有用得著的可以下載。
這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。
防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。
看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?
如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake
木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板,門扇內若填充材料,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,比如說木質防火門的割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘印;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發、設計、生產、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門、實木復合門、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。
5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊。
入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久??!
小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置
見下圖:
求助各位高手,防火門監控系統如何設置啊?
請問,18層的,有外走廊的住宅,戶門需要乙級防火門還是普通門就可以?
求解各位大神,商場的防火門該用什么材質,設計上只說了等級,沒有說材質。另外防火卷簾的表示方法,用兩條線是不是指這個地方有兩道防火卷簾 謝謝!!
1、防火墻一般是什么材質的?2、防火門有甲乙丙三級,有具體規范規定什么材質嗎?木 ?鋼木?還是鋼的?3、人防區域防火門門洞設矮了,上面還有梁,要破除重做,如何加固?4、單元門要有防火防盜的要求,現在有防火防盜的單元門嗎?
大家好! 我們施工的一個變電站,站里面有一個主控通信樓,在一層有保護盤柜室、蓄電池室、廚房和備餐間。廚房、備餐間與通信室、蓄電池室隔著門廳。有9米左右。二層、三層的房間基本為住宿用。廚房與備餐間之間的隔墻上設計有個推拉的防火窗。消防審圖的時候要求改為防火窗,依據是建筑防火規范中的7.2.3.第5條。7.2.3 下列建筑或部位的隔墻應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體,隔墻上的門窗應為乙級防火門窗:1 甲、乙類廠房和使用丙類液體的廠房;2 有明火和高溫的廠房;3 劇院后臺的輔助用房;4 一、二級耐火等級建筑的門廳;5 除住宅外,其它建筑內的廚房;6 甲、乙、丙類廠房或甲、乙、丙類倉庫內布置有不同類別火災危險性的房間。請問大家,1)這個窗戶有必要改為防火窗嗎? 2)我們找廠家做防火窗,廠家說防火窗今年開始要求不能開啟。請問能找到規范嗎? 3)與上面背景無關。防火門的最大規格有要求嗎?我們找的廠家的鋼制防火門開啟扇最大高度能做到2.4m.再高就得加亮子。否則出不了報告
防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的門。它是設在防火分區間、疏散樓梯。間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火門是防火的消防產品,但是,防火門不防火的現象卻屢屢發生。近日,廣東省質量技術監督局公布2012年廣東省消防產 品(防火門)產品質量專項監督抽查結果,不合格產品發現率為9.3%。今年5月26日,昌吉州公安消防支隊昌吉市大隊的消防人員,集中拆除某小區的546樘三合板不合格防火門。 假冒偽劣防火門,主要是在表現在防火門的門扇填充物上,一些價格低的“無證”防火門,中間裝的材料很可能是早已淘汰的硅酸鋁纖維棉、質量較差的防火巖棉,甚至是能讓防火門變成“放火門”的塑料泡沫或者蜂窩紙,而不是膨脹珍珠巖。此外,防火門的不合格現象還表現在鋼板厚度不達標或配件不全、耐火時間不足等方面。 那么,我們該如何辨別防火門是否合格呢? 專業人士提出了以下7點方法: 1.看。防火門銘牌上的生產企業名稱應與產品型式認可證書和檢驗報告一致,產品名稱應明確注明是防火門產品,還有看防火門上有沒有貼大“S”身份標識。 2.摸。防火門表面應平整、光潔,無明顯凹痕或機械損傷,鋼質防
求助,今天聽現場施工人員說木質防火門的框邊應與外墻面齊平,不能居中安裝,想請教各位,這是規范要求還是消防驗收要求的,若是規范要求,請問具體規范是哪個?急啊,在線等,謝謝啊。
本帖最后由 lizhimailnet 于 2013-12-17 11:17 編輯 請教各位大蝦,一個地下車庫有幾個防火分區,每個分區內有汽車庫、不同功能設備機房等設施。防火分區分隔采用結構墻體和防火卷簾進行分隔。想問的是:每個防火分區內的各個房間的防火門作用,及相關要求?每個設備機房是單獨的防火分區嗎?設計規范上是如何規定的呢?哪些地方要求必須是防火門?謝謝!
本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 編輯 各位群里的同仁,請教關于防火門監控器的設計疑問:1,常閉防火門是否設計防火門監控?我的理解:根據火災自動報警系統設計規范、火災自動報警系統國標圖集圖示常閉防火門即使不需聯動控制但也應將門開閉、故障狀態信息反饋至防火門監控器。且防火門監控器國家規范中關于防火門監控器以及其附件的條文解釋也體現了常閉防火門應做監控。2,住宅是否要做防火門監控系統我的理解:目前暫無明確規范條文注明什么類型的項目必須要設防火門監控系統尤其是住宅。我們湖南省消防隊以及審圖機構的意見也不統一。但從火災自動報警系統設計規范4.6.1條理解應該設計。3,項目設計中出現的問題我們在湖南永州一個房地產項目設計了防火門監控系統,業主找了當?shù)叵啦块T溝通后消防部門回饋給業主一紅頭文件里面明確注明住宅內常閉防火門不需做防火門監控系統。現在迫于業主施壓我只得依據當?shù)叵啦块T的意見取消防火門監控系統,不知這樣處理是否穩妥,始終覺得責任