傳份《防火門窗》希望對大家有用,對建筑的應該會有所幫助的
有用得著的可以下載。
這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。
5 、樓電梯間的門窗 5.1 使用甲級防火門窗 疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門。 ——《 建筑設計防火規范 》6.4.10 (強) 防煙樓梯間的門應采用甲級防火門。 ——《 建筑設計防火
入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久!!
小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置
見下圖:
防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。
看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?
如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake
木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板,門扇內若填充材料,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,比如說木質防火門的割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘印;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發、設計、生產、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門、實木復合門、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。
5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊。
最近常用的規范 分享一下
隨著現代化、智能化建筑的發展,高層建筑越來越多,面積越來越大,如果不正確設置防火門及防火卷簾的控制方式,一旦發生火災,火勢蔓延會非常迅速,將會給人民生命財產造成重大損失。 在設有火災自動報警及聯動控制系統的建筑里,如何設置防火卷簾及防火門的聯動控制,是衡量自動消防系統好壞的重要環節,直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,現談一下我們在實際工作中總結出的一些看法。1 防火門1.1 疏散通道上的常開防火門常開防火門除應設普通的閉門器及順序器外,特別要求設置防火門釋放開關,當防火門任一側的感煙探測器動作后,由聯動模塊接通防火門釋放開關的DC 24V線圈,釋放被鎖定的防火門,也可以用手強行拉出釋放防火門,防火門在閉門器及順序器的作用下自動關閉,從而阻斷煙火,同時將防火門被關閉的信號反饋給消防控制室。1.2 常閉的防火門中必須具有防盜功能的防火門有些疏散通道,單位的管理者平時要求防盜及保安,常閉的防火門就需要上鎖,若沒有消防技術措施,一旦把門鎖死,火災時人員將無法疏散釀成慘禍,這樣的例子相當的普遍。目前這樣的安全隱患仍大量存在
請問防火門是否包括五金件?防火門上面的玻璃扣除嘛?玻璃單算嘛?(我查了,不包括)但有什么文件可以證明嘛?急啊,我拿什么來說服甲方呢?
word版
GB50229-2006 火電廠與變電站設計防火規范燃煤電廠 5.3.3 變壓器室、配電裝置室、發電機小室、電纜夾層、電纜豎井等室內疏散門應為乙級防火門變電站 11.4.1 變壓器室、電容器室、蓄電池室、電纜夾層、配電裝置室的門應為疏散方向開啟;當門外為公共走道或其他房間,該門應采用乙級防火門 疑問:1.按我的理解,只要是向疏散方向的門都為防火門,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?2.變壓器室的門按上述要求,有可能為防火門,但是一般建筑設置變壓器室門帶百葉窗,怎么保證防火呢?
釋放器一定要和常開防火門成垂直狀態嗎?現有的圖集安裝都是這樣,常開門打開90度和墻平時,釋放器垂直門拉鏈拉住門。必須要有成90度的墻體才能安裝釋放器嗎?如果門開展180度才能碰帶墻呢?