 狀態檢修也叫預知性維修,首先由美國杜邦公司提出,以設備當前的工作狀況為檢修依據,通過狀態監測手段,診斷設備健康狀況,確定設備是否需要檢修或最佳檢修時機。狀態檢修的目標是減少設備停運時間,提高設備可靠性和可用系數,延長設備壽命,降低運行檢修費用,改善設備運行性能,提高經濟效益。狀態檢修是建立在設備狀態有效監測基礎上,根據
繼電保護的基本任務: (1)當被保護的電力系統元件發生故障時,應該由該元件的繼電保護裝置迅速準確地給脫離故障元件最近的斷路器發出跳閘命令,使故障元件及時從電力系統中斷開,以最大限度地減少對電力系統元件本身的損壞,降低對電力系統安全供電的影響,并滿足電力系統的某些特定要求(如保持電力系統的暫態穩定性等)。 (2)反應電氣設備的不正常工作情況,并根據不正常工作情況和設備運行維護條件的不同(例如有無經常值班人員)發出信號,以便值班人員進行處理,或由裝置自動地進行調整,或將那些繼續運行會引起事故的電氣設備予以切除。反應不正常工作情況的繼電保護裝置允許帶一定的延時動作。
引言 當系統出現意外情況時,繼電保護裝置會自動發射信號通知工作人員,有關工作人員就能及時處理故障,解決問題,恢復系統的安全運行,同時,這種裝置還可以和其他設備相協調配合,自動消除短暫的故障。因此,加強繼電保護管理是供電系統安全運行的可靠保障。 一、繼電保護管理的重要性及任務 1、重要性。繼電保護工作作為電網工作中的一個重要組成部分,其工作責任大、技術性強、任務繁重。繼電保護工作人員每天面對諸如電網結構、保護配置、設備投退、運行方式變化及故障情況等各種信息,對它們進行正確的分析、處理和統計,工作十分繁重,并且上下級局之間、局與各廠站之間存在著許多重復性數據錄入及維護工作。為了減輕繼電保護工作人員的工作強度,提高勞動生產率,開發繼電保護信息管理系統已成為電網發展的一