家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之
大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?
JBT9092-1999閥門檢驗與試驗
工業用閥門的壓力試驗規范
閥門按類型分有閘閥、截止閥、蝶閥、球閥\止回閥\底閥\針型閥等,我是做施工的,找過很多資料,也沒看見到底有沒有什么類型的閥門是不需要做強度及嚴密性試驗的,我覺得象蝶閥、止回閥、底閥、針型閥是不是可以不做呢?兄弟們、姐妹們說說看。
通用閥門 試驗壓力本標準參照采用國標標準GB/T13927—1992《工業用閥門 閥門的壓力試驗》。1主題內容與適用范圍 本標準規定了通用閥門壓力試驗的要求、方法和評定指標。 本標準適用于閘閥、截止閥、止回閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、隔膜閥等的壓力試驗。
問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?(17SZD229內蒙—屈工) 答:《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008, 9.2.8 水壓試驗前準備工作應符合下列規定: 1 試驗管段所有敞口應封閉,不得有滲漏水現象; 2 試驗管段
現場看到在做閥門(圖中應該是蝶閥,蝶閥的公稱壓力沒注意看)試驗,依據圖中所示對閥門進行試驗的連接方法是做強度試驗 還是 嚴密性試驗?管子上的壓力表顯示1.7Mbpa,這個簡稱17公斤的壓力嗎?疑問:這套測試原理是什么,壓力如何保持住呢(這點很奇怪)。往電動試壓泵內加水,試壓泵通過泵的揚程將水從試壓泵打進閥門(閥門出口鎖死),問題是如何保持試壓泵至閥門這段路程的壓力呢(管道上壓力表顯示1.7Mbpa)。難道是這樣子保持的(我的推想)=試壓泵通過泵的揚程將水從試壓泵打進閥門(閥門出口鎖死),此時管道上的壓力表顯示壓力為1.7Mbpa,然后將球閥關閉(最后一張圖紅圈處),實現試壓泵與管道隔離,這樣就可以關閉電動試壓泵,讓管道至閥門這段路程壓力鎖死在1.7Mbpa,等待1分鐘看蝶閥有沒有滲漏,是不是這么個原理。
水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
我這里現場閥門井灰口打完了,我想對灰口進行試驗,具體想法:將井內管道封堵,然后井室內灌水漫過管道頂部,24H后檢查是否有水滲漏至井外。可是施工單位說沒有哪個規范跟圖集有這種做法,讓我出聯系單。請問高手是否有這樣的做法,或者規范要求
兄弟們求助,車庫的壓力排水使用的是焊接鋼管,現在管路已經全部完成,閥組還沒有安裝,現在準備進行壓力試驗,請問壓力排水做打壓試驗時是否需要和閥組一塊進行。
水管打壓的注意事項 1、要注意的是,水管的打壓試驗要在水管安裝好后的24小時后,才能夠進行,以保證水管測壓的安全及準確性。
1、概述 閥門產品是用于管道中控制流體的元件,起到導流、截流、調節、防止倒流和分流等作用。給排水系統用的閥門按用途和作用分類,主要有截斷閥類(主要用于截斷或接通介質,如閘閥、截止閥、蝶閥、球閥和旋塞閥等),調節閥類(主要用于調節介質的流量和壓力等,如調節閥、節流閥和減壓閥等),止回閥類(用于阻止介質倒流,如各種結構的止回閥)和排氣閥類(用于自動排出管道內空氣,如單口排氣閥和雙口排氣閥等)。每臺閥門產品在出廠前都須進行檢驗,有些閥門還需進行型式試驗,以驗證其所有的性能或功能是否滿足標準或使用的要求。 2、檢驗和試驗項目 通用閥門型式試驗和出廠試驗應進行的檢驗和試驗項目見表1和表2,調節閥類閥門型式試驗及出廠試驗應進行的檢驗和試驗項目見表3 和表4.
API 598-2004 閥門的檢驗和試驗.pdf
管道工程常用美標 -- MSS SP-61-2003 閥門壓力試驗
家居水路裝修后都會進行水管打壓,這是用來檢驗水管管道連接是否完好可靠的辦法之一,水管管道連接不好以后就會發生滲漏等狀況,對家居的用水留下隱患。那么水管打壓試驗到底怎么做,收費又是多少呢?我們去了解下:裝修水管打壓試驗方法:1、工具準備壓力表、水箱和連接軟管等2、測壓方法(1)把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以這時的壓力指針是0個壓;(2)當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門;(3)測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍;(4)保持這個壓力值一定時間。不同是水管測壓時間不一樣,PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日)。鍍鋅管是4個小時也是半個工作日。3、結果判斷在試壓的時候要逐個檢查
請教各位:本人做的一個項目,車間內消防系統已經分段打壓,車間外除跟主管碰頭的部分其余80%左右也已在施工過程中分段打壓,現領導要求全系統整體打壓,問是否需要?廠房6萬平米左右,整體打壓時間估計非常長。
石油行業常用標準: API STD 598-2009 Valve Inspection and Testing Ninth Edition
閥門的步驟和依據大體如下 ⑴ 選擇步驟 ① 明確閥門在設備或裝置中的用途,確定閥門的工作條件:適用介質、工作壓力、工作溫度等等。 ② 確定與閥門連接管道的公稱通徑和連接方式:法蘭、螺紋、焊接等。 ③ 確定操作閥門的方式:手動、電動、電磁、氣動或液動、電氣聯動或電液聯動等。 ④ 根據管線輸送的介質、工作壓力、工作溫度確定所選閥門的殼體和內件的材料:灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹耐酸鋼、銅合金等。⑤ 選擇閥門的種類:切斷閥、調節閥門 、單向閥、止回閥等。 ⑥ 確定閥門的型式:刀型閘閥、截止閥、過濾器、球閥、蝶閥、液化氣專用閥、節流閥、安全閥、手動閥、蒸汽疏水閥、 溫控閥 等。 ⑦ 確定閥門的參數:對于自動閥門,根