我一個經銷商安裝的風管機,六匹風管機拖八個房間,室內溫度維持在24度左右,把風管機內機用鐵皮包嚴實,不漏風,我也是第一次見.
根據風管機的容量怎么確定風管的管徑和揚程?離機箱多少米設置散流器最合適,多少米后設置扁頭來改變風速,一般變頭的管徑相差多少共分才能保證正常的銜接。我是初學者,沒有分懸賞,但還是希望各位高手能幫幫我 ,我感激不盡啊 !
比如美的,格力,海爾,2匹的風管機價格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一點?除了這三家,還有沒有其他做得比較好價格又適中的?2匹大概用于多大的面積左右?
各位,我幫人裝了12臺6P的格力一拖一的風管機,標準壓的(30PA),走了10米風管,制冷效果不好,是不是和風量有關系?1層150平方用了3臺.怎么樣可解決,謝謝大家了.
特靈暗藏天花機組安裝規范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安裝機組之前必須仔細閱讀隨機說明書,比如關于室外機組的散熱通風情況一項,不能因為安裝條件的限制而降低此項要求,否則由此引起的一系列故障不在工廠的保修范圍以內。有了說明書上的要求外,另公司規定如下:一 室外機安裝要求:1 室外機安裝的位置應遠離熱源,蒸汽,油煙或易燃氣體。2 室外機四周必須有足夠的散熱空間和維修空間(左邊>15CM,右邊>50CM,后部離 墻>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安裝室外機的平臺或支架有足夠強度,以保證機組和安裝維修人員安全。4 機腳安裝減震墊,地腳螺絲全部緊固。5 安裝除霜排水管,使除霜水排至適當位置。二 室內機安裝要求:1 室內機安裝的位置應保證出風可以遍及整個房間,回風暢通。2 用D10mm吊裝螺栓安裝內機,使用水平儀保證機組水平度。3 冷凝水管需保溫,并保證1/50排水坡度,
現一項目為商業辦公區,現分隔成很多單間,頂上為全吊頂,頂上空間為1米,并和走廊連接,當時我設計的時候,特別說到此項目不可用吊頂做回風箱,因為吊頂是相互連通的,空間高并且有200多個平方并且于走廊相連,因此必須做回風管,可是施工不聽,沒有做回風管,而且由于中間要掉燈,所以回風口就開在每個房間的角落里,還不是開在機組的下方,施工完工后,每個房間房間面積為8-10個平方,配的1p的風管機,現業主放映,風吹的還算舒服,但就是溫度降不下來,經我勘察后,發現出風溫度還可以,因此我斷定是回風的問題,因此建議施工重新做回風管,可現在吊頂是石膏板吊頂,無法拆除,而且機組采購時沒有回風箱,并且回風后隔著房梁,現在既沒有作業面,也沒有好的方案,不知道大家有沒有什么好的方法指教一下,我個人想到的是,在機組的回風位置,安裝一個排氣扇,這樣讓室內空氣抽到空調的回風部分,這樣讓短路的空調送回系統連起來,不知道,可行否>望指教.
還有哪位兄弟做過一拖一風管機外機放于吊頂內。淮安的一家KTV,大約3000平方,層高5米,吊頂3米,外墻不能掛外機。估計要裝70臺1.5匹-5匹一拖一風管機,總功率約150匹。本來設計多聯機,外機放樓頂。后來甲方覺得造價高。要改一拖一分體風管機,70臺外機放于頂內,說昆明的連鎖KTV做過效果沒問題。哪位大俠做過,通風散熱如何搞?
如題,現在確定靜壓值常用為每米4-6pa,這個是考慮接風道情況!假定我的出風方式為側出風,一臺30pa靜壓的風管機,機器法蘭接口為900*120,風量為850立方米每小時,其送風距離如何判斷,是否需結合出風風速和靜壓值確定,如何計算?另一種情況為下出風情況,雙層百葉距地面4.5m,規格為300*300m,風量為1000立方米每小時,靜壓值如何確定?????
對于室內空氣情況比較關注的人都會聽說過風管機、新風機、中央空調吧~根據自己對空氣的要求可以快速地選擇出適合自己的空氣處理設備。但是對于一些不太關注的人來說,突然讓他們挑一款來安裝就會一頭霧水。這些設備都有啥功能呢?區別是啥?聽說他們都差不多,隨便可以來一款?事實真的這樣嗎?當然不是啦~他們各有千秋,不是那么輕易就被取代的!現在小編就來說說風管機和新風系統,看看他們到底是什么樣的~ 什么是風管機 風管機是一種隱藏式空調,又稱空調風管機或者風管機空調,市場上也有人稱其為風管機中央空調,這是因為風管機的室內機和中央空調的風機盤管類似,而且都是采用吊頂方式隱蔽安裝。風管機的運行模式是一臺室內機對應一臺室外機,這種機器解決了傳統掛機、柜機裸露在外影響美觀的問題,同時走管長度比普通家用空調要長,安裝比較靈活。 什么是新風系統 新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統,它分為管道式新風系統和無管道新風系統兩種。兩種的功能一樣都是通過新風機凈化室外空氣導入室內,通過管道將室內空氣排出,只有安裝方式上有些不同。相對來說
我個人比較喜歡風管機,但是爸媽建議使用分體機,所以分體機和風管機區別是什么?還請各位大佬指點。
知識點:風管機和中央空調的比較
YORKE的風管機,復合風管,裸裝,風管與機器是帆布連接,考慮到美觀,帆布噴的油漆,現在帆布處結露,是不是與油漆有關?望指導,謝謝
風管機是一拖一。多聯機是一拖多的。那么是不是可以把多臺風管機的內機接到多聯機的外機上面呢?管路可以重新布置,負荷滿足,冷媒配管管徑符合,在實際上可行嗎?
室內安裝格力定頻風管機,出風口高度8米,風管機設備59分貝,由于屋面為鋼結構屋面,沒有吊頂,造成室內開機噪音達到60多分貝,請教高手們,采取哪種措施才能把噪音降到正常范圍。
最近獲得一條信息科龍的庫存風管機,04年生產,全新帶原廠包裝。型號有KF-25FW KF-35FW KFR-25FW KFR-50FW 50的價格裸機1800 但是不包裝,不保修,不包送高手們,作為家用者需要你們覺得值得購買么。如果買的話有哪些要點是需要注意的?比如能效比,使用壽命,性價比等等 期待你的留言和指教。謝謝了先還有幾張圖片附上
有一個7000平米的超市,打算用風管機,給的造價是50萬,能做不,還有風管大概多少錢一平方能做。用的是國產機。請高手指點一下。謝謝!
海爾風管機資料
風管機也稱作空調風管機或風管機空調,與家用中央空調基本類似,它們都是采用隱藏式安裝,從外表上來看沒什么區別。而普通的空調一般是壁掛式或站立式,在使用效果和安裝效果上都與風管機有一定的差別。究竟一拖一風管機相比普通空調效果哪個好呢?下面一起來看一下。一拖一風管機相比普通空調效果哪個好:舒適度對比風管機一般隱藏安裝在室內吊頂中,在使用過程中,它是以全部居室空間的空氣調節作為整體來實現,能夠克服分體式壁掛和柜式空調對居室分割的局部處理和不均勻的空氣氣流等不足之處,從而保證居室內空氣分布更合理。所以說,相比于普通空調,使用一拖一風管機可以使居室內的溫度更均勻、波動更小,給人帶來更高的舒適感。一拖一風管機相比普通空調效果哪個好:安裝美觀度對比
風管機
風管機專題,為您提供風管機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風管機 相關的專業交流討論,更多風管機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題