一. 電容補償柜之作用 : 用于補償發電機無功電流、減輕發電機工作負荷,增加發電機可使用容量,可減少工廠一定的用電量、節省工業電力,提高發供電設備的供電質量和供電能力。 二 . 電容柜工作原理 用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電電源電壓相位發生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償柜內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數的投入,進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。 三 . 電容補償技術 : 在工業生產中廣泛使用的交流異步電動機,電焊機、電磁鐵工頻加熱器導用點設備都是感性負載。這些感性負載在進行能量轉換過程中,使加在其上的電壓超前電流一個角度。這個角度的余弦,叫做功率因數,這個電流(既有電阻又有電感的線圈中流過的電流)可分解為與電
在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射機和振蕩 器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的, 比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們 在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然 會有殘留電壓(學了以后的教程,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的 電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電。 舉一個現實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,上面的發光二極管還會繼續亮一會兒,然后逐漸熄滅,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放。
在工業生產中廣泛使用的交流異步電動機,電焊機、電磁鐵工頻加熱器導用點設備都是感性負載。這些感性負載在進行能量轉換過程中,使加在其上的電壓超前電流一個角度。這個角度的余弦,叫做功率因數,這個電流(既有電阻又有電感的線圈中流過的電流)可分解為與電壓相同相位的有功分量和落后于電壓 90 度的無功分量。這個無功分量叫做電感無功電流。與電感無功電流相應的功率叫做電感無功功率。
復位電路是一種用來使電路恢復到起始狀態的電路設備,它的操作原理與計算器有著異曲同工之妙,只是啟動原理和手段有所不同。復位電路,就是利用它把電路恢復到起始狀態。就像計算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態,重新進行計算。首先需要注意RST引腳上邊是否畫了一條橫線,如果畫了一條橫線,則是RST引腳接收到低電平復位,如果無橫線,則RST引腳接收到高電平復位。 復位電路的工作原理 在書本上有介紹,51單片機要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2us就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?在單片機系統中,系統上電啟動的時候復位一次,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,系統還會復位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位。 開機的時候為什么為復位? 在電路圖中,電容的的大小是10uf,電阻的
各位大蝦: 就電機的就地補償來說,補償電容的作用主要能起到哪些作用?從0.75KW至300KW的電機全部包括在內,若功率因數在0.6左右: 1、節能,對功率因數在0.6左右的電機能節多少電(大小電機的節電率是否一樣)?功率因數0.85左右的電機又能節約多少?能節約多少電,針對考核電度表來講。 2、提高變壓器的供電容量,能提高多少? 特別希望有現場經驗的把經驗數據拿出來分享! 快過年了,知道不知道的,大家看到貼子后頂一下,讓氣氛更加活躍起來啊!! 先謝過啦!!(為簡化問題,原第二題刪除)
電容器對感性負載進行功率因數補償,為何日光燈的功率因素只有0.5左右,是否有其他作用,去掉起輝器仍可以啟動為什么,期待討論
電容柜是10路補償,電容每路是BCMJ0.4-30-3,而且每路在熱繼電器出線加了一個電阻6.8K歐姆,指示燈是380V放電型的,我不知道原理,多少容量以上要用放電指示燈配電阻,請各位幫忙
最近在網上看到"電容補嘗柜的作用和工作原理"此篇文章,現推薦給大家一起分享,希望對大家有所幫助~~一. 電容補償柜之作用 : 用于補償發電機無功電流、減輕發電機工作負荷,增加發電機可使用容量,可減少工廠一定的用電量、節省工業電力,提高發供電設備的供電質量和供電能力。 二 . 電容柜工作原理 用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電電源電壓相位發生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償柜內的電腦電容控制系統可解決以上弊端,它可根據用電負荷的變化,而自動設置。電容組數的投入,進行電流補償,從而減低大量無功電流,使線路電能損耗降到最低程度,提供一個高素質的電力源。 三 . 電容補償技術 : 字串4 在工業生產中廣泛使用的交流異步電動機,電焊機、電磁鐵工頻加熱器導用點設備都是感性負載。這些感性負載在進行能量轉換過程中,使加在其上的電壓超前電流一個角度。
由于交流電力系統需要電源提供兩部分能量,一部分用于做功而被消耗掉,這部分能量被轉換成機械能、光能、熱能、和化學能,這部分能量被稱為有功功率。另一部分能量主要用在變壓器、電機等電力輸送、用電設備工作時建立交變磁場,這部分我們稱之為無功功率。那么,為了能最大效率的利用電能,就需要將盡可能多的電能轉化為有功功率。 通常電力系統中存在電動機、變壓器等大量感性無功負荷,而這些感性無功負荷需要吸收大量無功功率來建立感應磁場,從而消耗了大量的電能轉化為無功功率,使得功率因數下降,線路損耗增加,電壓質量下降,設備利用率低。因而,為了盡可能的消除系統內感性無功功率產生的無用損耗,而達到有功功率最大限度出力的效果,必須進行無功補償。無功補償可以提高功率因數,是一項投資少,收效快的降損節能措施 , 而低壓智能電容器就
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。
實際上電氣電路和電子電路沒有本質的區別,電氣電路可以看成放大了的電子電路。比如變頻器中也有母線電容,你說它是電器電路還是電子電路?實際都是一樣的作用了,如果一定要說放在外邊看得到的大電容的作用,那么一種是無功補償,在電力線路中主要用于提高線路的功率因數。因為電氣設備中有大量的電感性元件,會產生大量的無功功率,從而占用了電力資源的容量,增加了線路的損耗。在用電端并聯時當的電容器,可以減少線路的無功功率,提高線路的效率。另外一種是啟動單相電機使用,單相電動機產生的是橢圓磁場,因為不是旋轉磁場,所以啟動時不轉。這時轉子需用手扳動半圈,或由啟動繞組加電容,使轉子轉過半圈開始切割磁力線,產生轉子電流才開始正常旋轉。還有運行電容電動機,電機啟動后,電容不斷開,他和啟動繞組參與運行,等于增加一臺小電動機的功率。
一、安規電容 安規電容之所以稱之為安規,它是指用于這樣的場合:即電容器失效后,不會導致電擊,也不危及人身安全。安規電容包含X電容和Y電容兩種,它普通電容不一樣的是,普通電容即使在外部電源斷開之后,它內部儲存電荷依然會保留很長一段時間,但是安規電容不會出現這個問題。安規電容大多數為藍色、黃色、灰色以及紅色等。 1、安規X電容 中國IC網 X電容是跨接在電力線兩線之間,即“L-N”之間,X電容器能夠抑制差模干擾,通常采取金屬化薄膜電容器,電容容量是uF級。X電容多數是方型,也就是類似于盒子的形狀,在它的表面一般都標有安全認證標志、耐壓字樣(一般有AC300V或AC275V)、依靠標準等信息。X電容雖然是CBB電容的一種,但是并不是每一種CBB電容就能做X電容必須要達到安規標準。 Y電容通常都是陶瓷類電容器,一般成隊出現,多數是扁圓形外觀,顏色呈現藍色,
一、應用于電源電路,實現旁路、去藕、濾波和儲能方面,作為無源元件之一的電容的作用 濾波 濾波是電容的作用中很重要的一部分。幾乎所有的電源電路中都會用到。從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1uF的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻。電容的作用就是通高阻低,通高頻阻低頻。電容越大低頻越容易通過,電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000uF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。 旁路 旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放
電容補償柜在工廠,企業中的運用也廣泛,其工作原理和作用是什么呢? 基本原理:在實際電力系統中,大部分負載為異步電動機。其等效電路可看作電阻和電感的串聯電路,其電壓與電流的相位差較大,功率因數較低。并聯電容器后,電容器的電流將抵消一部分電感電流,從而使電感電流減小,總電流隨之減小,電壓與電流的相位差變小,使功率因數提高。 作用:較低的功率因數了設備利用率,增加了供電投資,損害了電壓質量,設備使用年限,大大增加了線路損耗。故通過在電力系統中連入電容補償柜,可以平衡感性負載,提高功率因數,設備的利用率。 產品結構:
現有10KV 的電機系統圖一份。 10KV 經過隔離開關,斷路器,然后分為兩路,一路到繞線電機(1800KW),一路經過電抗器(CKSGQ-24/11-6%),電容器和電阻。請問電抗器的作用是什么?既然是對電機直接補償,要這個電抗器是什么作用呢。
過電壓保護規程規定,110 kV進線的隔離開關或斷路器可能經常斷路運行,同時線路側又帶電,則必須在靠近隔離開關或斷路器處裝設一組管型避雷器(國內外運行資料證明,SF6開關不能裝管型,只能裝MOA型)。按照國內電網慣例,此組避雷器的裝設由運行單位自行實施,因為設計部門當初不能斷定線路的運行方式,所以不加考慮。有的電網因諸多原因自變電站投運后未能及時裝上,結果導致斷路器處于熱備用狀態運行時遭雷擊壞。然而,當該線掛有耦合電容器(以下統稱CC)時,線路同樣遭雷擊,可是處于熱備用運行的斷路器仍安然無恙。據此,CC的防雷作用值得探討。 關鍵詞:耦合電容器 防雷作用1 兩例斷路器爆炸事故引發的思考 a)1996年6月21日17:38深圳電力局福永變電站處于熱備用的110 kV福橋(福永—新橋)線1188號斷路器(100-SFM-32B型,日本三菱制品)L2相滅弧室爆炸。事故直接原因為雷擊,當時,使線路瓷瓶串閃絡,鋼帽破裂,導線墜地。 b)1998年8月28日14:18:20梅林變電站110 kV梅花(梅林—蓮花山)I線
關于濾波電容、去耦電容、旁路電容作用
寫的很不錯,對于低壓靜態補償設備的理解和選型有很大的幫助
理想電容本身不能通交流電的,是因為交流電的正負極交換充電才人們認為其可以通交流。那么,既然電容不通交流,那它怎么對交流電產生阻礙呢?