亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于QJ44電橋的電阻測量

    工作中,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~

  • 搖表檢測電阻的大小標準

    搖表檢測電阻的大小標準

    在用搖表檢測絕緣電阻時,有公式算出電阻值是多少才能算合格嗎?如380V電動機絕緣電阻是多少,高壓柜對地電阻多少才能算合格等等,應該是有標準的吧,不知道標準是多少?

  • 萬用表測電阻的方法是什么

    核心提示:萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,交直流電壓還可以測量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器 萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,交直流電壓還可以測量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器的電容量等。充分熟練掌握萬用表的使用方法是電子技術的最基本技能之一。常見的萬用表有指針式萬用表和數字式萬用表。指針式多用表是一表頭為核心部件的多功能測量儀表,測量值由表頭指針指示讀取。數字式萬用表的測量值由液晶顯示屏直接以數字的形式顯示,讀取方便,有些還帶有語音提示功能。萬用表是公用一個表頭,集電壓表、電流表和歐姆表于一體的儀表。萬用表分為數字萬用表和傳統的指針電磁偏轉的萬用表。數字萬用表價格較貴些需要有電池的情況下使用,但是讀數方便。傳統萬用表測電阻亦需要裝電池,但是有的情況可以用其它的方法間接測量電阻。下面就來說說。萬用表測電阻1、首先是直接測量電阻,先說傳統的萬用表吧。把指針打到如圖所示的檔位(歐姆檔Ω)這是測量電阻用的檔位。2、電流和電壓的讀數的起始位

  • 關于熱敏電阻測電阻問題

    今年剛畢業,學機械,對電涉及太少,遇到一個問題,一個設備,需要用熱敏電阻測量溫度,熱敏電阻是NTC的,熱敏電阻和PLC相連,溫度值在PLC上顯示。是直接讓熱敏電阻和PLC相連還是加一個溫度模塊以后再相連。還有,我問過熱敏電阻廠家,說熱敏電阻輸出電阻值,這個是對的?

  • 教你怎么用萬用表測電阻步驟。

    電阻是電子產品中使用最多的電子元器件之一。如果在生產或是維修時,有一個電阻,它的標記已經看不清楚了,那么要怎么樣才能快速的測出它的阻值呢?今天就介紹下最簡單快速的方法,怎么用萬用表測電阻?只要使用萬用表接觸電阻的二端,就能快速的測試出它的阻值了,那具體的方法是怎么樣的?萬用表測電阻原理又是怎么樣呢?

  • 練習用多用電表(萬用表)測電阻教程

    練習用多用電表(萬用表)測電阻教程

  • 請問測電纜絕緣電阻最低是多少才滿足規范要求呢?

    請問大蝦,用搖表測電纜絕緣電阻最低是多少才滿足規范要求呢?我是3相5線制YJV4*240+1*120電纜.測試出來相相間只有不到10M歐,請問該電纜能用嗎?還有因為施工隊在敷設電纜時不聽話,將電纜在地上拖,把保護絕緣皮割破了很多,B相絕緣電阻測試出來是0,他們就將B和N相換了,說這樣可以用了,請問N是零線,零線是接地的,不用N相會對我的設備產生什么影響?謝謝!

  • 請教如何用電壓電流法測電容器的電容量

    如題,現想用舊柜上的電容器裝配新低壓盤電容柜。但不知道電容器是否完好,是否漏電,就想重新測定一下電容量。有高人指點下,具體的如何用電壓電流法測定電容量。

  • 【求助】電箱測電阻就是上不去,請問是否是二次線的問題

    我最近一個電箱,在廠房里原本用得好好的,但一次工廠停電后,帶搖表去測電阻就是上不去。問電箱生產廠家,廠家只說這是二次線的問題,可究竟是哪幾根線?為什么是拆那幾根線呢?請問哪位成套的大蝦幫小弟解答一下

  • 請教終端電阻等一些問題!

    小弟剛開始學做消防,所有有很多不懂的 懇請各位前輩指點! 問的問題可能比較白癡,高手們不要嘲笑1) 在火警控制系統中,常規探頭后要接終端電阻,這個終端電阻是有什么用的? 數值是怎么計算出來的?為什么如果我不接 控制器會顯示報警2) 在控制器里面的接線端子上 有 有源輸出和無源輸出 這是什么意思? 分別有什么用? 謝謝高手指點! 急著等答案

  • 一個關于絕緣電阻的問題

    一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?

  • 如何選擇電阻、電容的參數?

    由于線路感應電壓太高,需要在繼電器線圈并聯一阻容,電阻的阻值和電容的容量如何選擇?記得好像有公式可以計算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 編輯 ]

  • 關于絕緣電阻的,請教高手!

    我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?

  • 關于絕緣電阻測量的一些問題

    今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝

  • 關于絕緣電阻的問題請教

    我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 關于中壓小電阻接地的討論

    關于中壓小電阻接地的討論

    多年來城市10kV系統(稱中壓系統)都采用不接地系統,近幾年來一些城市將10kV系統改為小電阻接地系統,引來了電氣設計的一些新的做法,必須引起注意。本人希望通過提問討論的方式提高水平。我先拋磚引玉提出一些問題,希望各位大俠踴躍跟進提出見解。對于我提出的問題的解答稍后公布!1 為什么要從不接地系統改為小電阻接地系統?2 對小電阻接地的中壓系統接地,電氣設計有什么《規范》可作為依據?3 按照國家標準變電所要設2個互相獨立的接地極,接地極在地中應相距多少?4 這2個接地極的接地電阻應該多少?

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?

  • 如何判別電阻排的型號和大小

    如何判別電阻排的型號和大小 排阻:厚膜網絡電阻,通過在陶瓷基片上絲網印刷形成電極和電阻并印有玻璃保護層。有堅硬的鋼夾接線柱,用環氧樹脂包封。適用于密集度高的電路裝配。命名方法:RP -----A -----08 ---- 472 --------J產品型號 電路類型 針數 阻值代號 誤差代號網絡排阻 A,B,C,D,E,F,G 4-14PIN F=+-1%,G=+-2%,J=+-5%其中:A:多個電阻公用一端;公用端左端引出 B:每個電阻各自引出,且彼此沒有相連 C:各個電阻首尾相連,各個端都有引出 D:所有電阻公用一端,公用端中間引出 E:所有電阻公用一端,公用端兩端都有引出 F和G比較復雜

  • 一簡單電路等效電阻的困惑

    一簡單電路等效電阻的困惑

    此圖我越畫越糊涂了那位能畫出本圖的等效電路圖,并說明.(可假設電阻相等).最好有詳細的解說.

點擊加載更多

電橋法測電阻

電橋法測電阻專題,為您提供電橋法測電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電橋法測電阻 相關的專業交流討論,更多電橋法測電阻相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電橋法

電熱爐

主站蜘蛛池模板: 国产成人高清精品免费5388密| 日本a∨在线观看| 国产精品久久久天天影视香蕉| ts人妖国产精品| 99热最新网址获取| 91久久青青草原免费| 4399影视大全在线观看免费| 久久精品无码一区二区日韩av| 最近中文字幕完先锋资源| 在线观看精品视频网站www| 亚洲一区二区三| 亚洲天堂成人在线观看| 亚洲天天看| 一级全黄男女免费大片| 在线观看欧美| 综合网久久| 在线视频免费国产成人| 亚洲免费在线观看| 久久亚洲午夜牛牛影视| 久久成人免费观看全部免费| 亚洲电影二区| 99re这里只有精品66| 99re视频| 成人免费在线视频网站| 国产成人尤物精品一区| 国产婷婷成人久久av免费高清| 国产日韩欧美成人| 精品a在线观看| 免费看毛片网| 日本aa免费电影| 色婷婷综合激情视频免费看| 亚洲 日本 欧美| 伊人网伊人影院| 亚洲不卡视频在线| 69自拍视频| 国产成人盗摄精品| 国内夫妇精品对白在线播放| 久久这里| 日本在线国产| 亚洲天堂免费| 免费观看视频成人国产|