對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
現代建筑電氣設備選型技術手冊作者:朱林根
請問哪位仁兄能否提供最新版的電氣設備手冊(一次部分)!
本人是自動化專業的畢業生,現在已經工作兩年,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,不知道該學習哪一方面的內容,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,希望前輩能幫幫忙!!!謝了
何為“放炮”現象,“放炮”,是指
1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,一邊畫草圖,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,了解其維修史、使用年限等,然后再對機內進行檢查。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,否則,盲目拆卸,可能將設備越修越壞。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,判斷電氣設備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在。通電試驗,聽其聲、測參數、判斷故障,最后進行維修。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,單獨
所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地、保護接零和重復接地4種。在正常或事故狀態下,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,總而言之,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,以防觸電危險,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險。<
引言 近年來,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一。由此可見,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器、高壓負荷開關、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫、短路、漏電、過負荷、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護、高壓漏電保護、欠壓保護、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路、過負荷、單相運轉、
根據導線顏色,標志電路時 1. 黑色 裝置和設備的內部布線。 2. 棕色 直流電路的正極。 3. 紅色
1.電氣設備(設施)的日常維護和保養由電氣維護單位負責,嚴格執行“三三二五”制 2.電氣“三圖”應是完整的竣工圖紙,必須與現場實際相吻合 3.“三票”的格式和填寫規定由公司統一制定,并且根據需要進行修改 4.電氣設備的試驗項目及標準執行電力行業現行《電力設備交接和預防性試驗規程》、公司《電氣 設備預防性試驗規程》 5.電氣設備的維護檢修執行公司《電氣設備維護檢修規程》 6.變電站控制室、繼電保護室、高(低)壓配電室的運行環境溫度、相對濕度應保持在20~40℃、 40%~70%,達不到要求的應裝設帶有除濕功能的空調設備 7.對于蓄電池祥泰電氣提示應每年進行一次容量檢查和活化充、放電試驗,一般七年更換一次
普通短路有兩種情況:①電源短路。即電流不經過任何用電器,直接由正極經過導線流回負極,容易燒壞電源。②用電器短路,也叫部分電路短路。即一根導線接在用電器的兩端,此用電器被短路,容易產生燒毀其他用電器的情況。三相系統中發生的短路祥泰電氣認為有 4 種基本類型:三相短路,兩相短路,單相對地短路和兩相對地短路。其中,除三相短路時,三相回路依舊對稱,因而又稱對稱短路外,其余三類均屬不對稱短路。在中性點接地的電力網絡中,以一相對地的短路故障最多,約占全部故障的90%。在中性點非直接接地的電力網絡中,短路故障主要是各種相間短路。發生短路時,電力系統從正常的穩定狀態過渡到短路的穩定狀態,一般需3~5秒。在這一暫態過程中,短路電流的變化很復雜。它有多種分量,其計算需采用電子計算機。在短路后約半個周波(0.01秒)時將出現短路電流的最大瞬時值,稱為沖擊電流。它會產生很大的電動力,其大小可用來校驗電工設備在發生短路時機械應力的動穩定性。短路電流的分析、計算是電力系統分析的重要內容之一。它為電力系統的規劃設計和運行中選擇電工設備、整定繼電保護、分析事
電氣設備什么情況下最容易發生凝露現象?一是空氣濕度較高,二是晝夜溫差較大。空氣溫度和濕度是凝露發生的兩個決定性因素,白天溫度升高,空氣中所含的水汽質量會逐漸增加,飽和濕度隨之增大;到了夜晚溫度大幅下降,既定濕度條件下,水汽達到并越過飽和狀態,部分水汽凝結成水珠,凝露現象由此而生。 電氣設備潮濕凝露不能及時解決。柜內觀察窗、內壁、頂部有水珠掛滴,使端子排、螺栓等外露金屬部件產生銹蝕現象,容易造成設備內部繼電器接點損壞、直流接地、開關誤動作等異常狀況,嚴重影響設備的安全運行。 電氣設備產生凝露原因主要有三: (1)設備底部與電纜溝封堵不嚴,電纜溝內存在積水時,產生的水蒸氣穿越設備底板的孔隙進入設備內部,造成濕度差及溫度差;
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝
純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
比價采購是指采購人員請數家廠商提供價格后,從中加以比價之后,決定廠商進行采購事項。那么,在電氣設備的比價過程中應該注意些什么呢? 1、要注重產品的性價比,萬勿一味追求低價。 在競爭加劇的電器行業,隨意定價的結果要么是價格大大高于價值失去購買者,要么是價格低于價值失去企業應有的利潤空間,顯而易見,這二者對供應商來說都是不愿看到的。對購買產品的企業來說,性價比是關鍵,有些輔助材料,價格是高些,但它經久耐用,從使用時效上考慮,其總成本反而顯得低些。 有些采購廠家為了控制生產成本,一味壓低供應商的供貨價格,須知在供應商難以維持的時候就會迫不得已地采用改變配方、尋找低價替代品等最終影響產品質量的辦法,這顯然是不可取的。 2、選擇合格承包方作為供應商,同一產品的可選供應商應該保證在兩家以上。
電氣設備手冊
電氣設備手冊專題,為您提供電氣設備手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備手冊 相關的專業交流討論,更多電氣設備手冊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度