在論壇上搜索了一下,沒有這本技術措施,上傳來給大家看看
中國建筑標準設計研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp聯系人:徐 福 強 電 話:010—88361155轉627或288 郵箱:xufu18@sohu.com
建筑防雷與電氣安全技術
論文簡介:DL/T5222 -2005導體和電氣選擇技術規定(國家規范,與同行學習) 投稿網友:wy568635 上傳時間: 2012-09-17
成套電氣廣泛應用于發電廠、變電站、工礦 企業、高層建筑等各種用電場所,作為接受和分配電能以及對電路進行控制、保護、監測之用。 幾乎在各種電壓等級的系統中都用到成套電器。 1、在低壓配電系統中,變配電站低壓配電裝置采用低壓柜, 生產車間、建筑物等用電集中的場所采用動力配電柜、電動機控制中心(MCC)和動力照明配電箱。 2、635KV變配電站中采用高壓開關柜。 3、110 500KV系統中越來越多地采用G
大家好,我是建電廠的電氣技術員,對電廠電氣的知識很感興趣,這個版面我很喜歡,希望,衷心的希望這個版面能夠很快的發展起來,能為大家提供更多的有關電廠電氣方面的知識,大家互相交流,在電廠電氣方面更快的提高!
電氣測量技術及儀器測試技術基礎.pdf 12.1M數字電壓表及數字多用表檢測技術.pdf 13.4M數字萬用表實用測量技法與故障檢修.pdf 6.5M智能化儀表原理與使用維修.pdf 8.2M智能儀器原理、設計與發展.pdf 9.7M智能儀器原理與設計.pdf 5.9M
電氣技術措施P247頁,有關漏電動作電流的選擇部分。第22.2.9條中的第一款:當住宅部分建筑面積小于1500平米(單相配電)或是4500平米(三相配電)時,漏電斷路器的漏電動作電流I為300MA。第二款:當住宅部分建筑面積在1500~2000平米(單相電流)或是4500~6000平米(三相配電)時,漏電斷路器的漏電動作電流I為500MA。第一款中“面積小于1500平米(單相配電)或是4500平米(三相配電)”還有第二款中的“面積在1500~2000平米(單像配電)或400~6000平米(三像配電)”不是很理解。一般來說用電負荷在10KW以上不都是考慮三像供電了嗎,當建筑面積到1500平米時,即使按每平米40W考慮,這也早超出10KW了,怎么還存在單相供電的情況。第二款中的也一樣。所以想請大師們幫幫忙,給解釋一下,多謝了
電氣變頻調速設計技術.pdf
第一章 電工學基礎知識第二章 電工基本操作技能第三章 配電設備第四章 電機與變壓器第五章 電力線路第六章 用電裝置第七章 保護裝置及二次系統第八章 工廠常用機床控制線路檢修第九章 停送電操作第十章 電工安全用電知識采用了大量的圖片,非常易懂
版主,借貴角一用。大連北方森源電器有限公司 我公司是做10KV開關柜、西門子環網柜、低壓、箱式變電站的廠家。現招聘售后服務技術人員2名。 聯系人:姜巖斌電話:15904116565
今天是2009年的最后的一天,沒什么可送給大伙的,最后獻上2009建筑產品選用技術[電氣]共2個壓縮分卷。非PDF掃描版,是PDF文字版的恭祝各位在2010一切順利![ 本帖最后由 foliage8008 于 2009-12-31 09:35 編輯 ]
工程預算和標底的審查 一、 預算審查的基本原則 1、堅持實事求是的原則 2、堅持客觀公正的原則 3、堅持遵紀守法的原則二、審查預算的形式 1、會審(由建設單位或建設單位的主管部門組織施工企業、設計單位進行會審。) 2、單審(沒有條件會審的,由建設單位或委托造價咨詢單位單獨進行審查,審核的意見與編制單位交換,得到確認) 三、查預算的步驟 1、熟悉施工圖紙。2、了解預算包括的范圍。 3、弄清預算采用的定額依據。 4、選擇合適的審查方法,按相應內容審查。 5、綜合整理審查資料,并與編制單位交換意見,定案后編制調整預算。四、審查預算的方法(一)、全面審查法 這種審查方法的優點是全面、細致、能糾正預算中所發現的所有問題,所審查的工程預算質量比較高,差錯比較少。 (二)、重點審查法 1、擇工程量大、單價高、對預算造價影響大的項目進行重點審查; 2、補充單價進行重點審查; 3、計取的各項費用(計取基礎、取費標準等)進行重
第一篇 基礎知識部分 1. 500kV系統電壓偏高,要通過有載調壓來處理,請問如何調壓? 答:調節分接頭,將其調低幾檔,使其電壓符合要求。 注:如當時潮流方向是500kV流向220kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響不大。 如當時潮流方向是220kV流向500kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響較大。 2. 雷雨天氣為什么不能靠近避雷器和避雷針? 答:雷雨天氣,雷擊較多。當雷擊到避雷器或避雷針時,雷電流經過接地裝置,通入大地,由于接地裝置存在接地電阻,它通過雷電流時電位將升得很高,對附近設備或人員可能造成反擊或跨步電壓,威脅人身安全。故雷雨天氣不能靠近避雷器或避雷針。 3. 什么叫做內部過電壓?什么叫大氣過電壓?對設備有什么危害? 答:內部過電壓是由于操作、事故或電網參數配合不當等原因,引起電力系統的狀態發生突然變化時,引起的對系統有危害的過電壓。 大氣過電壓也叫外部過電壓,是由于對設備直擊雷擊造成
《實用電氣安裝技術大全》1 電工基礎知識\常用數據\資料2 變配電工程3 10KV及以下架空配電線路4 電纜線路5 室內配電工程6 硬母線安裝7 電氣照明裝置8 建(構)筑物的防雷附錄 建筑物防雷9 低壓電器10旋轉電機與電氣傳動11接地與電氣安全裝置12火災自動報警系統13衛星及有線電視系統14常用家用電器15安裝材料免費下載從這里:http://www.jzn1.com//My/sinda
電氣實驗技術與實驗方法
建筑產品選用技術條件-電氣
電氣試驗技術與試驗方法
最近要寫一篇關于建筑電氣前沿技術的論文,我想了一下,太陽能光伏發電技術,LED技術,智能建筑是這幾年新興的技術,其他的我就不知道了,還請大家幫我想想還有什么是現在建筑電氣的前沿技術
文件格式:PDF文件大小:3.52 M